  1. В соседней теме " Рекуператоры" двое уже попытались сделать расчеты рекуперации. Кто то может их или подтвердить или опровергнуть? Короче интересно мнение и расчеты нескольких знатоков.
  2. поинтересуйтесь рынком бытовых ПВУ )))) наш украинский ВЕНТС получше работает)))

     

    да и посмотрите сколько их надо ставить, по 2 на комнату, или организовывать по всему дому в каждой комнате и тех пом и санузлах и подключать к контроллеру. Да и в таком случаи вентиляция будет полноценной, но стоимость ее не будет намного меньше ПВУ с воздуховодами.

     

    Сравнили. Вентс клепает все подряд что не лень, десятки наименований только вент.систем., а инвентер одна модель, децентрализованный рекуператор. Снова этот бесполезный спор о количестве на комнату уже тысячи раз обсмоктанный. По 2 на комнату не нужно. В санузлах вообще то их не ставят,о тех.помещениях вообще наверное умолчим. А что дорого на мой дом мне обошлась вентиляция с рекуперацией 17 000 с копейками. на весь дом! Да это вообще отличная цена, я не знаю что я купил бы еще за такие деньги. И при всем при этом я их ставил после ремонта. Куда мне было бы тулячить эти ваши воздуховоды после ремонта? Децентральные рекуператоры всех производителей ставятся в каждую комнату, так что это не только о Ревенте. А это отличный вариант.

  3. Так заработайте на форточках по всему миру милионы и докажите, что это выгодно)))) Скандинавы вам помогут.

     

    Все ясно. Я подумаю.

    Читал статейки об Инвентере, они продают что то около 16-18 тысяч рекуператоров в год. При тех ценах что написаны на сайте инвентера, можно только позавидовать. Вам Инвентер доказал что это выгодно.)) На их сайте дилеры во многих странах, даже япошки начали делать Инвентер. Вот вам и плохой рекуператор, а продается и пользуется спросом лучше чем "хорошие":D как бы неспроста наверное, может все же он не плохой?))

  4. Потери - мы выдуваем 70 сек за окно воздух с температурой 21 градус.

    Прибыль - в течении 70 сек получаем воздух с средней температурой 15 градусов.

    Примерный КПД устройства 71%, если оба цикла точно равны, как и равны производительности обоих вентиляторов.

    Правда производитель намерял 85% :)

     

    Да так примерно и я могу. Мне интерестен расчет в цифрах, как это делается. А то что, примерно так примерно туда.... Я думаю в среднем +15 это не верно, +15 это уже примерно на 40-й секунде, а до этого от +15 до +21, а вы этого не учли. Мне интересно как правильно в данном случае сделать расчет.

    По такой схеме как у вас можно и 50 % и 70% и 90 % насчитать.

  5. Автомобили тоже делают сами))) и на велосипедах люби ездят тоже...

    1500 эвро стоит установка с ротором с автоматикой с ЕС вентиляторами и подсоединение кухонного зонта или санузлов.

     

    раз этого много, можно ВЕНТС с бумажным перекрестником купить без автоматики за 800 эвро. И этого на весь дом вам хватит.

     

    А те кто говорят что роторы клинят))))) покажите современные роторы где они клинят? Если брать в учет возы, то они клинят да, но на них то уже не ездят))))

     

    Как вы думаете, если в качественном доме включить вытяжку, то где она возьмет воздух? подтянет со щелей и усилится инфильтрация, если включить приток без вытяжки... будет слаб и начнет теплый воздух "текать" через щели. И экономия на этом закончится, и возьмите в учет то что бюджетные варианты просто не могут быть высокоэффективными, так как качественные разработки и материалы стоят денег и они не окупятся на бюджетном варианте даже если продавать на весь мир.

     

    Глупости, если продавать на весь мир, деньги будут на разработку чего угодно. Уж я то это знаю.

    Ну получается вы говорите что хороший рекуператор это только центральный, а не децентрализованный.

     

    Кто то может просчитать процент рекуперации в Ревенте по моим показаниям?

