Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

sergpelux

Пользователи
  • Публікації

    74
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем sergpelux

  1. Клей уже успели попробовать?

     

    Нет, еще ничего не опробовали. Начал реконструкцию коробки с 90*ых годов, лестница штампованая заводская со скругленными краями и узором в виде проката. Сейчас детальных фото нет, т.к. в командировке, но в общем вот. Я вот не пойму?-мне нужна тихая лестница, зачем обшивать деревом, потом еще ковролином. На этой-все должно эксплуатироваться хорошо, без дефектов.

    IMG_20150710_192750.thumb.jpg.43a00dab4ea1940cd1197880d4d6dbad.jpg

    IMG_20150710_192723.thumb.jpg.d81033aa96dc2c92910b0f3150b85c43.jpg

  2. Насчёт проще Вы как-то горячитесь...Я был вынужден так делать. Сначала нужно долго и нудно выставлять маяки ( шаг лепух был 250-290мм), затем на следующий день извлекать маяки, очищать получившиеся щели и заполнять их раствором. С дюбелями куда меньше движений. СДшки куда как прочнее маяков. Стяжка получается без полос, а у меня как зебра.

    П.С.: трубу я смотрю Вы тоже крепите как придётся...

    П.П.С.: верх площадок под маяки (у Вас вровень с верхним краем) не даст в этих местах сделать однородную поверхность. Я опускал верх ляпух ниже, чтобы сверху ровнять всю площадь стяжки.

     

    Показательного в моей стяжке мало, а все почему, спешка... Вечером за 3 часа розмотал трубу, так как график стройки был расписан на месяц, и на след. день начали заливать. А площади то 40м2, та и с толщиной стяжки психонул =8см в среднем, в общем 3-3,3м3 бетона за 13 часов розглажено. Думал помру...:-o а ведь еще 2 этаж. Был один на бетономешалке, один поднимающий, я - стягивал. По поводу зебр, так это когда тянешь, потом после n-го протяга, просто тянешь правило на себя и делов. Я еще скажу чеснтно, все мастерком (да, да, благо рука легкая) легонько проходил, что б сверху сделать "шелк". В итоге вот фото. Полет нормальный.

    IMG_20150810_145337.thumb.jpg.b2cb23ac7e6513c69cda61b61593f37e.jpg

    IMG_20150810_111212.thumb.jpg.7e4d54bb8fa631390cbc48638e4f346d.jpg

  3.  

    Как нужно поступить?

     

    Сейчас кладите на пол ЭППС по всей площади, потом по нему будет пленка, труба-сетка армировочная, стяжка, напольное покрытие. В этоже время по цоколю утеплите на отметку существующего пола(до укладки ЭППС) с нахлестом 10см.

    А стойку или еще что, можно и на клей потом посадить, и направляющие гипсокартона - также.

    IMG_20150819_152444.thumb.jpg.42a446c9f03d864ff8a9c006d9bca31d.jpg

  4. Я так понимаю, что сначала обшить деревом , фанерой или ОСБ, а потом уже ковролином на клей и степлер. Но нужно видеть ваш металлокаркас.

     

    А я понимаю - дерево Ваш профиль, поэтому советуете путь-который тяжелее. Нужно приклеить или еще как сразу на метал! А ковролин - так как очень нужно "тихую лестницу".

  5. Посоветуйте как обшить металлическую лестницу ковролином. Хочу зашить подступенки и проступни, полностью по всем поверхности хочу спрятать метал под ковролин. Только вот не знаю чем крепить ковролин. Или чем посоветуете другим обшить?

     

    Кто что скажет? ну правда нужен дельный совет!

  6. после того,как начал чувствовать холод ногами в носках теплых и тапках на кухне, решил сделать нечто теплого в ванной обязательно.

