  1. picture.php?albumid=4089&pictureid=45277picture.php?albumid=4089&pictureid=45276picture.php?albumid=4089&pictureid=45275picture.php?albumid=4089&pictureid=45274picture.php?albumid=4089&pictureid=45273picture.php?albumid=4089&pictureid=45272

     

    Добрый день.

    есть проблемы с работой печки сауны. как выше видно с фото печка имеет 6 нагревателей(тэн) мощность каждого 2 кВт. проблема заключается в том что нагреватели достаточно не нагреваются (сауна за 4 часа прогревается до 60 градусов, размеры сауны 2.5 х 3 х 2.5 . ) у того человека кто ее делал (печку) точно такая же и нагревает сауну за час, он говорит что нагреватели должны быть темно вишневого цвета (без камней) через 15 мин после включения, но у меня через час они даже не краснеют. он говорит что электрик неправильно ее подключил ( нужно по типу "звезда") что бы на каждом нагревателе было 220 в. на фото серый провод это "0" - но "pardonne" так с синим на первом нагревателе есть 220 (замерял тестером) но он как и все остальные не краснеет, ну а дальнейшая схема мне не совсем понятна, но насколько я понял это "последовательная" схема подключения путем понижения напряжения за счет нагревателей, а не параллельная по типу "звезда" .

    и теперь моя мысль, если раскидать провода: по низу по всех нагревателях( горизонтально) пустить "0", а сверху раскидать фазы (получается на 1 фазу 2 нагревателя ) то "0" же перегрузиться так как на него будет возлагаться нагрузка всех 6 нагревателей и этот провод просто поправиться . или я не прав???

    Спасибо.

    album.php?albumid=4089&pictureid=45277

  2. Добрый день. Интересует вот какой вопрос. 2 года назад у меня на даче бурили скважину 120 метров и не хотели ни какую другую трубу они ставить как железную эмаль, убедительно нас уговаривали мол на такой глубине пвх просто лопнет или зажмет насос. Сейчас же у моего знакомого который хочет пробурить скважину подобная ситуация только уговаривают на пвх трубу, германия 8мм , мол железо это уже пройденый путь. Горизонт такой же как у меня, правда на 90 метрах за 450 грн метр вроде организация гидротехбур. Так где правда? Или это так технологии уже продвинулись ?
  3. Воды в скважине (48м) хватает. Насос расчитан на 75 м.

    Не об этом вопрос.

    Вода закачивается в металлическую емкость из трубы 1,2 м обьемом ~3 куб.

    Вот оттуда хочу малошумно делать раздачу на полив дачи 6 соток.

    Вода в дом будет браться напрямую с автоматики - пока ГА решил не ставить. Но приямок буду делать большой с расчетом на ГА 100л.

     

    Ув. Ynker, марку педролло не подскажете?

    Да, конечно) вот www.antarsv.com.ua/ru/avtomaticheskie_nasosnye_stanc/s_vstroennym_ezhektorom/jswm_15hx_46jsxh21a1.html без ГА на автоматике типа брио , если сравнивать с "вибро" то конечно -шепчет) а вообще, насос это такая штука,как повезет ) можно купить дорогой и протянет неделю, а можно и китайский тягять 5 лет и ничего, везде есть процент брака, но главное на купить "китайскую италию" )) то есть паленый ) тогда думаю будет все хорошо)

    • Лайк 1
  4. Есть скважина. Есть накопительный металлический бак на 3 куб.

    Ледяной водой травку и пр. поливать не феншуйно, хочу поставить на выходе из бака подкачиваюший (тихий) насос для создания давления в поливной магистрали.

    Что посоветуете?

     

    P.S. Попробовал через старый вибрационник - кроты наверное в радиусе 1 км оглохли.:D

    Проходил у себя такое задание уже:) поставил педролло:) работает все хорошо. Но что бы люди знали что Вам советовать, напишите хотя бы о количестве нужной вам воды к сколько метров магистраль, на какой глубине вода, что за труба, какой трубой разводили... Хотя бы это:)

    • Лайк 1
  5. 170-60=110m=11атм-зачем вам такой напор?

    Для корректного подбора нужен паспорт на скважину+хотелки по расходам воды на дом и полив.

     

    Добавлено через 11 минут

     

    -дело пахнет частотным регулированием.

     

    посмотрел, хорошо. только вот начали прокачивать и тут их уверенность пропала. уже говорят пол вода слабо прибывает. Надеюсь хотя бы куба 3 будет... Короче, думаю дн конца недели будет видно.

  6. В грундфосе серии SP все из нержавейки, это промышленная серия. С автоматикой плавного пуска идет только серия Grundfos SQ но самый мощный насос этой серии - 3 м3/час с 105 метров.

