Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

lubitel

Пользователи
  • Публікації

    14
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем lubitel

  1. да,фарт похоже от меня убегает.Вчера нарисовалась ещё одна проблема-стало повышаться давление в системе отопления.Думал кран подпитки перестал держать А нет,вскрытие показало прохудился теплообменник ГВС где-то внутри и хол. вода перетекает в отопление.Я попал ещё на 4 штуки руб.Так-что педостерегаю,если что-не спешите менять кран,а разберитесь сначала.Бывает же такое.Все неисправности сыпятся не логические www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/sad.gif
  2. сегодня утром отключил котёл,а после обеда включил.сейчас он "пашет"как новый и отапливает полностью, прогревая все батареи, и ГВС постоянное без отключений.Но завтра-послезавтра опять начнёт :fool:
  3. ок, тогда посмотрите трубку выхода теплоносителя с теплообменника, в эту трубку вкручивается датчик NTC, (там есть заужение) есть там грязь или нет.

     

     

    и на входе и на выходе стоят датчики.это я всё прочищал.Но я же объясняю,что НЕ прогревает не постоянно.Вот странность

  4. Замените 3х ходовой и не парьтесь, ремонту он не подлежит, у Вас 3х ходовой старого образца, он залипает.

     

     

    тогда почему при остывании всё работает?И я следил при переключении за тягой трёхходовика она двигается взад-вперёд это во первых, во вторых на обогреве радиатор ГВС холодный,а если кран залип он должен нагреться обязательно

  5. Что значит без воды? Вы просто включаете котёл,температуру ставите на ноль и пусть он поработает минут 20 и трогаете насос как он нагрелся и всё.

     

    спасибо!Понял а то сначала что-то тормознул.Сделаю завтра

  6. Надо искать накипь и разного рода мусор и в других деталях котла,снимите и почистите в первую очередь трёхходовик.

     

     

    что механически в котле-разбирал полностью.всё чисто.Но думаю,что fagot68 прав,что-то с насосом или что управляет им.В любом случае благодарю за советы.Буду прислушиваться и пробовать исправлять,хотя финансово насос в данный момент не могу себе позволить.:(

  7. Добрый день,люди!Уменя котёл vaillant turbo max pro.проблема начала появляться год назад.За 5 лет эксплуатации до этого-всё ОК.Сейчас включаешь котёл и сначало всё нормально,то несколько часов,то день,то сутки и ГВС работает,а потом ощущение будто насос перестаёт продавливать воду,хотя слышно,что работает.Площадь квартиры-50 кв.м и дальние батареи холодные,а первые от котла-горячие.Котёл включается и примерно через минуту (зависит от выставленной t)отключается по температуре(в теплообменнике закипание).Включаю ГВС-также нагрев-закипание в основном теплообменнике-отключение-включение-отключение и тд.Думал забиты теплообменники.Летом снимал оба и промывал и в сервисе и потом сам несколько часов-ну накипь конечно была,но промылись отлично.Только проблема осталась.К многим сервисменам обращался и никто вразумительного ответить не может.Приезжал мастер с Горгаза долго лазил,но так и уехал,сказав,если я узнаю причину,чтоб сказал ему.Потом узнал от знакомых,у которых были похожие проблемы,что села ёмкость у конденсатора на насосе.Вытащил кондёр замерил точно-1,8 вместо 2,6 мФа.Ну думаю ура нашёл причину.Проверил насос,демонтировав его, со старым конденсатором,потом с новым(кстати у нас дефицит)-получше крутит.Поставил.Включил.Нормально было дня два,а потом опять отключается по температуре раньше чем нагреет все батареи.Главное остудив систему и котёл,отключая на несколько часов, после включения всё начинает греться прекрасно,но только на некоторое время.Может там какие реле ещё мозг долбят.Трёхходовой кран исправен,система чистая.Ошибки не выдаёт.Помогите кто может,только не посылайте в сервис.Они не только у меня поперёк горла(живу в рязанской области).
×
×
  • Створити...