Всем большое спасибо.
Виноваты монтажники.
Не знаю что там именно, но трассу они ложили новую.
Все работает.
Тему закрываю.
-
Посмотрите что я нашол на форуме:
"Так вот мне сразу вспомнилась одна вещь, в свое время, когда уже я проработывал вопрос по установке котла в своей квартире, я планировал установить котел BAXI Eco3 compact, собственно говоря, его и поставил, у меня возникли вопросы по наличию автоматического байпаса в котле, а вернее, его отсутствие в моей модели и тогда мне добрый человек по имени a-x-e-l-1 выслал весьма интересное письмецо от компании BAXI S.p.A. О том, что начиная с моделей BAXI eco3 произошло усовершенствование гиравлического узла (автоматический байпас убрали, и с помощью нового трехходового клапана вторичный т/о используют как байпас)".
Как вам такое?
Может и на Fourtech нету байпаса и он через вторичку збрасывает воду в обратку ?
-
Чесно отвечу, что как правильно он должен работать пока не знаю.
Но при работе на отопление вторичка чуствительно становится горячей, незнаю от прохождения через байпас или же просачуется через трехходовой.
-
трехходовой снимал, чистый.
Привод трехходового вкл и выкл.
Пробывал принудительно втягивать шток трехход. всеравно температура быстро растет, а обратка холодная!!
-
Доброе время суток.
Котел Baxi Fourtech 24 F, система зделана метелопластиком с обжимкой.
6 - батрей по 10 секций.
От котла идет труба 20-я к гребенке, от нее на два крыла, первое крыло 15-й, второе крыло 20-й.
На первом крыле два радиатора, на остальном 4.
При запуске котла прогревается подача на растоянии 2-х метров, недоходя даже до гребенки, на котле 80-85*С, обратка холодная.
Через минуты 5 прогревается труба дальше, котел постояно вкл. и вык. с дельтой 30-40*С.
Монтажникам рассказываю что, что-то с системой, а они мне что с котлом.
Вот так и спорим.
Котел новый, запуск делали монтажники.
Подскажите, пожалуйста, как правильно разрулить ситуацию техническим способом.
Зарание спасибо!
-
Просушили датчик протока(по рекомендации специалистов) и котел заработал.
Но рекомендуют все таки его замненить на новый, что и собираемся сделать.
Всем большое спасибо за информацию.Тему закрываю.
-
Доброго время суток !
После замены сальника, где крепится микровыключатель (гидравлический блок Fugas).Котел при включении сразу выдает ошибку Е4( нет давления воды), насос не запускает.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Котел Baxi Fourtech 24 F работает через байпас
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано: