  1. Дом 150кв (2 этажа)+подвал с гаражом (70кв) сейчас выбираю котел тт. Схема будет с ТА и резервным электрокотлом.

    Какой мощности котел брать, что бы хватало закладки на сутки? Что посоветуете

    Пс с вашего поста понял, что 32квт для моих целей слабый выходит?

     

    Нет не мало,вот я уже писал (Полной закладки хватает на 4,5-5 часов , работает только тёплый пол 1-го этажа и ёмкость на 1000 литров прогревается до 85 градусов полностью.)

    если взять котёл 40квт то ёмкость нужна на 1200-1500 литров.

    дрова не газ они быстро не тухнут и куда-то надо девать энэргию,

    иначе котел закипит.

    Топить раз в сутки будете в межсезонье, а дальше два раза и играться с количеством закладки когда не очень холодно.

    • Лайк 1
  2. На сколько времени хватает 32s до следующей затопки

    ? какая площадь дома? Ёмкости на 1000 литров не мало?

     

     

    Дорого дня. Общая площадь дома 187м, топилось всю зиму, делаю внутрянку . Полной закладки хватает на 4,5-5 часов , работает только тёплый пол 1-го этажа и ёмкость на 1000 литров прогревается до 85 градусов полностью. Топлю раз в сутки в доме +17-18 градусов(на первом этаже, второй не мерял)это в морозы, в межсезонье надо поиграться с количеством при закладке,а в морозы топить дважды в сутки.

    Вобщем как-то так

  3. Походу он между ребрами теплообменника вставляется.

     

    Между ребрами нет ничего. Просто пустота. Могу кинуть фото но вечером как к котлу попаду, но и в DC25S тоже нет такого.

    Я его осенью чистил. может гдето за задней обшивкой, я ее не снимал ни разу...

  4. Откройте крышку сзади сверху. Станут видны круглые дымоходы теплообменника, которые ершиком чистить нужно. Если турбуляторы есть - они вставляются в эти трубы. У меня их нет.

     

    Сверху крышка на двух барашках.

    chladici-smycka.jpg.d466eec0413adeb0b92287c7fbdb3c3d.jpg

  5. У меня DC24RS, нагружен на ТА 0,8 куба.

     

    Я пользуюсь двумя, один DC25S , вопросов нет.

    Второй DC32S как я уже писал ( нагревается до 20" градусов , и внутри металический брязг, дальше 40 " градусов тоже металический брязг после 60" вроди тихо.) пока не знаю что может быть.

    Представители Atmos говорят в нем есть какойто турбулятор, но я не пойму что это и где его искать , мол он может издавать звук...

    ТА 1,0 куб

  6. Про котел Холмова, который плачет вонючим дегтем на соседней СТО, я уже писал пару раз. Атмос у меня дома работает. Могу судить по личному опыту. Атмос - полноценный пиролизник с полностью керамической камерой сгорания пиролизных газов. Благодаря керамике температура в камере явно больше 1000 градусов - керамика ярко светится. Котел Холмова - не пиролизник ни разу. Камера дожига пиролизных газов там охлаждается теплоносителем. И это принципиальный момент. У меня за прошлый сезон сажи в дымоходе ноль. Сгорает все.

     

    Скажите а какой модели ваш Atmos?

  7. Тягу в дымоходе проверяли?

     

    Заранее простите , могу отвечать не сразу.

    Не меряли , дымоход керамика HART диаметр=160 мм примерно 9 метров( ревизия + тройник подключения 90" градусов и дальше прямая труба )

     

    Добавлено через 8 минут

    98% бабахов у пиролизников, это засыпание пеплом отверстия для газов во вторую камеру дожига. Газы скапливаются в первой, и когда отверстие освобождается (хотя бы частично) происходит БАХ.

     

    Бабахи возникли при первой затопке.

    щепки на розпалку и минут через 15 небольшая охапка дров

    и минут через 10 бабах.

    на следущий день котел остыл за ночь , затапливаю нагревается до 20" градусов , и внутри металический брязг, дальше 40 " градусов тоже металический брязг после 60" вроди тихо.

    Бабахи победили уменьшением (штока первичного воздуха) мощи как в инструкции.

  8. Поставили с ладоматом как положено. При первой затопке начал пыхать туда де забор воздуха (цепочка отрегулирована как надо) ( у меня есть в эксплуатации DC25S все супер работает второй год) а это новый на новом месте DC32S бухал, вроде победили, но кидает дым при догрузке,как будто не справляется дымосос
×
×