    общим, ленег нет, так что маемо те що маемо. В систему центральную ППР(электрокотол) хочу врезать металопластиковую трубу. На подаче поставить регулировочный кран, как на батареях за 100 грн. большую стяжду не получится, так как черновые полы залиты. Думаю следать штробы, засунуть трубы в утеплитель серый такой как для ппр(чтобы снизить температуру и не полопалась стяжка). и сверху сделать стяжку в 3 см. больше некуда, а то перепад будет как колхозе-дели ноги будт разбивать.

    Как Вам моя колхозная идея?:)

     

    Черновую стяжку уграете, та что планируеться сверху - мало толщины, полопаеться (расширение-зжатие), в общем хорошего - мало. Если 3см, ну киньте электрокабель для обогрева, сколько той ванной 0,6кВт по мощности отсилы выйдет.

    • Лайк 1
  7. возможно все обойдется "малой кровью".

     

    Ну а смысл уже к коллектору тащить насос, термоголовку и т.д. ну пускай все будет на разных этажах как есть. То что переделать надо, так это да, но только по трубам подач, обраток и тем "паутинам" в виде гидрострелок; так сказать упорядочить. Местонахождение пусть и так будет. Того давления на насосе в 6м.в.с просто не хватает продавить все контуры и подводящие трубы. Ну а на крайняк - в бюджете, врезать паралельно трубы, для увеличения удельного диаметра прохода.

  8. Добавлено через 1 минуту

     

    Открыты полностью, с целью исключения брака, купили 3 новых. Работают чуть чуть лучше. Но результата нет.

     

    Не понятно: факт - когда вы по одному контуру прокачивали, то расходомеры ходили да? а все вместе контуры - проблем. У вас подвод трубы 20мм, и через эту трубу на второй этаж потери напора реально завышины, поэтому насос не может продавить все контуры вместе.

  9. Посоветуйте как обшить металлическую лестницу ковролином. Хочу зашить подступенки и проступни, полностью по всем поверхности хочу спрятать метал под ковролин. Только вот не знаю чем крепить ковролин. Или чем посоветуете другим обшить?

    IMG_20150710_192709.thumb.jpg.596e8de86d28b1e59598a90a191ba00e.jpg

    IMG_20150710_192723.thumb.jpg.8f74ccdea136a2b1bfd2ae8c78318937.jpg

  10. Мне больше понравилось ложить сетку позже. По Мастерку: вначале укрыть трубы раствором, хорошо уплотинть,

    потом спокойненько разложить стеку и уже вторым слоем до нуля стяжки.

     

    По моему продавливать густой раствор сквозь сетку геморойно, подрывать сетку тоже как то не вызывает доверия.

    Особенно если новичок и рука не набита.

     

    Та как-то два этапа заливки, не комильфо, сцепление отсутствует наверно меж слоями?

  11. Здравствуйте!

    Помогите , плохо работает отопление.У меня котел Strapula 40 универсал по всему дому вместо батарей теплый пол.Вот схема монтажа котельни.

    Ссылка на Яндекс Диске : yadi.sk/d/MBDiwsT6koFHF

    Помогите!Срочно!

     

    Почему плохо? что вам не нравиться, со схемой от руки без диаметра труб, растояний, и непонятия что значит "плохо роботает" - будет нереально Вам помочь. Дайте факты

  12. Вопрос: можно ли уменьшить обем воды в контурах за счет понижения давления до минимума (примерно до 1.6)?

    Температура в доме около 19.Там где грели радиатором, в отдельной комнате, то накануне ее не грели, а за ночь она действительно прогрелась очень слабо.(примерно +16)

    По совету слабости котла попробую добавить с 4квт до 7квт.(меньшей градации нет)

     

    Ставьте 7кВт. Припрут морозы - 55 градусов на котле вам не хватит, для того чтоб на радиаторе снимать нормально КПД, нужно держать 70 градусов. Советую вам выставить так, а на теплый пол на термоголовке накрутить 40-45. Тогда будет ок.

    Идем дальше- если вы уже прокачали все контуры по отдельности, или раньше их прокачивали, переходите к настройке расходомеров.

