  1. Визуально - распределительные коробки можно проверить. Кабеля - только мегомметром через заземление.

     

    У меня такого устройства нет, придется удовлетвориться визуальным исключением грубых механических повреждений изоляции кабеля.

    Проводка новая, делали вроде нормально, даже скрутки в распредкоробах поварили графитовыми электродами, так что думаю не все так плохо ;)

  2. что это за город у Вас такой? где он находится? если что- могу отправить перевозчиком

     

    Волгодонск, Ростовская обл, Россия.

    Спасибо, думаю в крайнем случае под заказ-то привезут нужное узо.

     

    У нас есть несколько крупных магазинов специализирующихся на электрике, но у всех все однотипное, видимо что подешевле... если автоматы, то иэк, если стабилизаторы, то ресанта и т.п. Пошел как-то искать онлайновый бесперебойник для котла, смотрят как на идиота, даже под заказ не везут... Может народ у нас такой, берут что предлагают, а может я много хочу...

  3. Двигатель - это индуктивность. При отключении его от сети (поворот коллектора) ЭДС самоиндукции во много раз может превышать ЭДС источника. То есть появляется импульс напряжения, значительно превышающий напряжение сети. Если с изоляцией проводки непорядок (при протяжке задрали изоляцию или в соединениях плохая изоляция) - импульс пробивает повреждённый участок. Эту утечку видит УЗО.

     

    Значит на выходных буду просматривать проводку и все соединения с распредкоробках и розетках, благо еще все на виду.

    И пока не будет вводного узо, посмотрю, будут ли срабатывать узо на группах, легче будет локализовать проблему. А если не будут, значит некая фирма Ресанта, сделавшая это вводное узо, впихнутое мне нашими специалистами из электросетей, виновата во всем ;)

  4. Не обращайте внимания, это нервное.

     

    Отсюда конечно, не видно, какой у вас там дом в Волгодонске. Может дворец на 5 этажей и 10км проводов и 30мА действительно мало.

    Но сколько я не встречался, УЗО ВСЕГДА срабатывает по делу. Значит есть где-то какая-то секретная бяка и желательно все-таки найти ее и устранить, оно потом все равно рано или поздно вылезет, когда рабочие уже уедут.

     

    ;-)

    Дом два этажа, кабеля ушло почти 500м.

    Попробую понаблюдать и найти бяку, если она есть.

    На форуме читал, что срабатывание узо может вызвать даже изношенный выключатель света в комнате, из-за образования искры.

    Если это так (а это так?), то в двигателе болгарки/электролобзика/дрели при некотором износе тоже запросто может образоваться искра, которая может служить срабатыванию узо. Или это чушь?

  5. Может лучше инструмент запитать(под диф защитой) в обход общего УЗО?

     

    Стоит вводной щиток на улице с этим "проблемным" узо, потом сделан щиток в доме, где потребители разделены на группы и каждая группа защищена своим узо. Имхо "проблемное" узо стало лишним, разве нет?

  6. Когда у вас срабатывает УЗО, как вы говорите, - по причине неисправности инструментов ваших рабочих, то оно (УЗО) выполняет свою непосредственную задачу - срабатывает на утечку тока, а возможно и спасает человеческую жизнь.

    Убрав УЗО, рискует получит один или может два-три трупа у себя на участке.

     

    Я не говорил, что инструмент неисправен. И согласен, что узо выполняет свою функцию. Но т.к. на нем "висит" весь дом, может быть из-за каких-то факторов оно более чувствительно, что ли, ведь узо на своих контурах (комнатах) на тот же ток утечки 30мА не срабатывают... я не электрик, поэтому тут совета и прошу... ведь нутром чуял, что на ноль автомат ставить нельзя, и ведь не зря...

  7. Ай ну и правильно, пущай их поубивает побыстрее трагладитов.

     

    Поставьте 3Р автомат, а вообще даже и его не надо, у Вас же перед счетчиком есть уже автомат. Купите в Леруа четыре клемника на дин-рейку, выкиньте УЗО нахрен и соедините напрямую через клеммники.

     

    Но помните - без как минимум, двухступенчатой дифзащиты, системы уравнивания потенциалов, построенной на всей территории работы рабочих, Вы подвергаете свою жизь смертельной опасности, ежесекундно ...

