Привет всем!
Перечитал всю ветку но так и не понял как нужно оформлять самострой в моем случае.
В 2008 купил участок под застройку( не Киев), с участком был проект кот зарег. на прошлого владельца. Спустя получил Акт переделанный на мое имя, начал стройку но не по существуещему проекту, получил решение райсовета с обязательством изготовить проект, но проект так и не был изготовлен!
На данном этапе есть построенный дом с комуникациями и некоторыми внутренними работами. Утвержденного Проекта нет.
Прошу вашей помощи, что делать дальше так как совсем запутался
Попадаю я к упрощенной сдаче ? Каким документом доказать что дом я построил до 2009 года? И стоит ли вообще идти таким путем? И еще, на каком этапе получается тех паспорт БТИ? У меня его тоже нет...
Или собственно изготовить проект (если это возможно под построеный уже дом) и проходить все процедуры как полагается?
Заранее всем благодарен за советы!
С Ув.
-
Спасибо всем за ответы!
Прораб как раз и говорил о том что нужно будет перетереть эту стену...
С Ув.
-
Ви впевнені що піщано-вапняна? По фото наче цементно-піщана з вапном
Да скорее Вы правы, я не правильно сказал наверное, цементно-піщана з вапном все таки!
Поштукатурили недели 2-3 назад , типа по быстрому потому как нужно было котел повесить и сдать проект газовщикам.
Да, было не просто жарко , а очень жарко...
По кирпичам и гипсу спасибо , поекспериментирую.
Почему бы и не "ракушечка" (шучу, так как появилась надежда что не все так плохо). Хотя сомнения все таки присутствуют. Может еще кто нибудь что то скажет....
Спасибо!
-
Добрый всем вечер!
Недавно строители штукатурили часть стены для под котел, сегодня посмотрел и возникло несколько вопросов.
Стены из ракушечника, на них прикручивалась мет сетка, а потом песчано-известковая штукатурка.
Прошу понимающих людей посмотреть и дать оценку качеству штукатурки :
1. На фото 1 видны трещины кот местами встречаются на штукатурке. Вопрос - почему они могут появляться, насколько это опасно и как с этим бороться. Прораб ено говорит что это ниче страшного и что это заделается.
2. На фото 2 из под штукатуркм видны какие-то пазлы блин , подскажите пож. что это и почему оно просвещается? Я понял только что это не сетка потому как сетка меньше...
3. Сегодня пол часа постукивал эту стенку , так и не понял что значит бухтит. Одни пишут что это когда звонкий звук , другие- когда глухой.
Подскажите как наверняка определить качество схвачивания штукатурки со стеной?
Хочу просто определить можно этих штукатуров допускать ко всем стенам или ограничиться одной и прощаться...
Спасибо!
- 1
-
Нашел в инете вот такие правила для Украины- "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів "
Так там написано :
7.9. У сільських населених пунктах, що не мають централізованого водопостачання, повинні обладнуватись громадські свердловини, колодязі і каптажі за умови додержання відповідних вимог "Санитарных правил по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения". Это и есть 05.08.1988 N 4690-88 в кот. написано:
"В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м."
НО
в след пункте
7.10. Колодязі, свердловини в індивідуальних садибах повинні бути віддалені від джерел забруднення на відстань не менше 20 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.
Тоесть уже 20 м , и как можно трактовать "При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки." ?
Короче запутался в этих документах 20 летней давности. Наверное проще привезти Санврача на участок...
-
4 метра или больше от забора делайте герметичный септик, а фильтрацию отводите вглубь участка. Под рукой снипов нет - завтра поищу сброшу названия.
Спасибо! 4 метра от соседского забора (на схеме сосед1) ?
-
Спасибо ! Можно немного уточнить - 13 м это если вообще нет дренажного колодца , а только один герметичный горшок?
Или можно на 13 метров сделать герметичную (или условно герметичную, так как бетон читаю тоже пропускает) камеру септика, а от нее еще на 5-7 метров протянуть вглубь участка до дренажного колодца?
-
Ребята, плиз. помогите разобраться, очень срочно надо!
Что у всех так гладко было с соседями? Или 6 соток только у меня
-
Доброго всем дня !
Имеется такая задача - нужно разместить септик на участке. Так как я планировал (схему прилагаю), казалось мне нормальным и логичным пока не начали копать яму и не прибежал сосед2.
Вообщем претензии такие что яма слишком близко (13 м) к его колодцу.
