  1. Всем привет!

    Есть коробка, собираюсь делать разводку єлектрики по дому и черновую штукатурку. Встал вопрос...

    Сейчас нужно определиться где выводить подрозетники, будущие выключатели, люстры и т.п.

    Но не имея дизайна на руках, я еще не знаю где их размещать.

    А заказав дизайн сейчас, понимаю, что до чистовой отделки, мебели дело может дойти года через 2-3.. А тогда уже могут поменяться как мои вкусы, так и веяния моды. Мало того, запроектированная плитка, краска, мебель могут уйти с рынка.

    Стою перед такой дилеммой. Делать дизайн или нет.. если нет, как сделать разводку?

    Как Вы решали данный вопрос для себя?

    Спасибо

  2. Всем привет!

    Сделал еще несколько детальных фоток.

    io.ua/15051566

    io.ua/15051573

    io.ua/15051585

    io.ua/15051602

    io.ua/15051612

     

    И главное - сфоткал щиток соседа. Мы подключались одновременно, проекты одинаковые (он на 3 опоры ближе к точки включения). Тех. условия те же. Только щиток был уже собран в магазине.

     

    io.ua/15051623

    io.ua/15051637

    io.ua/15051652

    io.ua/15051663

    io.ua/15051675

     

    Что скажете о соседском щитке?

  3. 2Uvex Уточните у электриков почему выбрана схема заземления ТТ. Она ставится в крайнем случае - если состояние ВЛ плохое, например, повторное заземление через 200 м. сгнило, если велико расстояние до ТП.

    Если всё-таки ТТ - УЗИП необходимо переключить по схеме. Менять перемычку смысла не вижу - в системе ТТ это - N. Его сечение равно сечению фазного.

     

    Они говорили, что линия перегружена. А меня подключили в самом конце линии.

    Вот нет у меня проекта на руках... буду выбивать его.

  4. что это у Вас за электрик? почему сразу нужный номинал не поставили?

    Вы в курсе , что номинал подбирают согласно сечению провода? Какой провод подходит к этому вводному автомату?

     

    Местный электрик, который имеет шуры-муры с РЭСом.

    Провод от столба к вводному автомату СИП 4х16.

  5. Да уж...

    - Незащищенные провода прибиты железной лентой к стенке.

    Ящик, IP ... Металрукав торчит без гусака дыркой кверху, так даже самые корявые РЭСовцы у нас бабушкам не делают. Должна быть петля (гусак), чтобы дырка металлрукава была вниз и в нее не затекала вода.

    - Пускай заведут в счетчик под пломбы медную десятку и нейтраль со столба прикрутят в колодку, а уже оттуда перемычкой в счетчик под пломбу.

    - Из и в молниезащиту пустят тоже десятку.

    Купите им три метра провода.

     

    - Незащищенные провода прибиты железной лентой к стенке.

    Это какие? Провод от столба к щитку изолированный.

     

    Чувствую, никто ничего делать не будет.. РЭС сказал, что пломбу менять не будет. Как поступить?

  6. Был на участке.

    Бокс таки герметичный. Прокладка - белого цвета. Маркировка IP 54.

     

    Мне еще какую-то хрень (планочку какую-то поставили). Вечером выложу фотку. Авось че-то улучшилось )) Спасибо!

  7. IP 54 Вам подойдёт. Посмотрите на конструкции ящиков - может можно обойтись вклейкой резинового уплотнения от БМ-50Г.

     

    Спасибо!

    По началу так разгромили мое подключение, а сейчас вдруг оказывается, что сносно :D

  8. Пломбы на групповых не стоят. На дифе - не стоят. Временно добавлены 2 АВ для подключения электроинструментов. Номинал УЗО - оптимален для защиты работающих от поражения эл. током. Потом УЗО замените на " противопожарный" (100 мА) , подключите заземление и схема станет постоянной.

     

    Тогда есть сомнения по поводу ящика.. Может мне действительно напарили вместо БМ-50Г обычный БМ-50? Сегодня поеду, осмотрю его детальнее... Сфоткаю.

    В случае чего, его ведь уже не поменять?

     

    Ящик расположен на стене гаража. Сверху - небольшой свес крыши.

  9. Для временного щитка там всё нормально.

     

    Ну а что значит для временного?

    Я летом буду электрику проводить в доме.

    Может, через два-три года уже жить буду в этом доме.. Как мне потом изменить, если стоят пломбы?

  10. Уважаемые, кто готов подъехать на место (Дударков, Бориспольский район) со мной, дабы увидеть все это вживую, и объяснить исполнителю в чем они не правы?

    Есесно все компенсирую. Вопрос срочный.

     

    Объяснить нужно аргументированно (по возможностью со ссылками на нормы), потому как исполнитель везде себя правым выставляет.

     

    Пишите в личку плз..

  11. Страшное. IР - индекс защиты от проникновения посторонних сред. Первая цифра - твёрдые тела, вторая - вода. Для наружной установки требуется 55 и выше. Если есть какой козырёк - 54 хотя бы. Это защита приборов от пыли и , самое главное, влаги.

