  1. Ну что, поставили на улице с компенсатором??

    Да, как и планировал, поставил в апреле 2013 года. Только не G4, в проекте у меня должен быть G6. Поставил вот такой:

    Elster BK G6T с термокомпенсатором (ссылка устарела)

    Тогда его купил за 770грн.

    Платил в газовом:

    - за изменения в проект - 132,40;

    - за техусловия - 303,73;

    - за работу (убрали в доме старый счетчик, установили на улице новый)- 541,64;

    Вот такие затраты. Правда в газовое пришлось съездить раз 7 (семь)! Контора бюрократическая! Еще заставили новый счетчик у них поверить, хотя в его паспорте отмечено, что он прошел первичную поверку на фирме "ELSTER" - стоит печать госповерителя. Спорить не стал, поверили бесплатно при мне и выдали свое свидетельство о поверке, действительное до 1.03 21г.

    Что сказать о результатах его работы? Два года он открутил, две зимы. Разницы в том, как считал счетчик старый, который был на кухне и этот,с термокомпенсатором, установленный на улице, я не заметил. Не заметил еще и потому, что одновременно с установкой счетчика я утеплил дом пенопластом и сейчас потребляю газа меньше, чем потреблял до утепления дома.

    :flag1:

    • Лайк 1
  2. ставить его не очень выгодно, поскольку в холодное время термокомпенсация не в вашу пользу

    Оно то, может быть и правильно. Но давайте порассуждаем. Поставим мы сейчас на улице (если настоим на своем и газовики сдадутся) счетчик обычный. Через некоторое время наши газовики последуют примеру россиян (я в этом убежден на все 100%) и введут температурные коэффициенты для тех у кого счетчики на улице. А введут они эти коэффициенты, конечно же завышенные, ну, по крайней мере, себя обижать не станут. И все мы вынуждены будем оплачивать газ с применением утвержденных коэффициентов, как это делают россияне. Никуда не денемся и с монополистом не поспорим. Или же, будем менять свои счетчики на счетчики с термокомпенсацией, а свои счетчики, на которые потратили деньги - выбросим в мусорку... Так не лучше ли сразу поставить счетчик с термокомпенсацией?

    Порассуждаем о пользе термокомпенсации. Кому от нее польза и есть ли таковая на самом деле. Я так рассуждаю. Счетчик с термокомпенсацией приводит газ к температуре +20 градусов и таким образом идет подсчет наших кубов. Например, на улице -15, через счетчик, установленный вне помещения, прошло 100 кубов газа, он привел его к температуре +20 и насчитал нам 110 кубов за которые мы и заплатим.

    Рассуждаем дальше. Что получается со счетчиком в помещении. С улицы газ заходит в дом где температура +20 и проходит через счетчик. Газ нагревается, увеличивается в объеме и этот объем считает наш счетчик, и насчитает он нам, из 100 кубов холодного газа на улице, те же самые 110 кубов. Поскольку газ прогрелся в помещении. Т.е. в счетчике с термокомпенсацией сработала биметаллическая пластина и привела газ к температуре +20, а в помещении газ сам расширился, поскольку подогрелся от температуры самого помещения. В итоге никто ничего не выигрывает и не проигрывает.

    Конечно, можно сказать, что газ не успеет нагреться, проходя через счетчик, именно до температуры помещения, соглашусь с этим. Но то, что он, зайдя в теплое помещение нагреется, с этим спорить никто не станет. Конечно, можно заморочить себе голову, просчитать все по формулам и узнать точно, насколько газ нагреется и насколько расширится, но стоит ли из-за этого морочить себе голову?

    Вот такие мои рассуждения в пользу установки на улице счетчика газа с термокомпенсацией.

    И полной уверенности в том, что если у нас введут температурные коэффициенты к показаниям установленных на улице счетчиков без термокомпенсации, то уж точно, они будут не в нашу пользу.

  3. Якщо ми говоримо про лічильник, який встановлено на вулиці, то з точністю до навпаки.

    Згоден, я помилився.

    Газовики про "зимовий ефект" лічильника без температурної корекції добре знають. І дбають про свої інтереси

    А ось наскільки це законно? Це питання.