  6. думаю для ультра бюджетной вентиляции... все технические и любые доводы не нужны)))) она работает как работает и работать лучше она просто не сможет так как нечему. А за ту деньгу что они стоят - пусть и стоит и что-то там делает))) Хотя себе я бы не поставил такую штуковину никогда)))) Похвастаюсь, в квартирку поставил маленький ротор и тащусь от того, что стоит)))

     

    А в чем разница бюджетной или дорогой? Я купил себе в этом году Meltem ( я хотел сначала именно их купить, но передумал ), заказал ребятам с Германии. Что могу сказать, в нашей стране он стоит около 1200 евро :o ( 12500 грн ) это на 60 м.куб. так написано на коробке, хотя я думал что 100 кубов. Я снял крышку, заглянул внутрь, что там есть, перекрестный теплообменник, самый обычный, два вентилятора, фильтр и коробка и ВСЕ! И вот читая вас думаю, ну вот не бюджетный рекуператор, причем далеко, и чему там работать лучше чем бюджетные? Разница в чем? ЕЕ просто нет.

    И будет у меня он стоят в другом доме за эту деньгу и что-то делать и не более.

    Могу сделать фото если кому что интересно в Meltem.

  7. Сделал наконец-таки и я замеры. В соседней теме я уже выложил их, но темы схожи, покажу и тут.

    Эксперемент делал при температуре на улице -12.2, в комнате +21, рекуператор работал на второй скорости.

    Фото делал периодически ( так как температура тут всегда меняется ) в течении 70-ти секунд.

    Начал воздух входить с температуры +21, на последних секундах был +10.4.

    1514208807_DSCN23241.JPG.3cf5b4cf82e589ff70f244278be8fae3.JPG

    1581958661_DSCN23221.JPG.9cdb646ce2b45c993db49bdfe483cebc.JPG

    2073094369_DSCN23251.JPG.889b62558cfcb49f737ed415b31b2934.JPG

    315768782_DSCN23261.JPG.9f3d29bd539dfaebb2a8f3ac3670f22a.JPG

    462851714_DSCN23271.JPG.df47281ffa6968615f7cd539959db023.JPG

    2064272082_DSCN23281.JPG.0d083585da8b298dfa9b106feaa1939c.JPG

    583578328_DSCN23291.JPG.b3977052ea3f94a3c8ec51d9c076a76c.JPG

    • Лайк 1
  8. Сделал я все-таки эти замеры наконец-то. Выделил несколько часов на это. Позвонил на ревенту, спросил чем можно замерить, что бы можно было уловить, температура то постоянно меняется, сказали каким прибором это лучше сделать, я нашел его поехал договорился взять в аренду на несколько часов :) он мне на один раз нужен.

    Вот что получилось. Опыт проводил при температуре на улице -12.2 ( показания прибора ), в комнате + 21, рекуператор работал на второй скорости ( на той что работает постоянно ).

    Фото делал периодически в течении 70-ти секунд. На момент переключения на вытяжку, температура притока была +10.4. Т.е. максимально холодный воздух +10.4.

    Единственное что, из-за спешки не сделал замеры на двух других скоростях, а только на средней.

    22649886_DSCN23241.JPG.ce72c974e77642b006c12ca48fc0ab50.JPG

    126194612_DSCN23221.JPG.af1e78ab55ea03251fdef1154e677d2d.JPG

    2027542769_DSCN23251.JPG.f07b93dbfbe939876b96c9546f43bad5.JPG

    1839470021_DSCN23261.JPG.150068effe38058afa62f1675c8f5d56.JPG

    132953159_DSCN23271.JPG.ff57e906a0a7dd3d2672d6be839fc1bc.JPG

    1615380246_DSCN23281.JPG.3810ff47c43d30fae0611be0070cd9c0.JPG

    9439422_DSCN23291.JPG.80557d4eb9bf189aefb991b8c298259c.JPG

  9. И вот самый главный вопрос: насколько он охлаждается? Ведь длина цикла всегда одинакова, а температура на улице всегда разная. И вполне возможно, что при морозе этот элемент охладится до 0 уже за первые 15-20 секунд и остальное время будет гнать в помещение воздух минусовой температуры.

     

    Ну я бы почувствовал если бы был минусовым воздух, так что это отпадают. Короче, на этой неделе постараюсь все таки раздобыть прибор и сделать замеры. Самому безомно интересно.