Сам думал что другого места для септика не найти так как удобно подъехать машине для откача и естественный склон и выход из дома канализации выходят именно в том направлении где я нарисовал, а участок у меня 30*20 (6 соток) так что особенно с метрами не разгонишся.
Сосед 2 предлагает подвинуть яму вглубь моего участка подальше от дороги (на метров восемь) и соответственно от его колодца... При этом у меня получится и к колодцу соседа 1 -20м и к соседу2 -20 м.
Но я понимаю что мне на и без того не большом участке нужно будет похоронить конкретный участок земли, организовав при этом ворота и подъезд машины вглубь участка....
Теперь вопросы :
1. Если сделать так как у меня нарисовано, 13 м это мало до колодца ? (грунт у нас глина) Будет ли мои стоки убегать в сторону к соседу 2 в колодец если уклон хороший вниз? (глубина колодцев у нас примерно 17 колец,если это имеет значение)
2. Какие все таки утвержденные нормы СЭС в подобной ситуации (если можно ссылку на норм. документ)? слышал о 20 м. Но не пойму о каких 5 и 8 м для септиков от санитарной зоны пишет г. Ратников в своих статьях?
3. Какие права имеет сосед при обращении с жалобой в СЭС если его колодец выкопан точно так же произволом как и мой? Тоесть мне непонятно что если каждый хаотично настроит колодцев пока рядом никого нет, я что должен подстраиваться с ямой так что бы всем угодить и при этом должен ср..ть посредине своего дворика . С Соседями сорится ненамерен , но права свои знать хотелось бы.
4. Если яму септика оставить герметично (забетонировать) возле забора для удобства выкачки,
а колодец с дренажем вывести немного вглубь моего участка, то как считаются нормативы от ямы септика или от колодца дренажа до соседского колодца?
Короче предстоит разговаривать с соседом, хочу быть подготовленным и предложить самое взаимовыгодное предложение для сохранения мира.
Может кто то из форумчан посоветует как лучше разместить яму и ее принципиальное устройство и размер в данном моем случае?
Заранее благодарен!
С Ув.
-
Спасибо !
Но все таки - что будет разумней по деньгам и правильней по технологии только для вентиляции, нержавейка или оцинковка?
Если барть оцинковку она бывает сендвич? В смысле что бы и внутри и снаружи оцинковка ? Потому как в продаже встречал только нерж./оцинковки....
Подскажите плиз. потому как из за этих труб застопорился последний этап подключения газа.
С Ув.
-
Добрый всем день !
Нахожусь на стадии сдачи газопровода к дому в облгаз и врезку в трубу.
При сдачи газовик потребовал выполнить вентканалы по проекту (прилагается). Вентканалов по его словам должно быть 2 (от кухни, и от котла), при этом они должны быть выведены в утепленных трубах толщиной не менее 1 мм на высоту 0,5 м выше конька.
1. Правильно ли это, Если у меня и в котельней и в кухне есть окно для проветривания?
2. Если все же тянуть такие трубы по наружной стене, то какие лучше( оцинковка или нержавейка) , учитывая что это не дымоходные трубы , а просто вентиляционные? Мое мнение что ставить дорогую нержавейку для простых вентканалов излишне , прав ли я?
3. Как утеплять такие трубы ? (брать трубу сендвич или утеплять снаружи и зашивать сайдингом)?
Может кто сталкивался с такой проблемой ...
Вообщем буду благодарен за любые советы как лучше вывести и при необходимости скрыть эти трубы.
С Ув.
-
Да, вы уже можете накидывать приблизительную схему щитка.
:D Если бы Я мог , то никого бы здесь не доставал своими дурацкими вопросами.
Помочь советом как сделать лучше можете?
-
Спасибо за советы!
Схема где?Вся проблемка в том что дом строится за несколько сот км от меня. Схема у меня есть но моя (любительская так сказать), ту кот. меня попросили предоставить где и что я хочу по розеткам и свету. А вот схему для монтажников собственно я и хочу сделать (куда что и на каких линиях), но предварительно посоветовавшись с форумчанами, кот в этом разбираются.
Любительскую схему прилагаю, там где несколько розеток будет блоки на 2 , 3 розетки . Но в целом примерно так (см. рис)
По существующим данным можно мне примерно набросать схему подключения щитка?
С Ув.
-
Значит можно так :
2. по розеткам -одна линия 2,5 мм на гостинную (тв,кондишн,двд и т д)- отделить кондей на свою линию?
одна линия на второй этаж (там спальни с ТВ, и ПК) - Сколько может тянуть ТВ и ПК даже если ставитьв каждой комнате, 5-6 квт ? разделить на 2 линии ?
