  1. Привет всем!

    Перечитал всю ветку но так и не понял как нужно оформлять самострой в моем случае.

    В 2008 купил участок под застройку( не Киев), с участком был проект кот зарег. на прошлого владельца. Спустя получил Акт переделанный на мое имя, начал стройку но не по существуещему проекту, получил решение райсовета с обязательством изготовить проект, но проект так и не был изготовлен!

    На данном этапе есть построенный дом с комуникациями и некоторыми внутренними работами. Утвержденного Проекта нет.

    Прошу вашей помощи, что делать дальше так как совсем запутался :O:

    Попадаю я к упрощенной сдаче ? Каким документом доказать что дом я построил до 2009 года? И стоит ли вообще идти таким путем? И еще, на каком этапе получается тех паспорт БТИ? У меня его тоже нет...

    Или собственно изготовить проект (если это возможно под построеный уже дом) и проходить все процедуры как полагается?

    Заранее всем благодарен за советы!

    С Ув.

  2. Ви впевнені що піщано-вапняна? По фото наче цементно-піщана з вапном

     

    Да скорее Вы правы, я не правильно сказал наверное, цементно-піщана з вапном все таки!

    Поштукатурили недели 2-3 назад , типа по быстрому потому как нужно было котел повесить и сдать проект газовщикам.

    Да, было не просто жарко , а очень жарко...

    По кирпичам и гипсу спасибо , поекспериментирую.

    Почему бы и не "ракушечка" :) (шучу, так как появилась надежда что не все так плохо). Хотя сомнения все таки присутствуют. Может еще кто нибудь что то скажет....

    Спасибо!

  3. Добрый всем вечер!

     

    Недавно строители штукатурили часть стены для под котел, сегодня посмотрел и возникло несколько вопросов.

    Стены из ракушечника, на них прикручивалась мет сетка, а потом песчано-известковая штукатурка.

    Прошу понимающих людей посмотреть и дать оценку качеству штукатурки :

     

    1. На фото 1 видны трещины кот местами встречаются на штукатурке. Вопрос - почему они могут появляться, насколько это опасно и как с этим бороться. Прораб ено говорит что это ниче страшного и что это заделается.

     

    2. На фото 2 из под штукатуркм видны какие-то пазлы блин :o, подскажите пож. что это и почему оно просвещается? Я понял только что это не сетка потому как сетка меньше...

     

    3. Сегодня пол часа постукивал эту стенку , так и не понял что значит бухтит. Одни пишут что это когда звонкий звук , другие- когда глухой.

    Подскажите как наверняка определить качество схвачивания штукатурки со стеной?

    Хочу просто определить можно этих штукатуров допускать ко всем стенам или ограничиться одной и прощаться...

    Спасибо! :beer:

    1023143328_1.thumb.jpg.d21bc60685dc9a947118c36321a7196b.jpg

    1034821488_2.thumb.jpg.bee985b7368a6bf84e3743284d6a3507.jpg

    • Лайк 1
  4. Нашел в инете вот такие правила для Украины- "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів "

     

    Так там написано :

    7.9. У сільських населених пунктах, що не мають централізованого водопостачання, повинні обладнуватись громадські свердловини, колодязі і каптажі за умови додержання відповідних вимог "Санитарных правил по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения". Это и есть 05.08.1988 N 4690-88 в кот. написано:

    "В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м."

    НО

    в след пункте

     

    7.10. Колодязі, свердловини в індивідуальних садибах повинні бути віддалені від джерел забруднення на відстань не менше 20 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

     

    Тоесть уже 20 м :o , и как можно трактовать "При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки." ?

     

    Короче запутался в этих документах 20 летней давности. Наверное проще привезти Санврача на участок...

  5. 4 метра или больше от забора делайте герметичный септик, а фильтрацию отводите вглубь участка. Под рукой снипов нет - завтра поищу сброшу названия.

     

    Спасибо! 4 метра от соседского забора (на схеме сосед1) ?

  6. Спасибо ! Можно немного уточнить - 13 м это если вообще нет дренажного колодца , а только один герметичный горшок?

    Или можно на 13 метров сделать герметичную (или условно герметичную, так как бетон читаю тоже пропускает) камеру септика, а от нее еще на 5-7 метров протянуть вглубь участка до дренажного колодца?

  7. Доброго всем дня !

     

    Имеется такая задача - нужно разместить септик на участке. Так как я планировал (схему прилагаю), казалось мне нормальным и логичным пока не начали копать яму и не прибежал сосед2.:)

    Вообщем претензии такие что яма слишком близко (13 м) к его колодцу.

