Проверила- чисто.
-
І нижні білі крани відкриті повністю?
Добавлено через 2 минуты
Ну і навсяк випадок-насос стрілочкою вгору?
Насос стр1лочкою вгору. Крани нижн1 обратки повн1стю в1дкрит1.
Добавлено через 4 минуты
Выкручены максимально. Два вообще убрала и заглушки поставила. Результат тот же. Получается от котла до гребёки приходит, а протолкать через контуры в обратку не может. Может насос мощнее нужно?
-
Я на своем коллекторе (Валтек) тоже думал, что расходомеры открыты, пока их не покрутил.
пс. У Вас они кстати находятся вверху.
Расходомеры открыты полностью!
-
-
А расходомеры открыты полностью? С такими насосами вода просто летать должна
Открыты полностью. И я так думаю, что должна летать, а она еле ползет((((
-
Доброго дня всем. Прошу совета.
Очень слабый проток воды в полах. Расходомеры показывают меньше единицы в каждой ветке. Воздух стравлен. Насосы включены на тройку. Как увеличить скорость протока воды?
Моя система: первый этаж 60 кв.м. 4 контура по 75 метров, второй этаж 40 кв.м. 3 контура по 65 метров.
На каждый этаж гребёнки с насосами. Насос на обратке перед котлом.
На фото: насос котла, насос 1этаж, насос 2 этаж, насос перед котлом на обратке.
-
Для начала попробуйте отсоединить провода от таймера на плату, т. е. те которые не 220в.
Соотв. котел должен нагреть бойлер и ждать запроса на очередной нагрев ГВС. Без потребления гор. воды должен впасть в спячку.
Возможно срабатывание функции антизамерзания бака ГВС, это может быть когда темп. ХВ ниже 8 гр. независимо от ручного управления или увеличенного сопротивления старого датчика.
Как ведет себя котел в случае установки в режиме ГВС -- (двух прочерков)?
Всё так и есть. Без таймера работает нормально.
Если прочерки, то вода не греется соответственно.
Откуда ж 8 градусов летом в доме...
А что за "увеличенное сопротивление"?
-
Так, датчик заменили. С температурой нагрева ГВС всё ок.
Осталось понять, почему иногда происходит включение нагрева ГВС мимо таймера?
-
Замена котла однозначно помогла бы (шутка). :D
Проверьте датчик, отпишитесь. Бум лечить дальше. Заодно промеряйте датчик на ОВ.
ок Завтра. Спасибо!
-
Датчик температуры бойлера стоит проверить. При комнатной Т прим. 10 кОм. На таймер питание поступает ?
Часом не после грозы такая оказия вышла ?
Питание поступает. Он срабатывает и запускает нагрев чётко, выключает. А потом после выключения через какое-то время происходит самозапуск нагрева при молчащем таймере.
Мало того- таймер поменяли- проблема не ушла.
-
Проверить для начала контакты таймера, правильность программирования по умолчанию опускаем. Раньше было нормально или тока запустили ?
С этим всё нормально. Думали таймер. Поменяли- та же история.
Получается, что включение нагрева воды происходит без учёта таймера. И греет воду не на заданную температуру, а по максимуму и потом поддерживает её.
-
Ничё не делать, так трэба.
80 гр. - это температура котловой воды, если выставлено ГВС на 40, то вода из бойлера будет примерно такой температуры. Лучше поставить выше.
Как это????
Отдельно выставляется температура воды в бойлере и в системе отопления. Отопление отключено. Вода в бойлере выставлена на 40- она и должна нагреваться до 40 и котёл выключается. Так и было.
Откуда знаете должен быть нагрев или нет ? :D
Так нагрев по таймеру должен включаться.
Про таймер подробней.
Включается подогрев ГВС и по таймеру ( т.е. срабатывает таймер-включается нагрев ), и не по таймеру ( таймер в режиме выключен, а нагрев запускается ).
-
Protherm Медведь 50 KLZ. ГВС выставлено на 40, а греет до 80. Падает до 72 и опять включается подогрев и гонит до 80. При этом таймер игнорируется- процесс идёт и во время, когда нагрева вообще не должно быть.
Что делать?
Cлабый проток воды в полах
в Тепла підлога
Опубліковано:
Нет счастья.Откинули второй этаж. Поменяли кран, поставили вниз спускник, пролили все ветки. Затык никуда не делся- котёл выключается через три минуты.
Кинули трубу обратки от гребёнки до котла, предполагая проблему с трубой обратки.
Ничего не дало. Котёл гаснет через три минуты.