     

    Да с чего бы их поубивало то? По контурам ведь стоят шнайдеровские узо 30мА.

    Поставлю пока на ноль din-клеммник, а позже, прикуплю узо на 100мА или 300мА.

     

     

    ПС: Двухступенчатая дифзащита - это защита через два узо?

  8. Можете, но лучше поставьте УЗО с током 100 мА. Если автоматы то 3Р+N или три отдельных на фазы. Отдельный автомат на ноль - запрещено.

     

     

    Вряд ли инструмент - на весь дом стоит 30 мА. Инструмент даёт при включении импульс (самоиндукция) - где-то в проводке пробивает.

     

    Не могу в городе найти узо на 100мА, а лучше на 300мА. Даже в Леруа Мерлен в наличие нет ;-( И автоматов 3P+N не попадалось, иначе такой вопрос бы не возник. Везде или 1P+N или просто 3P.

    Если ставить 3 автомата на три фазы, то что делать с нулем, чем его соединить?

  9. УЗО на вводе выполняет противопожарную функцию. Установка его рекомендуется, но не обязательна. Номинал для дома, если все группы под своими УЗО , думаю, занижен.

    На вводе в любом случае должны быть автоматы - может у Вас не УЗО, а диффавтомат?

     

    Я его почему хочу убрать, при использовании электроинструмента оно предиодически срабатывает, и обесточивает весь дом, что несколько напрягает. Автомат на вводе стоит, конечно, узо уже идет после него и счетчика.

    Так могу я его снять и на дин-рейку поставить 4 простых автомата, подключив соответственно к тем же проводам?

  10. Разрешите спрошу в этой теме.

    На входе в дом стоит узо 30ма. Поставили с электросетей на момент строительства дома. Сейчас в доме сделана проводка и стоит несколько узо на несколько контуров.

    Узо стоит 3-х фазное, в него входит три фазы и земля. Могу я вместо него поставить просто четыре автомата, боком никак не выйдет? Или как его правильно убрать?

  11. насколько мне известно все производители настенников,колонок,бойлеров,смесителей придерживаются правила -вход холодной воды справа,и соответственно обратка тоже.-иммергас исключение?

    пс.сомневаюсь ,что монтажники перепутали,вопрос в другом-это только иммергас отступает от правила,или это вовсе не правило.

     

    Ну вроде все правильно. Вот фото из руководства:

    1422005915_Immergasmajoreolo32kW.thumb.jpg.8e4b248fa37b52239b11bba6aff22ed8.jpg

  12. конечно лучше и балансируется лучше

     

    Успокоили. Спасибо.

    А насчет обвязки котла, нормально сделали? Может добавить чего надо, чтобы мне, как пользователю, было легче контролировать и регулировать работу СО.

  13. Правильно, что контуры разделены. А все остальное не понятно.

     

    Спасибо за ответы.

    А что не понятно? Давайте отвечу, если это поможет разобраться.

    Т.е. разделенные таким образом контуры лучше, нежели один контур по периметру дома?

     

    Для ясности выложу фото обвязки котла, может на какие-то моменты стоит обратить внимание пока все еще в стадии монтажа.

    1094354280_2.thumb.jpg.97027f83d323de59a1f168bcb7aecb76.jpg

  14. Нанял людей, которые в нашем городе уже давно занимаются системами отопления, и которых рекомендовали друзья и знакомые.

    Делают двухтрубную систему отопления. Вопрос по первому этажу. Они его поделили на два контура, т.е. грубо говоря от котла подача расходится влево и вправо. Где-то посередине она закругляется, т.е. в батарею заходит подача и выходит в обратку, и возвращается в котел. В контурах количество батарейных секций одинаковое. Схему можно посмотреть во вложении.

    Так вот, получается, что обратка приходит к котлу слева и справа, т.е. потоки встречаются в тройнике, и уже по общей 25 трубе идет в котел. (магистрали подачи/обратки тоже из 25 трубы).

    Что-то есть сомнения, правильно ли это? Подскажите. Не будет ли потом проблем с регулировкой или еще чем-нить?