    Сам думал что другого места для септика не найти так как удобно подъехать машине для откача и естественный склон и выход из дома канализации выходят именно в том направлении где я нарисовал, а участок у меня 30*20 (6 соток) так что особенно с метрами не разгонишся.

    Сосед 2 предлагает подвинуть яму вглубь моего участка подальше от дороги (на метров восемь) и соответственно от его колодца... При этом у меня получится и к колодцу соседа 1 -20м и к соседу2 -20 м.

    Но я понимаю что мне на и без того не большом участке нужно будет похоронить конкретный участок земли, организовав при этом ворота и подъезд машины вглубь участка....

    Теперь вопросы :

     

    1. Если сделать так как у меня нарисовано, 13 м это мало до колодца ? (грунт у нас глина) Будет ли мои стоки убегать в сторону к соседу 2 в колодец если уклон хороший вниз?:) (глубина колодцев у нас примерно 17 колец,если это имеет значение)

     

    2. Какие все таки утвержденные нормы СЭС в подобной ситуации (если можно ссылку на норм. документ)? слышал о 20 м. Но не пойму о каких 5 и 8 м для септиков от санитарной зоны пишет г. Ратников в своих статьях?

     

    3. Какие права имеет сосед при обращении с жалобой в СЭС если его колодец выкопан точно так же произволом как и мой? Тоесть мне непонятно что если каждый хаотично настроит колодцев пока рядом никого нет, я что должен подстраиваться с ямой так что бы всем угодить и при этом должен ср..ть посредине своего дворика :rolleyes:. С Соседями сорится ненамерен , но права свои знать хотелось бы.

     

    4. Если яму септика оставить герметично (забетонировать) возле забора для удобства выкачки,

    а колодец с дренажем вывести немного вглубь моего участка, то как считаются нормативы от ямы септика или от колодца дренажа до соседского колодца?

     

    Короче предстоит разговаривать с соседом, хочу быть подготовленным и предложить самое взаимовыгодное предложение для сохранения мира.

     

    Может кто то из форумчан посоветует как лучше разместить яму и ее принципиальное устройство и размер в данном моем случае?

     

    Заранее благодарен!

    С Ув.

    1629893413_.thumb.JPG.bd0c9f3d062149a188e9a1facc329328.JPG

  8. Спасибо !

    Но все таки - что будет разумней по деньгам и правильней по технологии только для вентиляции, нержавейка или оцинковка?

    Если барть оцинковку она бывает сендвич? В смысле что бы и внутри и снаружи оцинковка ? Потому как в продаже встречал только нерж./оцинковки....

    Подскажите плиз. потому как из за этих труб застопорился последний этап подключения газа.

    С Ув.

  9. Добрый всем день !

     

    Нахожусь на стадии сдачи газопровода к дому в облгаз и врезку в трубу.

    При сдачи газовик потребовал выполнить вентканалы по проекту (прилагается). Вентканалов по его словам должно быть 2 (от кухни, и от котла), при этом они должны быть выведены в утепленных трубах толщиной не менее 1 мм на высоту 0,5 м выше конька.

    1. Правильно ли это, Если у меня и в котельней и в кухне есть окно для проветривания?

    2. Если все же тянуть такие трубы по наружной стене, то какие лучше( оцинковка или нержавейка) , учитывая что это не дымоходные трубы , а просто вентиляционные? Мое мнение что ставить дорогую нержавейку для простых вентканалов излишне , прав ли я?

    3. Как утеплять такие трубы ? (брать трубу сендвич или утеплять снаружи и зашивать сайдингом)?

    Может кто сталкивался с такой проблемой ...

     

    Вообщем буду благодарен за любые советы как лучше вывести и при необходимости скрыть эти трубы.

    С Ув.

    2028235920_.thumb.JPG.02b28a1fba1ad6c97955e2b23e2e344c.JPG

    1183206309_3.thumb.JPG.7ca72b197431d77e4cbccba47cfc5a14.JPG

  10. Да, вы уже можете накидывать приблизительную схему щитка.

     

    :D Если бы Я мог , то никого бы здесь не доставал своими дурацкими вопросами.

    Помочь советом как сделать лучше можете?

  11. Спасибо за советы!

    Схема где?

     

    Вся проблемка в том что дом строится за несколько сот км от меня. Схема у меня есть но моя (любительская так сказать), ту кот. меня попросили предоставить где и что я хочу по розеткам и свету. А вот схему для монтажников собственно я и хочу сделать (куда что и на каких линиях), но предварительно посоветовавшись с форумчанами, кот в этом разбираются.

    Любительскую схему прилагаю, там где несколько розеток будет блоки на 2 , 3 розетки . Но в целом примерно так (см. рис)

     

    По существующим данным можно мне примерно набросать схему подключения щитка?

    С Ув.