на отдельной линии Электродуховка - Ок
на отдельной линии Холодильник- Ок
на отдельной линии Плита (Пока не элетро но кабель 5*4мм, у меня 380В)-Ок
на отдельной линии Блоки розеток над столешкой,вытяжка, и посудомойка. - разделить на 2 ?
на отдельной линии Бойлер -Ок
на отдельной линии Котел+насос-Ок
на отдельной линии Стиралка-Ок
на отдельной линии розетки одной комнаты на первом эт.,прихожей(2 роз) и 2 роз. ванной. - отделить 2 роз ванной на отдельную линию или можно объединить с бойлером например?
Я все правильно понял?
Блин, и вправду как космический корабль, у знакомых вроде все попроще ... уже смеятся с меня начинают
Как тогда распределить между УЗО это все добро?
С Ув.
-
кондей тоже на отдельную линию.
Спасибо ! По остальным линиям и автоматам не могли бы дать совет?
Буду очень благодарен.
С Ув.
-
А где схема?
Схемы сейчас под рукой нет, но есть примерное представление как будут идти ветки, так что прошу поправить пока еще все не заложено штукатуркой, а часть проводов еще не тянулась.
1. Свет тянентся кабелем 1,5 мм. и будет делится только на первый и второй этаж, и улицу.
2. по розеткам -одна линия 2,5 мм на гостинную (тв,кондишн,двд и т д)
одна линия на второй этаж (там спальни с ТВ, и ПК)
на отдельной линии Электродуховка
на отдельной линии Холодильник
на отдельной линии Плита (Пока не элетро но кабель 5*4мм, у меня 380В)
на отдельной линии Блоки розеток над столешкой,вытяжка, и 8-) посудомойка.
на отдельной линии Бойлер
на отдельной линии Котел+насос
на отдельной линии Стиралка
на отдельной линии 8-) розетки одной комнаты на первом эт.,прихожей(2 роз) и 2 роз. ванной.
По розеткам везде, за исключением Плиты, стоит медный Одескабель кабель 2,5 мм.
От уважаемых спецов очень хотелось бы получить вразумительную критику с советом как лучше вести эти линии, на какие автоматы вешать в щиток и какими УЗО (номинал, буквенное обозначение(А, АС и т д ) защищать это все дело. Где лучше поставить диф. а где можно объединить без ущерба на одно узо.
Хочу защитить УЗО все , кроме света...
Также хотелось бы получить совет по производителям ABB,Legrand,Shneider,MOELLER - это те кот я могу взять с дисконтом.Какие лучше брать?
Заранее спасибо.
С Ув.
-
+1 - господину инспектору Ваш дом - до большого морского .......буя
Дом Ваш - то и проблемы - Ваши.
Зачем говорить, что "...не буду экономить на защите..." и тут же стиралку с холодильником в кучу....давно не нюхали "протухший холодильник"???
Следующее - холодильник, охранная сигнализация, котел и т.д. - системы жизнеобеспечения дома и при монтаже схемы дома "с общим выключателем", выделяются в отдельную, "неотключаемую группу", тогда, как весь дом обесточивается....
Дык что ж Вы творите, друг дорогой, совмещая Большого друга семьи (холодильник) в одной розетке с корытом (суть-стиралка)????
Вы - унижаете его!!!!
Позор Виктору Перестукину!!!!(с)
Ваш юмор мне понятен (спец я немножко в другой области) , но я не просил надо мной насмехаться а помочь советом...
Теперь по сути -так получилось что холодильник уже оказался на одной линии с посудомойкой (не стиралкой), поэтому и спросил как лучше. При этом немогу представить себе ситуацию при которой холодильник вырубился потому что он на одной линии с посудомойкой, а дома никого не оказалось и все продукты пропали ... Объясните мне пож. как это бывает
Котел, бойлер, и насос - будет на отдельных автоматах, про сигналку понятно в принципе но не понятно другое -практикуется ли на каждую такую важную розетку отдельный кабель и автомат? сколько тогда будет всего в щитке...
Кстати кому какой позор так и не понял. Ну да ладно...
-
С другой стороны - гипсокартон - негорючее основание, ежели нет контакта кабеля с деревом, то и в гофрике можно....
кабель лежит на профиле гипсокартона и над ним пространство до паробарьера кот прибит к балкам, примерно 30 мм, а в другую сторону (до гипсокартонного потолка тоже где то 30 мм. Вот и думаю теперь че делать , делать замену гофрика на мет рукав, или оставить все как есть.