    Смысл их такой: ...Откройте самый длинный контур, на нем в полностью открытом расходомере, через некое время установиться какие-то значения, открывайте дальше следующий контур. Когда его откроете, в первом контуре измениться расход, следовательно, на ВТОРОМ контуре подводите расходомер до одинакового значения с ПЕРВЫМ; и т.д. ПЕРВЫЙ контур у вас будет эталонным. Первый я как и сказал - будет самый длинный контур, дальше - по мере убывания длины. За часик - второй настроите. Потом наблюдайте - должно быть одинаковое распределение тепла по контурам. А после этого включайте радиатор, и можете немного еще подкоректировать контура. Да, и на 4 кВт на котле не опускайтесь, 500 м.п. трубы, это уже около 50 литров, так что с Богом.

    А давление не уменьшайте, ничего не измените. КОтла должно на сезон хватать, я просто не знал, что он у Вас на 2 порога мощности.

  13. На насосе мощность на всю, на 3. В 7-30 показатели за ночь, со второго контура:на котле теплоноситель 51, хотя выставлен на 55. На подаче t 49, на обратке 43, пол t 26. Одновременно с этим контуром на ночь был включен насос №2 и 1 большой радиатор и полотенцесушитель. Второй контур закрыл, открыл №3. Также, закрыл насос №2, радиатор и полотенцесушитель. Добавлю, что эти 3 контура самый большие. Также спецы сообщили, что эти контура могут быть чуть чуть больше 90 м., но насколько не сказали. По памяти помню на 1-й этаж брали 500м. трубы. Если сложить вместе первый этаж, то получается расход трубы 465 м. А раскатали то всю! Где еще 35 м.мне не известно.Экспериментирую дальше.Всем спасибо!!!Вечером сообщю по 3-му контуру.

     

    Разница в 6 градусов, это хорошо, а вот то что говорят чуть-чуть зачастую от строителей, это надо слышать как: Мы про..бал.. и вот сори, но мы пойдем, грейтесь.

    Но ничего, у вас все хорошо идет, прогоните все контуры и открывайте все одновременно и начнете настройку по расходам. Только советую во время настройки перекрыть контура радиаторов.

    А то что насос на всю, а теплоноситель 51, говорит о том, что обьема воды в системе многовато, а котел слабоват на этот обьем, либо очень холодный дом.

    • Лайк 1
  14. Не знаю такие показатели нормальны или нет, но контур закрываю и открываю второй. Показатели за день:Все закрыто открыт в 8-00 один контур и полностью откручен расходомер. Котел выставлен на t 55, при 4кв. В 13-00 на котле t теплоносителя 54-55, на подаче 52 на обратке 39. На полу t 28. Те же самые показатели в 19-00. Экспериментирую далее.

     

    Вот, ну так уже норм, дельта температур между подачей и обраткой немного большая, но это из-за того что прогреваете еще обьем стяжки, или нужно немного на насосе прибавить мощности. Посмотрите сегодня, переходите дальше.

    • Лайк 1
  15. Вы не тому, чему надо уделяете особое, первостепенное внимание.

    Попробую по быстрому, по приоритетам:

     

    1. Толщина

    2. Температурный режим заливки и сроки выдержки

    3. Состав

    4. Добавки

     

    1. По толщине ~8см, от утеплителя, даже нет смысла обсуждать, пример выше в моем посту.

     

    2. Температурный режим уже обсудили ( и про 100500 одеял и норковую шубу), решение за Вами.

     

    3. Состав: гранотсев, песок, цемент (3:2:1,5) . Ближе к тяжелым бетонам, особо подходит для теплых полов, почитаете на досуге, покурив гюгль

     

    4. Пластификатор-обязательно.

     

    Но Вы должны понимать, что это такое. На самом деле, никакой специальной добавки для ТП не существует, (если конечно не читать все что написано на заборах) главная задача пластификатора это повышение текучести и удобоукладываемости смеси. Для сокращения водоцементного соотношения, а также для самоуплотнения бетонных и растворных смесей. Причем любых, а не только стяжек ТП.

