Боюсь, понять гидродинамику (т.е. физику) будет уже трудновато Попробую давлением "поиграться". Сделать ниже в баке, не есть проблема. Хуже не будет. Спасибо за совет.
-
Второй случай присущь кЕтайским "Аквасистем" (под Италию).
Добрый день! Может быть Вы подскажете, как выйти из ситуации... частный дом, 80 л ГА "Аквасистем", станция выставлена в диапазоне от 2.0 атм до 4,0 атм.
1) Сам сдвинулся диапазон работы станции 2,5 до 4,5 атм.
2) При подкачке давления в баке (падает довольно часто - 1 раз в 5-6 мес. Я держу 2 атм) сливаю воду при выключеном насосе. После того как на манометре водяной системы давление упало до 1,5 атм происходит моментальное, а не плавное - по мере вытока воды, падение давления до 0,4 атм и вода прекращает идти. Такое впечатление, что воду что-то "отсекает" в трубе...
3) Самое не приятное. Установившийся диапазон от 4,5 до 2,5 дает до нового включения насоса всего около 3 л воды. Это при давлении в груше 2 атм. Внутреннего повреждения груши нету. Когда станцию ставили диапазон от 4 до 2 атм "отжимал" из ГА около 25-30 л...
И что с этим всем можно сделать?
Спасибо
что случилось с ГА?
в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Опубліковано:
Нет. Бак - вертикальный.