Автоматы и УЗО планирую брать хорошие и не экономить (есть возможность взять с хорошим дисконтом).
Можно ли повесить на один дифавтомат холодильник и посудомойку?
И еще может кто то подскажет в каком порядке эти самые пожарники принимают дом в эксплуатацию? я просто немного не пойму что чел будет лазить мне под гипс и проверять в чем там лежит кабель ? Или , например как проверить чем обработано дерево на стропилах в мансандре?
Или че то не понимаю?
С Ув.
-
5. Сам потолок не сгораемый? Тогда все нормально, но помимо требований пожарников, есть требования о сменяемости проводки (это касательно самого монтажа).
В том то и дело , что потолок - деревянные балки затянуты с первого этажа паробарьером и к которым на профиль прикручен влагостойкий гипсокартон... В этой ниже и уложены все провода под ТВ и инет, а также часть силовых кот. идут к щитку отдельными линиями...
-
Современные варки позволяют подключать и 1 и 3 фазы.
Вам действительно лучше использовать 5х4.
Так же при проектировании схемы нагрузки распределяйте равномерно по фазам.
Извините , но не могли бы Вы ответить еще на один вопрос- если у меня уже протянуто 2 кабеля по 3*2,5 мм к месту установки плиты, то можно ли к ним подключить 3 фазную варку электро? Как я понимаю 3*2,5 мм на 3 фазы должно быть достаточно + на 2-й повесить ноль и заземление ?
Или лучше (надежней, правильней ) все таки протянуть отдельный 5*4мм?
Спасибо!
-
Спасибо всем огромное!
2. Если в доме три фазы, на варочную тяните 5х4,0.
В доме три фазы, но означает ли что если я протяну 5х4,0, то мне прийдется ставить електроплиту только на 3 фазы? Потому как я понимаю что для однофазной сечения 4,0 мм будет мало? Но я могу что то неправильно понимать так как не розбираюсь в этих делах.
Спасибо!
-
Добрый вечер !
Заранее извиняюсь если где то было, но поиском найти не получилось поэтому спрошу здесь. Сейчас нахожусь на стадии штукатурки стен с проводкой. И есть пара вопросов :
1. Поставил на отдельную линию на кухне Электродуховку 3*2,5 мм (Этого сечения достаточно?) потому как самой духовки еще нет и точную мощность пока незнаю...
2. Варочная панель будет газовой и под поджиг я так понимаю не нужен отдельный провод от щитка НО на случай если я захочу поставить электроплиту в будущем будет ли правильным протянуть все таки отдельную линию проводом 3*6мм с автоматом 32, и использовать эту розетку для элетроподжига?
3. Обязательна ли отдельная линия для Посудомойки ? Одни пишут что да , другие вешают ее на линию с другими приборами (в моем случае она на одной линии с только холодильником), но пока можно в принципе повесить и отдельно...
4. Как лучше и на какие провода повесить такие приборы как насос, котел,бойлер и стиралка ? все стоит в котельной , но делать на них отдельные линии или что то можно объединить?
5. Некоторые отдельные линии у меня проходят по потолку за гипсокартоном в пластиковой гофре (провод ВВГнг). Как это выглядит с точки зрения безопасности (пожарники и т д) ?
И еще в догонку , на какие приборы не рекоммендуется ставить УЗО (слышал про холодильник) ?
Извините что так много! Но очень нужен совет , пока еще есть возможность что то исправить.
Заранее спасибо за ответы!
С Ув.
-
Продолжу коммерческую сторону моего вопроса -
Пока нужно кабель:
ВВГнг-П 3*2,5 - 150 м.
ВВГнг-П 3*1,5 - 100 м.
ВВГнг-П 2*1,5 - 50 м.
Предложите цену в Киеве (можно в личку) , а также возможность получить скидку.
Заранее спасибо!
-
скрутки... спайки, опресовки .... а может на эти мероприятия !!! поставить на каждом этаже по Эл щитку с автоматами и к каждой розетке провезти отдельный провод! без всяких распред коробок ...... объясните туристу насколько это целесообразно? расход провода не обсуждаем
А Можно объяснить? Если вообще без соединений, то у каждой розетки свой автомат? Так у меня на одном этаже их 35-40 ...
Улыбнуло
в Гумор
Опубліковано:
Уважаемые, Сорри за оффтоп!
Sanykrimea пож. гляньте в личку и по возможности ответьте мне.
Заранее спасибо!