    1161283662_1-.thumb.jpg.34594184bf6976676b088c8db95da7c8.jpg

  12. Значит можно так :

     

    2. по розеткам -одна линия 2,5 мм на гостинную (тв,кондишн,двд и т д)- отделить кондей на свою линию?

    одна линия на второй этаж (там спальни с ТВ, и ПК) - Сколько может тянуть ТВ и ПК даже если ставитьв каждой комнате, 5-6 квт ? разделить на 2 линии ?

    на отдельной линии Электродуховка - Ок

    на отдельной линии Холодильник- Ок

    на отдельной линии Плита (Пока не элетро но кабель 5*4мм, у меня 380В)-Ок

    на отдельной линии Блоки розеток над столешкой,вытяжка, и посудомойка. - разделить на 2 ?

    на отдельной линии Бойлер -Ок

    на отдельной линии Котел+насос-Ок

    на отдельной линии Стиралка-Ок

    на отдельной линии розетки одной комнаты на первом эт.,прихожей(2 роз) и 2 роз. ванной. - отделить 2 роз ванной на отдельную линию или можно объединить с бойлером например?

    Я все правильно понял?

    Блин, и вправду как космический корабль, у знакомых вроде все попроще :)... уже смеятся с меня начинают

    Как тогда распределить между УЗО это все добро?

    С Ув.

  13. А где схема?

     

    Схемы сейчас под рукой нет, но есть примерное представление как будут идти ветки, так что прошу поправить пока еще все не заложено штукатуркой, а часть проводов еще не тянулась.

     

    1. Свет тянентся кабелем 1,5 мм. и будет делится только на первый и второй этаж, и улицу.

     

    2. по розеткам -одна линия 2,5 мм на гостинную (тв,кондишн,двд и т д)

    одна линия на второй этаж (там спальни с ТВ, и ПК)

    на отдельной линии Электродуховка

    на отдельной линии Холодильник

    на отдельной линии Плита (Пока не элетро но кабель 5*4мм, у меня 380В)

    на отдельной линии Блоки розеток над столешкой,вытяжка, и 8-) посудомойка.

    на отдельной линии Бойлер

    на отдельной линии Котел+насос

    на отдельной линии Стиралка

    на отдельной линии 8-) розетки одной комнаты на первом эт.,прихожей(2 роз) и 2 роз. ванной.

     

    По розеткам везде, за исключением Плиты, стоит медный Одескабель кабель 2,5 мм.

     

    От уважаемых спецов очень хотелось бы получить вразумительную критику с советом как лучше вести эти линии, на какие автоматы вешать в щиток и какими УЗО (номинал, буквенное обозначение(А, АС и т д ) защищать это все дело. Где лучше поставить диф. а где можно объединить без ущерба на одно узо.

    Хочу защитить УЗО все , кроме света...

    Также хотелось бы получить совет по производителям ABB,Legrand,Shneider,MOELLER - это те кот я могу взять с дисконтом.Какие лучше брать?

    Заранее спасибо.

    С Ув.

  14. +1 - господину инспектору Ваш дом - до большого морского .......буя:shock:

    Дом Ваш - то и проблемы - Ваши.

     

    Зачем говорить, что "...не буду экономить на защите..." и тут же стиралку с холодильником в кучу....давно не нюхали "протухший холодильник"???

    Следующее - холодильник, охранная сигнализация, котел и т.д. - системы жизнеобеспечения дома и при монтаже схемы дома "с общим выключателем", выделяются в отдельную, "неотключаемую группу", тогда, как весь дом обесточивается....

    Дык что ж Вы творите, друг дорогой, совмещая Большого друга семьи (холодильник) в одной розетке с корытом (суть-стиралка)????

    Вы - унижаете его!!!!

    Позор Виктору Перестукину!!!!(с):lol:

     

    Ваш юмор мне понятен (спец я немножко в другой области) , но я не просил надо мной насмехаться а помочь советом...

    Теперь по сути -так получилось что холодильник уже оказался на одной линии с посудомойкой (не стиралкой), поэтому и спросил как лучше. При этом немогу представить себе ситуацию при которой холодильник вырубился потому что он на одной линии с посудомойкой, а дома никого не оказалось и все продукты пропали ... Объясните мне пож. как это бывает :)

     

    Котел, бойлер, и насос - будет на отдельных автоматах, про сигналку понятно в принципе но не понятно другое -практикуется ли на каждую такую важную розетку отдельный кабель и автомат? сколько тогда будет всего в щитке...

     

    Кстати кому какой позор так и не понял. Ну да ладно...

  15. С другой стороны - гипсокартон - негорючее основание, ежели нет контакта кабеля с деревом, то и в гофрике можно....