    (Более подробно остановился на пластификаторе потому, что не надо акцентировать внимание только на надписи "для ТП")

     

    5. Фибра - по желанию. Армирует? Укрепляет и усиливает? ))) Да. Но... Далеко не панацея для получения высококачественной стяжки теплого пола. У меня на последнем месте. Решать Вам

     

    Основное условие использование всех добавок (пластификатор, фибра) строго пользоваться рекомендациями производителя, иначе получите обратный эффект.

     

    Сетка на трубе. Обязательно. Я рекомендую 50х50х3, кроме армирующего свойства, получите еще дополнительно более равномерное распределение тепла в стяжке. Например у меня труба уложена с шагом 20см, "зебра" отсутствует.

     

    PS Забыл! По срокам выдержки не уточнил. Дабы лишний раз не советовать "от себя" или показывать страницы из учебника (учебника!!!) и тем не менее ставящиеся под сомнения некоторыми "специалистами" форума, выложу выдержку из рекомендации по подготовке поверхности непосредственно самого производителя плиточного клея, в частности и для теплого пола. Ключевые слова: цемент, стяжка, 28 дней))). Пригодится и на потом, что надо непосредственно сделать перед укладкой плитки на пол.

    Все остальное (советы и рекомендации мЕтров) от лукавого (невежества, безграмотности, погони за сиюминутной выгодой)!

     

    Дайте ответ! вот ложим мы сетку на трубу, понятно, арматура должна быть с защитным слоем снизу, и так она работает номинально. А вот как уложить трубу зигзагами на пол, на котором не лежит сетка. Пратика какая? Покупать маты с разметкой, это же +$. Или перфом изрешетить пол, и закрепить скобами трубу, а сверху сетку?

  16. Добрый вечер! По порядку как заданы вопросы.2 контура на 2-м этаже по 60 м.каждый.Это ванная но пока не рабочая, топить пока не требуется. По первому этажу 3 контура по 90 м.- зал; 1 контур -65 м. кухня;туалет -80 м.;тамбур 50 м..Насос который стоит сейчас - halm hupa 25-6.0 u180(три положения 1-43w;2-65w;3-80w) но его накануне поменяли с контура отопления радиаторов.Сейчас на радиаторах стоит насос halm hupa 25-4.0 u180(три положения 1-33w;2-39w;3-44w). Котел электро Протерм 14 КВТ, стоит в подвале. На котле давление 1.8, при 1.5 отключается и выдает ошибку F-22 отсутствие давления в системе. Что касается утепления труб, то на стенах их действительно нет, но сразу по потолку пошло утепление и так по всему дому.Открыть один контур и расходомер на какое время? Положение на насосе на какой отметке и t на котле какая должна быть?:-(

     

    Открывайте расходомер, включайте котел на градусов 50-60, и гоняйте воду по тому одному контуру. Рукой на обратке, или термометром увидете что все ок, закрывайте первый, зажигайте второй контур, и т.д. ПОка все не продавите. Если все контуры продавлены, нет воздуха, и давление стабильно уже, будем дальше настраивать контуры. ЕЩЕ повторю: расходомеры открыты.

  17. Добрый день. Выкладываю обвязку котла и коллектора.

     

    Так, по порядку, 8 контуров -длинна каждого?

    Характеристика насоса на теплых полах - ?

    Мощность котла - ?

    По мере ответов, далее будут вопросы и советы.

    Что сейчас могу сказать: 8 контуров, ТП и котел на разных этажах, трубы подвода я вижу по 20 и 25мм ПП. Насос все коллекторы вообще продавит (ответите - поймем). В общем потерь напора уже многовато.

    Не гонитесь за запуском всех контуров, закройте все вентели на контурах кроме одного. Откройте его полностю, и откройте полностю расходомер, зделайте давление в системе 1,5Атм (или как там по месту). И пробуйте греть, но я бы на котле повысил на 5 градусов, трубы без утепления подходят (калории в атмосферу:))

    • Лайк 1
×
×