     

    а где Вы это IP видете?

    я купил бокс БМ-50Г, наружный со стеклом, герметичный.

    (ссылка устарела)

    у него IP = 54 согласно сайту производителя

  12. Ящик в стене ( рядом ссылка). Действительно, IP не соответствует.

    Разделение на правом клеммнике. Перемычки не видно на нулевой клеммник.

    Я так понял, там стройка ещё, однополюсные групповые.

     

    Это что-то страшное?

  13. Поздравляю :)

     

    Ситуация с пломбами такая. При подключении и установки пломб ты подписывал акт (не помню его точное название) где были указаны номера пломб. Обычно - две-три пломбы (счетчик, автомат и, иногда, полностью коробка, где спрятан автомат). На сколько я понимаю, номера пломб вносятся в компьютер и висят там до их замены. Например, в случае замены входного автомата. Если будет заменен входной автомат и на более мощный и счетчик опломбирован пломбами не внесенными в систему РЭС (считай ворованными) - проблемы хозяину. Если же оформить так, что сгорел автомат, приехал электрик с настоящими РЭСовскими пломбами и поставил более мощный (других не было в наличии), то проблемы только у электрика и можно не париться.

     

    А я ниче не подписывал...

  14. Всем привет!

    Завтра расчитываться за подключение дома.

    Исходные данные следующие: 3 фазы, вводной автомат - 16А.

    В тех. условиях пишут, что мне дается 5 кВт, 380В.

     

    Составили такой вот щиток.

     

    m.io.ua/img_aa/medium/1503/03/15030356.jpg

    io.ua/15030354

     

    Вводной автомат:

    io.ua/15030358p

     

    Слева 3 однофазных автомата, справа диф. автомат IEK

    io.ua/15030371p

     

    Разрядники

    io.ua/15030372p

     

    Что смущает:

     

    1. Тонкие медные провода от вводного автомата до счетчика и далее (на фото - белые провода).

    Исполнитель говорит, что согласно тех. условиям, расчитаны на 5 кВт.

    Вроде провод сечением 4.

     

    Вопрос: 5 кВт - это на одну фазу макс нагрузка на провод или суммарно?

    Сколько выдерживает такой провод максимально?

     

    2. Вводной автомат, говорят, хренового производителя (АСКО). Чем чревато?

     

    3. Местный электрик сказал, что со временем сможет поменять мне вводной автомат (на более сильный - 32А), проводки и поставить новые пломбы в обход РЭСа (какие-то у него там терки). Чем это чревато? И насколько реально?

     

    Подскажите пожалуйста по всем пунктам!

    Спасибо!

  15. Такое делают на производстве. Стеклопакет не просто вставляется в раму а ещё и вклеивается спец. клеем. Но если разобьётся, то нужно менять вместе с рамой. Вклейка стеклопакета применяется там, где размер створки получается не допустимо большим. Дабы её не перекашивало.

     

    Так а можно специально заказать вклеивание для повышения взломоустойчивости? Скольо это стоит?

  16. Здраствуйте, первый раз слышу о таком варианте, что бы ставить окна из разного профиля. цена особо не разительная. Энергосберегающий стеклопакет вообще в 2х камерном варианте у нас в подарок идет. А ходить по дому и сотреть на разные окна - это по крайней мере не эстетично. Не экономте на том, на чем не стоит...:Search:

     

    А я не только слышу не впервые, но и вижу..

    У меня в квартире окна, которые выходят на балкон - однокамерные. остальные - двухкамерные

  17. Ручка-то, пусть даже Hoppe, каким образом предотвратит от того, чтобы створку не подковырнули и не сняли с петель?:shock:

    И что значит "у нас делается армирование слабое"? У нас - это у кого? И "армирование слабое" - это сколько?

    Ответные планки, вообще-то, по большей части, нужны для того, чтобы просто плотно притягивать створку к раме (чтобы не дуло), а не для противовзлома. А соответствующие грибовидным цапфам - несут просто еще и дополнительную функцию(кроме "чтобы не дуло" еще и "чтобы не подковырнули"). Но решать, безусловно, Вам.

    И, кстати, интересна технология просверливания отверстия профиля снаружи, чтобы открыть своей ручкой створку. Если можно...Может, пригодится, всякое может быть. Может, чего не знаю.

     

    Прокомментировать пока навряд ли смогу ввиду моей некомпетентности...

    Что Вы рекоммендуете в плане взломоустойчивой фурнитуры в Ваших предложениях?

    Если можно - больше деталей.

    Спасибо!

  18. Вопрос номер два:

    Специалист сказал о неэффективности взломоустойчивой фурнитуры.

    Единственное, что он посоветовал - поставить ручки Hoppe, дабы не просверлить снаружи отверстие и не открыть своей ручкой.

    А ввиду того, что у нас делается армирование слабое - ставить "ответные планки" смысла нет.

     

    Комментарии?

  19. Все равно ...

    Но информативность таких измерений примерно равна взгляду на свечение лампочки счетчика "мережа". Светится - значит есть иликстричество в розетке.

     

    Ваши предложения?

×
×