     

    Во всех насосах этих насосах стандартно идет кусок кабеля. Соединить с кабелем питания - не проблема. Для тех кто умеет конечно.

     

    Приблизительный срок работы - слишком зависит от режима эксплуатации, качества воды, качества напряжения, качества монтажа, правильно подобранного кабеля питания. Практически всегда выходят из строя из-за одной из этих причин.

    )):beer: и еще, я вот ознакомился с Вашим магазином, скажите, все это (кабель, автоматика, и.т.п.) я так понимаю можно приобрести у Вас же ? Вы даете гарантию официальную я так понимаю...? мне нужно на следующей недели (приблизительно) это все купить...

    бурильщики уверяют что на 60 метрах скважины 6 кубов воды. эта скважина на 2 дома + к тому же полив. исходя из этого нужно подобрать насос напором 170 - 200 метров. можно как то приблизительно подсчитать сколько это будет все (кабеля, автоматика, насос) стоить в составе "грундфоса"(нержавейка) и педролло? и можно ли это будет купить в магазине на с.С.Борщаговке ? спасибо.

  7. Только у грундфоса серии SP абсолютно все детали изготовлены из хромоникелевой нержавеющей стали. Из-за этого цена дороже в 2-3 раза чем у аналогов, но срок службы при правильно подобраной автоматике управления и защиты может составлять несколько десятков лет. Будьте готовы к тому что стоимость такой фирменной автоматики может доходить до уровня стоимости насоса.

     

    Если же хотите оптимальное соотношение цена/качество, то это насос Pedrollo 4SR 6/31 (или 4SR 6/42) с пультом управления Evolution.

    спасибо за рекомендацию. а колесики внутренние тоже с нержавейки? прошу прощения за не совсем корректный вопрос, а разве грундфос иде без автоматики, там же плавный пуск ? насколько я знаю в грундфосе можно подключить кабель свой, не присоединяя в вводе разными муфтами или как там их называют, а у педролло дается кусок к которому нужно "привязываться" . ну а насчет педролло, Вы как человек который этим занимается, какой приблизительный строк его работы "на отказ" ?

  8. тоже предстал выбор насоса. диаметр 4 дюйма, 5-6 кубов час. напор 170-200 метров. какого производителя насос надежнее? рассматриваю: педролло, грунфос, сперони. кто с практики знает что надежнее ?

    спасибо.

  9. Насосы+ это китай, и ставить китайский блок управления на итальянский насос это кощунство. Вот такой прибор вам подойдет. Это если с регулировкой оборотов двигателя, плавным пуском, защитой от сухого хода. Если просто вкл/выкл по протоку - вот такое реле.
    про "насосы +" я говорил как о похожем принципе работы:):beer:

     

    Добавлено через 10 минут

    ну насколько я понял насос подходит... Ну автоматику пока поставим без гидробака, а там будет видно как оно работать будет:):beer:

  10. и насчет автоматики тоже)))

    а если вообще не ставить пресс-контроль? много видил систем - у меня на объекте смонтирован полив и стоит SAER FC 25. в качестве защиты стоит датчик давления - защита от сухого хода...

     

    ну в идеале-то хотелось бы :) но только что посмотрел цену на эту автоматику... Ну очень высокая, цена еще одного насоса... просто производительность насоса высокая... На роторы как раз все расходится... А вот если подключить ручную "лейку" которая потребляет 1.2 куба час (примерно ) то представьте себе как насос будет будет часто включаться к выключаться... Наверное без гидробака не обойтись...

    Ну а насосы эти как вообще, надежные? В сравнении с педролло, лучше или такое же?

  11. www.forwater.ru/doc/brio2000.pdf

    я так понял что он работает на вкл. выкл. и сухой ход, у него нет плавной регулировки оборотов мотора. А если например заменить форсунки заменить на меньше потребление воды, тогда он будет тактовать часто и сгорит. Где то я видел такую автоматику что регулирует оборотами насоса. Может это "насосы +" или другая...

  12. смонтирована система полива, роторами. Нужно выбрать насос остановился на SAER KF 1.1 кВт 88 м. подача. вопрос заключается не в правильности подбора его характеристик к системе полива, а в том, можно ли вообще ставить его на полив. Хочу к нему поставить релле плавной регулировки оборотов типа "насосы плюс" что бы обойтись без гидробака. Можно ли это осуществить с этим насосом, не сгорит ли он от этого релле? Рассматриваю еще как альтернативу педролло с похожими характеристиками.
  13. Есть ручки с кнопкой.Без ключа.Зашли,нажали кнопку и повернули ручку. И все.Пока снова кнопку не нажмете-ручку снаружи не провернут.Может так проще чем химичить?