     

    кабель лежит на профиле гипсокартона и над ним пространство до паробарьера кот прибит к балкам, примерно 30 мм, а в другую сторону (до гипсокартонного потолка тоже где то 30 мм. Вот и думаю теперь че делать :o , делать замену гофрика на мет рукав, или оставить все как есть.

    Автоматы и УЗО планирую брать хорошие и не экономить (есть возможность взять с хорошим дисконтом).

    Можно ли повесить на один дифавтомат холодильник и посудомойку?

     

    И еще может кто то подскажет в каком порядке эти самые пожарники принимают дом в эксплуатацию? я просто немного не пойму что чел будет лазить мне под гипс и проверять в чем там лежит кабель ? Или , например как проверить чем обработано дерево на стропилах в мансандре?

    Или че то не понимаю? :)

     

     

    С Ув.

  16. 5. Сам потолок не сгораемый? Тогда все нормально, но помимо требований пожарников, есть требования о сменяемости проводки (это касательно самого монтажа).

     

    В том то и дело , что потолок - деревянные балки затянуты с первого этажа паробарьером и к которым на профиль прикручен влагостойкий гипсокартон... В этой ниже и уложены все провода под ТВ и инет, а также часть силовых кот. идут к щитку отдельными линиями...

  17. Современные варки позволяют подключать и 1 и 3 фазы.

    Вам действительно лучше использовать 5х4.

    Так же при проектировании схемы нагрузки распределяйте равномерно по фазам.

     

    Извините , но не могли бы Вы ответить еще на один вопрос- если у меня уже протянуто 2 кабеля по 3*2,5 мм к месту установки плиты, то можно ли к ним подключить 3 фазную варку электро? Как я понимаю 3*2,5 мм на 3 фазы должно быть достаточно + на 2-й повесить ноль и заземление ?

    Или лучше (надежней, правильней ) все таки протянуть отдельный 5*4мм?

    Спасибо!

  18. Спасибо всем огромное!

     

    2. Если в доме три фазы, на варочную тяните 5х4,0.

     

     

    В доме три фазы, но означает ли что если я протяну 5х4,0, то мне прийдется ставить електроплиту только на 3 фазы? Потому как я понимаю что для однофазной сечения 4,0 мм будет мало? Но я могу что то неправильно понимать так как не розбираюсь в этих делах.

    Спасибо!

  19. Добрый вечер !

     

    Заранее извиняюсь если где то было, но поиском найти не получилось поэтому спрошу здесь. Сейчас нахожусь на стадии штукатурки стен с проводкой. И есть пара вопросов :

     

    1. Поставил на отдельную линию на кухне Электродуховку 3*2,5 мм (Этого сечения достаточно?) потому как самой духовки еще нет и точную мощность пока незнаю...

     

    2. Варочная панель будет газовой и под поджиг я так понимаю не нужен отдельный провод от щитка НО на случай если я захочу поставить электроплиту в будущем будет ли правильным протянуть все таки отдельную линию проводом 3*6мм с автоматом 32, и использовать эту розетку для элетроподжига?

     

    3. Обязательна ли отдельная линия для Посудомойки ? Одни пишут что да , другие вешают ее на линию с другими приборами (в моем случае она на одной линии с только холодильником), но пока можно в принципе повесить и отдельно...

     

    4. Как лучше и на какие провода повесить такие приборы как насос, котел,бойлер и стиралка ? все стоит в котельной , но делать на них отдельные линии или что то можно объединить?

     

    5. Некоторые отдельные линии у меня проходят по потолку за гипсокартоном в пластиковой гофре (провод ВВГнг). Как это выглядит с точки зрения безопасности (пожарники и т д) ?

     

    И еще в догонку , на какие приборы не рекоммендуется ставить УЗО (слышал про холодильник) ?

     

    Извините что так много! Но очень нужен совет , пока еще есть возможность что то исправить.

    Заранее спасибо за ответы!

    С Ув.

  20. Продолжу коммерческую сторону моего вопроса -

     

    Пока нужно кабель:

     

    ВВГнг-П 3*2,5 - 150 м.

     

    ВВГнг-П 3*1,5 - 100 м.

     

    ВВГнг-П 2*1,5 - 50 м.

     

    Предложите цену в Киеве (можно в личку) , а также возможность получить скидку.

    Заранее спасибо!

  21. скрутки... спайки, опресовки .... а может на эти мероприятия !!! поставить на каждом этаже по Эл щитку с автоматами и к каждой розетке провезти отдельный провод! без всяких распред коробок ...... объясните туристу насколько это целесообразно? расход провода не обсуждаем

     

    А Можно объяснить? Если вообще без соединений, то у каждой розетки свой автомат? Так у меня на одном этаже их 35-40 :)...

×
×