  10. при 90% приточка должна быть +16, но это либо дорогой рекуператор, либо производитель щебечет.

     

    Это если приток идет одной температуры, т.е. перекрестный теплообменник, где температура стабильна, а как на счет такого типа как у Ревенты? Тут на приток температура не постоянная.

  11. Кухня и санузлы в отдельные вентканалы. Покупая ПВУ с рекуператором, смотрите на производительность и уровень шума. Нижний рабочий диапазон не столь важен, т.к. даже при большой эффективности рекуперации, при Т ниже -10С, приотк будет уже холодный. Проще и дешевле поставить приточку с подогревом.

     

    Я думаю это относится к перекрестным рекуператорам. Там наверняка при -10 воздух будет холодным, а то и минусовым, как у праны.:)

  12. Кухня и санузлы в отдельные вентканалы. Покупая ПВУ с рекуператором, смотрите на производительность и уровень шума. Нижний рабочий диапазон не столь важен, т.к. даже при большой эффективности рекуперации, при Т ниже -10С, приотк будет уже холодный. Проще и дешевле поставить приточку с подогревом.

     

    А почему тогда у меня приток не холодный?

  13. А что скажут специалисты? Когда вы продаете рекуператор, что советуете клиенту по поводу СУ и кухни? Я думаю не первый с этим вопросом.

     

    Я думаю в ванне вообще то все же только отток воздуха должен быть.

  14. Я всерьез задумался о покупке рекуператора, изучил много вариантов. Больше склоняюсь к выбору "Ревента". LX4444 скажите как все таки этот прибор показал себя при теперешних морозах, приходилось ли выключать? Какие недостатки у этого прибора?

     

    Да как бы я уже говорил все. Что еще добавить? Работает нормально, меня устраивает, в семье недовольных моим выбором нет.:D

    Морозы это да, и крепчают еще, пока не выключал, сбоев в работе нет. Интересно правда какой температуры воздух входит, рядом создал тему, так там у пользователя праны воздух - 8 мороза входит.:o ( слава богу не купил прану :)). Руку прикладываю когда приток, ну так свеженько, но для сравнения открываю окно, вот это мороз, рука немеет. Очевидно и на лицо что рекуперация работает.

    Из недостатков, только один, на третьей скорости хотелось бы что бы потише работал, хотя у меня всегда на второй а то и первой скорости, на них нареканий нет. Хороший рекуператор.

     

    Как быть с ванной не знаю, вопрос не ко мне.)

    • Лайк 1
  15. Нужна бригада для строительства и установки забора. Забор фасадный такой как на фото ( ворота не считаются )- 20 м., материалы мои ваша работа ( но если предложите все под ключ вариант рассмотрю ), остальное установка еврозабора высотой 2 м.,- 50 м.

    00.jpg.7da0aa27a6f94bc5ebea89393d6a220d.jpg

  16. А вообще такой маршрут может прижится - ведь пользоваться будут многие если проезд не 80 грн, а 10-20грн.., из Борисполя, с.Гора ... интересно, а остановки будут где?

     

    А она без остановок, маршрут ведет от Борисполя почти к дому директора "Борисполя". Для себя видать сделал.:lol:

  17. купил на харьковском форуме за 250 грн.

    но продавец живёт в Херсоне, кажись.

    цена 250 или 225 грн. уже не помню.

    меряет и температуру и скорость.

    Скорость сравнить не с чем, а температура прыгает в пределах -0,1...-0,5 градуса от реальной. Датчик температуры хоть и маленький, но довольно инертный. Для точных замеров надо ждать пока стабилизируется температура прибора.

     

    Найду продавца, договорюсь за откат и пришлю его сюда - мучайте на здоровье. Но прибор скорее для планеристов, чем для вентиляции.

    Стартует где-то с 0,5 м/с, на более слабые потоки не реагирует.

     

    Ага, а мне еще и говорили какой поток выдает ревента да я забыл. Напрягая память кажется меньше чем Вы назвали. Да и температура в Ревенте же не одинаковая на приточку. Похоже что такой прибор мне не подходит.

×
×