     

    а если я с другой стороны поверну ручку и с той стороны где кнопка не будет человека, не защелкниться дверь? я просто не совсем понимаю принцип ее работы. А в интернете прочитал про нее и понял то что дверь может защелкнуться... И вообще, как закрыть(прикрыть )дверь с другой стороны если с обратной нужно нажать кнопку...

  14. Там масса возможных причин может быть, и банальных и серьезных: накипь теплообменника, датчик протока, электроника в плате и мн. др.

    Совет Вам, не чините все сами, вызовите сервисмена, пусть определит причину, а потом принимайте решение лечить или не личить за таки-то деньги.

     

    вызвал сервис. Промыли теплообменник-стало все супер:) как новый:) засраный был из -за строителей и плохой воды... Всем спасибо за советы!

  15. можно заменить внутреннюю ручку на ручку с ключиком. Кнопкой на ручке блокируется открывание. У ручек один общий длинный шток или два коротких?

    этот вариант я рассматривал, оставил на самый конец если не найду эту фигню... я как понял ручка с замком, это нужно нажать на сердцевину замка "блокировать" , а если вставить ключ и повернуть "открыть" - немного геморойно, надо постоянно двери зажимать. а нет таких ручек с замком что бы работали - в одну сторону повернул ключем -"закрыть" в другую "открыть", что-бы засунуть туда ключ и на суперклей - работа по принципу обычной защелки.

  16. есть пластиковая дверь которая открывается по типу балконной но ручки с двух сторон, одну установили при входе в душевую сауны и еше одну при входе в туалет, теперь существует проблема-как закрыться изнутри???? недавно заходил в аптеку и там видел на "ночном" окошке завертку которая работает по принципу как на рисунке. но конечно намного больше(где-то сантиметров 8 в длину) и красивее конечно, ну и насколько я понял сделана она с пластика ну по крайней мере так с виду ... может кто-то знает где их купить или может кто-то продает их?????

    images.jpg.352f49bb241a2103410e43aa1b0ac013.jpg

  17. При чём тут одно до другого?

     

    Добавлено через 1 минуту

     

     

    А водой какой разводили? Как часто подпитывали систему?

    водой разводили с колодца через насосную станцию, вода хорошая без осада, но накипь есть немного - видно по чайнику. подпитывали довольно часто в последнее время, так как из за этих течей постоянно завоздушивалась система теплых полов .... этот "сантехник" "не хороший" мягко говоря, всю зиму их продувал и так до этого времени не продул... кстати спирт технический был как оказалось...

     

    Добавлено через 5 минут

    Люди! порекомендуйте толкового сантехника или может кто-то здесь сам эими работами занимается. как я выше писал есть течи в разных местах возле батарей, теплые полы не работаю нормально - "сантехник" что -то намутил сам разобраться не может. на батареи поставил угловые советские краны - нужно заменить на термоголовки. короче, нужно провести диагностику систмы и сделать это все . Васильковский район.

    .

  18. Скажите а кто Вам такое порекомендовал??? Гдето была тема где подобные вопросы обсуждались, и в дискусии родилась истина что воду ничем заменять не стоит. Или я отстаю от модных трендов)) раскажите что к чему (если не сложно)

     

    нет не сложно:) но особо нечего рассказывать:) заливал и руководил "парадом" лично не я. Я уже только наблюдаю за последствиями. Рекомендовал я так понимаю сантехник. После третьего вызова устранения течи он уже не приезжает, сами понимаете. Чем это закончиться не знаю. Обычно если вода в трубах и есть маленькая течь так ее затягивает. А тут наоборот, ничего не было, а теперь то -там, то -сям. вот недавно начали течь поплавки на теплых полах. там же их никто не крутил. интересно как там себя чувствует нагреватель в котле...

  19. Ynker,Судя по отзывам многих фирм, не спирт,не етилен-пропиленгликоль не обезопасят систему,только выходят их из строя.Надежнее установить бесперебойник с мощным гелевым аккумулятором.

    может и так как вы говорите будет безопаснее, но спирт больше заливать не буду, даже если это и напортачил сантехник ... стремное какое-то вещество получается при засыхании .... представляю что там в трубах... когда засыхает делается как канифоль... кошмар короче блин...

  20. Это хомут сантехника. Звоните тому кто делал.

     

    Добавлено через 2 минуты

     

    Утечка завоздушивает систему. Воздух выходит черз воздухоотводчик котла. Вот откуда запах.

     

    да, логично:) спасибо:) как то не подумал :)

×
×
  • Створити...