    Це питання на цей час. А надалі можуть бути внесені зміни до ДБН і до Правил надання населенню послуг з газопостачання. В Росії вже застосовують температурні коефіцієнти, будуть застосовувати і у нас. І, як ти звернув увагу, що газовики дбають про свої інтереси, то ці коефіціенти не можуть бути заниженими. Тобто, в любому випадку, для споживача вигідніше буде встановити лічильник з термокомпенсацією.

  4. Чи буде економія від лічильника з термокоректором? Важко сказати. Але в принципі, якщо врахувати, що газ для приватного будинку споживається в основному взимку (на опалення) і температура газу нижче за 20 оС (десь тримається біля 5-10 оС), то напевне лічильник має занижувати споживання :-)

     

    Тобто ти вважаеш, що якщо газ буде обчислюватися лічильником з термокомпенсатором, то зимою він нарахує менший об"єм газу, чим нарахує такий самий лічильник, тільки без термокомпенсатора?

    На мій погляд, ця різниця буде мізерно малою і про заощадження газу, встановленням лічильника з термокомпенсацією, можна не говорити.

    Я уважно прочитав ДБН В.2.5-20-2001 і теж не знайшов там вимоги встановлювати зовні приміщень тільки лічильники газу з термокомпенсацією. Нормами передбачено:

    6.114 Установка счетчиков вне здания предусматривается открытая, под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий при условии, что возможность такой установки указана в паспортах заводов-изготовителей.

    Але в паспортах заводів виробників конкретно не вказують, що лічильник дозволяється, чи забороняється встановлювати зовні будівель. Там є тільки характеристика робочого діапазону температур. І, як правило, і в лічильниках з термокомпенсацією, і в лічильниках без неї робочий діапазон температур від мінус 30 до плюс 55. Теоретично розмірковуючи, будь який лічильник дозволяється встановити зовні будівель.

    Тільки біда - в газових господарствах теоретично розмірковують по іншому. Наприклад, мені пояснили, що на вулиці дозволять встановити тільки лічильник газу з термокомпенсацією. На встановлення лічильника без термокомпенсації дозволу не дадуть. І крапка. Сперечатися з ними? Навіщо? Ціни на лічильники практично однакові. Придбаю з термокомпенсацією і збережу собі нерви.

  5. Хочу перенести газовый счетчик, я слышал есть счетчики с термокомпенсацией, посоветуйте модель,цена. Выгодно ли ставить ?:)

    Я тоже буду переносить на улицу. Надоел он мне в кухне, скрипит, пищит и контролеры задолбали. Хочу поставить на стену дома и избавиться от непрошенных гостей. Пусть смотрят, когда хотят.

     

    По поводу газоснабжения следует руководствоваться вот этим документом:

    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ Инженерное оборудование зданий и сооружений

    Внешние сети и сооружения

    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

    ДБН В.2.5-20-2001

    По учету потребления газа там говорится следующее:

    6.109 Приборы (узлы) учета расхода газа должны устанавливаться:

    - в газифицируемом помещении;

    - в нежилом помещении газифицируемого жилого здания, имеющем естественную вентиляцию;

    - в смежном с газифицируемым помещением производственного здания и котельной, соединенным с ним открытым проемом;

    - в ГРП, ШРП, ГРПБ;

    - вне здания.

    При этом предпочтение должно отдаваться автоматическим и автоматизированным средствам измерений.

    6.111 Способы измерения газа и реализующие их средства измерения следует выбирать в зависимости от условий эксплуатации из числа разрешенных Госстандартом Украины, включенных в Госреестр Украины или прошедших государственную метрологическую аттестацию.

    В качестве приборов учета газа в жилых зданиях должны использоваться бытовые газовые счетчики (далее счетчики).

    6.112 Установка счетчиков должна предусматриваться из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта, а также в соответствии с эксплуатационной документацией заводов-изготовителей.

    6.114 Установка счетчиков вне здания предусматривается открытая, под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий при условии, что возможность такой установки указана в паспортах заводов-изготовителей.

    Размещение счетчиков следует предусматривать:

    - на отдельно стоящих опорах на территории потребителя газа;

    - на стенах газифицируемых зданий на расстоянии по горизонтали не менее 0,5 м от дверных и оконных проемов.

    Размещение счетчиков под проемами в стенах не рекомендуется.

     

    Предварительно планирую покупать счетчик ВК-G4(T) - 390.72грн.megahata.com.ua/product/schetchik-vk-g4-t-s-termokompensatorom/