  1. Добрый день.

    Подскажите пожалуйста по таким вопросам.

    Декларацию зарегистрировали, на сайте есть номер.

    Осталось два пункта:

    4. При необходимости получить документ о присвоении адреса.

    5. Обратиться к регистратору или нотариусу для регистрации права собственности на Ваш дом.

    Участок был с адресом до постройки дома, необходима ли регистрация адреса на дом?

    Что необходимо еще сделать, чтобы можно было прописаться в новом доме?

    Заранее спасибо.

  2. З.Ы. И всетаки про 12+12кВт: зачем вам такая мощность, если судя по 1 фазе и 16А автомату на котельную у вас не электрическое отопление?

    Ну, я не где не упоминал, что докуплю еще +12кВт, а писал "допустим докуплю", ну то такое. :)

    Скорее всего максимум, что мне разрешат, это докупить до 15кВт всего.

    Отопление не электрическое.

    И наверное из схемы, по советам, уберу 3 однополюсных АВ.

  3. Спасибо за критику.

    Самый простой пример: утечка в погребе и пол-дома сидит без розеток и освещения.

    Что вы предлагаете? Посадить все на дифавтоматы? Стоимость этого щитка во сколько раз вырастет?

    В этой схеме более мене нагрузка распределена на 3 фазы. Даже если и произойдёт тот пример что вы написали (либо другой) - отключиться треть нагрузки. Отключаешь автомат с проблемой и разбираешься.

    Но если конечно "деньги жмут карман" - все на дифавтоматах.

    • Лайк 1
  4. Ставьте ДА или дополнительный автомат перед УЗО (номинал которого должен быть не больше номинала УЗО).

    В схеме я поставил автоматы перед УЗО на 40А. Проясните, мне поставить номиналом 32А или оставить 40А?

  5. Если ограничение 20А на вводе - то номиналы 40А в остальной схеме - это задел на будущее?

    Я правильно понял?

    Совершенно верно.

    Не буду же я делать весь щиток с расчётом на 20А, а потом докуплю мощность и что весь щиток переделывать?

     

    Допустим, что я докупил до 40А. Нагрузки на каждую фазу в моей схеме больше 40А, но это не значит, что я включу все одновременно, даже если и включу - сработает автомат после Зубра или вводной. Я правильно понимаю?

    УЗО в данной схеме у меня тоже защищено автоматами после Зубров или я ошибаюсь?

  6. А сколько кВт выделено?

    Первый пост

    Подключение трехфазное - 12кВт на три фазы.

    По 4кВт на фазу

    Если и докуплю мощности - запас есть.

    УЗО подстраховал однополюсными автоматами после ЗУБРов.

    Один минус - если переберу с нагрузками - выбьет вводное ПЗР.

  7. Предлагаю защитить УЗО - т.е. между УЗО и линейными автоматами добавил бы автомат 40А.

    А вот однополюсные между РКН и УЗО можно убрать.

    А разве автоматы до УЗО на 40А не защищают УЗО? Я где то вычитал, что так тоже защищают.

    Можно ли стиральную машину и освещение (ванная, туалет, коридор, котельная) вывести под УЗО на 30ма?

  8. Вы цвета не перепутали?

    Вас смущает вторая фаза или что-то другое?

    Если смущает вторая фаза (зеленая), то на этой фазе висит теплый пол и бойлер. Бойлер будет косвенного нагрева. Зимой будет работать теплый пол, а бойлер будет греться от котла, летом наоборот (теплый пол не будет работать).

  9. Спасибо всем за замечания и советы.

    у меня дома три фазы...я распределил что на одной гараж...на другой дом...на третьей двор

    Я не могу всю нагрузку посадить на одну какую то фазу (всего 12 кВт на 3 фазы, чуть позже докуплю до 15кВт), поэтому раскидал всю нагрузку на три фазы более менее равномерно.

    Самый просто вариант - не использовать УЗО, а использовать дифавтомат.

    Трехфазное УЗО я выбрал, чтоб легче было (если что) перекоммутировать нагрузку на другую фазу в рамках одного УЗО. Пока вручную, этот щиток и так в копеечку влетит.

    Если после реле напряжения поставить по автомату на 40А - это спасет ситуацию?

    надо место в щите для реверсивного контактора с "довесками" зарезервировать

    Наверное щиток будет на 72 места, думаю места хватит.

  10. А на участке что-то планируете? не увидел в схеме...

    четвертый автомат слева "Сарай, улица", сарая еще нет, все в перспективе, но автомат заложил.

     

    сумма токов автоматов в группе не может превышать номинал группового ДА или УЗО.

    Что мне в данном случае посоветуете сделать - увеличить номиналы УЗО и реле до 63 ?

  11. Добрый вечер.

    Подключение трехфазное - 12кВт на три фазы.

    Нагрузку приблизительно равномерно разбросал по всем фазам с учетом сезонности.

    Правильно ли подобраны автоматы. Схему рисовал и выдумывал сам на примере других тем и ресурсов. Прошу сильно не пинать. Спасибо.

    щиток.pdf

×
×