Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

дед марос

Пользователи
  • Публікації

    91
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем дед марос

  1. Везде пишут, что инверторные ТН экономят до 40% энергии из за отсутствия пусковых токов
    Многовато хватили - обычно до 25% разница, но не столь изза пусковых токов ,а в основном КПД привода и сбалансированность нагрузки на геоконтур.

     

    и выйдет практически тот же инвертор?
    получится асинхрон скролл с мягким стартом, ДС инвертор всеж ощутимо меньше жрет чем стартстоп.
    • Лайк 1
  2. Вам вероятно нужно что то типа ДХ утилизатора - в септике укладывается испарительный ДХ контур из метапола и цепляется к ТН. С пол сотни таких бытовых и помощнее систем трудятся с пяток лет, погуглите -"Фэмили SDF"
  3. Как решается проблема переразмеренного компрессора при температурах выше +5С у МЕ?
    Вообще то у Зубы это решено на программном уровне.Т.е. инверторный горшок подобран для максимальной мощности при минус 25гр.С. а все что выше- программно уменьшается частота(мощность) - у разработчиков основная задача была- сделать максимально пологой кривую выходной тепловой.
    • Лайк 1
  4. Кгда то приобрел тепловизор, проверил много домов- после чего теплые полы ненавижу
    А можно подробнее с теплограммами пажалиста, тоже не понял в чем засада?Заранее спасибо.
  5. Только смысла честно не вижу. Это больше как вынужденная мера.

    Спасибо. Мы основную задачу видим в универсальности- где необходим "воздух-вода" а где "грунтовик"- меняются только обвесы а основной блок остается один и тот же. Да и по цене чтоб уронить именитых воздушников или уменьшить стоимость инженерки грунтовой .

    • Лайк 2
  6. Не, кроты в общем неплохо таскают за собой трубы, это наблюдали пару раз. Здесь же хотелось бы чтоб крот утащил за собой медяху для ДХ, а это надо всего не более 20 метров по вертикали или не более 45гр под углом. Т.е. в идеальном случае на монтаж с собой инсталлятор привозит бухты меди и пяток кротов, не считая горелки или МАПа и..все делы..без буршайтан машины и т.д. особенно если буриться места совсем нет.:)
    • Лайк 1
  7. Спасибо за ценные советы:beer: с бурением опыт есть, просто хочется максимально избежать грязевых процессов и бурмашин с помощью крота:)

    Для пары регионов с мягкими грунтами отработать бы такой вариант, у нас самих то тоже в основном скальник ы большинстве.

  8. Спасибо Старина. Дороговато действительно 2200$. 20 метров чтоб оправдать под ДХ зонда, надо вероятно уложиться хотяб в 500 енотоф за крота. Либо мастырить самим поточно, либо отрабатывать многоразовый вариант ,но как победить плывун..
  9. Ребят приветствую!

    Подскажите стоимость "кротов" производимых в Украине. Видел пару фирм занимающихся их производством, но стоимость самих кротов не нашел. Хотелось бы просчитать рентабельность варианта с одноразовым использованием крота т.е. оставлять его в грунте,затянув за собой зонда:)

  10. Этот проектик приколен тем что ребята зимой пилили лед и топили коллектор:D Температура воды +3,по рассолу 0\-5, мощность инверторного ТН -12кВт. Домика промороженного почти за три дня отогрели, инвертор эти 3 дня молотил на высоких оборотах 80Гц. Там в теме в общем боец все описывает почти, прикольно...:)

    Подумываю очередной такой проектик -мож сразу медь топить(в оболочке) -прямое кипение чтоб..

    • Лайк 2
  11. прости за наивность, почему? ))

    Имел ввиду стандартную разрешенную конденсацию, которая конечно же в основном зависит от типа компрессора, винты Бицы и Хэнбы выше снимают гарантию а Скроллы Данфы без проблем вроде разрешают 70гр.С. Поэтому все же если нагнетание не выше 85гр то канает, а все что выше - ощутимо снижает моторесурс компрессора.

  12. Вы правы Старина:) 2ая ступень выполняет роль типа только догрева со слабым КОПом, разность давлений выдерживается в оптимальных пределах т.е. первая ступень к примеру на 22м газе работает 0\35 а вторая на 142м - на 35\75. На скроллах такие рассчитывали но не собирали, пара в работе есть но они на мощных винтах. Плюсом нужны грамотные драйверы ЭРВ для согласования ступеней меж собой, а в идеале первую ступень вообще посадить на инверторный горшок.
    • Лайк 1
  13. одноступенчатый, R-134a

     

    Добавлено через 1 минуту

     

     

    от амиаков отказался, я люблю природу.

    134й - до 65гр, если выше то голова будет перегреваться- жизь укоротишь. Тогда примени 142й или 124й - смело 75-80гр и по эффективности почти на уровне со 134ым.

  14. вы высокотемпературники (70-75 С) DX еще не делаете? )) а то я тут собирать начал, а даже нету с кем и потрындеть)))
    Нет, если только мощные утилизаторы. На чем собираете, какой газ во второй ступени?
  15. Санта, а сколько считаете по холоду ватт с метра зонда? В гликолевом используете двухтрубные?
    4х трубые чаще. С метра обводненного 60 а все остальное 30Вт с метра.

    на 20 киловатт из Польши. Ребята сказали 1400 евро.
    С войной и далее с границей как утрясется, сможем помогать с нормальной ценой на комплектуху.
    • Лайк 1
  16. Вы так и не ответили на мой вопрос выше: twin rotor или scroll? Vapour injection?
    Звиняюсь, проморгал. В гео инвертрах пользуем Твин роторы, а в воздушниках- впрысковые ДС скрол инверторы, но таких пока только 2 модели.

    Походу вопрос: на сколько падает кипение к концу сезона?
    Если горизонт то в среднем на 3-4гр. Если вертикал и обычно в гр.воде то не больше чем на 2гр.
    • Лайк 1
×
×
  • Створити...