  1. С нижней затяжкой без перекрытия проще и дешевле!

    Другое дело если мансарда!

     

    Почему дешевле? Ведь металл - дороже дерева!

    Затяжка воспринимает распор от стропил+сам вес "пирога" пола и полезную нагрузку. Она работает больше как балка. Выходя наружу - она стаёт источником "мостика" холода. Не советую такое решение для "личного" строительства!

  2. Пане Вадим скажіть ,будласка, якщо ФБС ширеною 400мм замінити на залізобетон, то йоґо ширена повина бути............... ?

     

    Если ФБС 400 мм - тогда я бы сделал и монолитную стену 400мм из бетона класса В15 - но это "пальцем в небо". Нужно выбирать толщину стены опираясь на многие факторы:

    - "пирог" стены?

    - подвал есть или нет?

    - будет монолитная подушка (уширение)?

    - цоколь (высота от поверхности земли)?

    - какие грунты основания?

    И конечно же после выяснения всех данных собрать нагрузки на 1 м.п. стены и сделать расчёт!

  3. Подробней можно?

     

    Выкапываем шурф под 1м стены с двух сторон через каждые 3м. Делаем подготовку (в зависимости от грунта) и выполняем армированную бетонную подушку под стеной (шириной - по расчёту), закапываем после того как бетон наберёт хотябы процентов 50-60 прочности, смещаемся захватками на 1м. Длину захватки - определяем по месту, в зависимости от конструкции существующего фундамента.

  4. Особенно про арматуру понравилось. Конечно отличить 8-ю арматуру от 20-ой не представляется возможным без применения нано технологий. :)

     

    Ваш комментарий ни к чему! Встречал я прорабов, которые заместь дополнительной арматуры (диаметров 16+20) выкладывали всё поле из 16. Потом быстренько заливали бетон и ....

  5. Пролёты у вас допустимые. Для избежания мостиков холода - лучше взять дерево. Просчитать сечения. Стойки можно ставить на перекрытие, если оно из плит (круглопустотных) или монолитных. Нужен будет расчёт и чертежи - обращайтесь!!!
  6. а конструкторы типа не перестраховываются?

     

    У нас есть нормативные документы, которые регламентируют процент запаса. А вы сможете гарантировать правильность выполнения по проекту работ, прочность бетона и использование нужной арматуры?

  7. Посоветуйте чем крыть крышу. Нравилась полимер песчаная, но увидев фотки где она рассыпалась - резко передумал :-)

     

    Вот теперь думаю может метало черепицей? Какие минусы?

    Или что-то другое подсоветуйте...

     

    Нужно видеть сложность конструкции крыши. Угол наклона.?

  8. Пролёты у вас не такие большие. Деревянное перекрытие - в самый раз. Нужно расчитать сечение балок, сделать схему и начертить узлы.

    Монолит - не плохо, чисто, можно отделать любым материалом, но вы ещё рассматривайте вопрос стоимости 1 м.кв.?

    • Лайк 1
  9. получается верхняя арматура если и нужна, то только в приопорной зоне. Экономя на конструкторе, народ с лихвой тратится на арматуру :D

     

    Просто сейчас все резко начали перестраховываться и вообще..... Люди хотят проект за 5 копеек, не понимая того, что заплатив немного дороже, - квалифицированный инженер-конструктор может сэкономить для них на материалах и грамотных решениях намного больше!

  10. а мне не понятно, зачем вообще верхняя сетка, если плита однопролетная. в сборных плитах нет верхнего армирования, в лучшем случае сетка из проволоки пятерки.

     

    Однопролётная плита работает как однопролётная балка. Рабочая арматура - нижняя в середине пролёта, но доп. армирование нужно делать на опорных участках, так как от силы Q возможно образование трещин.

  11. Да они видно о своем .... Я вот одного в голову не возьму плиты так плиты монолит так монолит , только не понятно на кой и по какому рассчету в верхней сетке(пожарной) армирования нужна 10 или даже 12 арматура если реально там и 6 стержней достаточно будет ?

    Пост типа посоветоваться (рассчитать) у ТРЕХ инженеров плиту перекрытия не пожалев наа каждого по 100 баксов *3 = 300 баксов :) . Скупой конешна платит дважды , но придурок по жизни . Ну а прорабов , которые сначала заливают монолит , а затем сверлят перекрытия насквозь , растягивая проводку освещения поубивал бы - криворукие ленивые мудаки .

     

    6 может и хватило бы по расчёту, но нужно обеспечить возможность укладки и выравнивания бетона. По сетке из 6 никто не сможет пройти, нормально провибрировать и выровнять поверхность, хотя всё упирается в величину пролёта и доступность выполнения работ

  12. Рабочая высота сечения равна: высота минус высота защитного слоя минус диаметр арматуры, поделеный на два.

     

    Берем следующие данные: Высота перекрытия - 100 мм, диаметр арматуры - 12 мм, высота защитного слоя 15мм.

     

    Рабочая высота сечения = 100мм-15мм-12мм/2=79мм.

     

    Втотой вариант: Высота перекрытия - 100 мм, диаметр арматуры - 12 мм, высота защитного слоя 30мм.

     

    Рабочая высота сечения = 100мм-30мм-12мм/2=64мм.

     

    Формула правильная? Что скажете по цифрам?

    Формула определения h0 правильная. Могу сказать, что момент от приложенных нагрузок в первом случае сечение понесёт больше, нежели во втором случае. Следовательно и несущая способность сечения в первом случае больше. Момент воспринимает арматура, поскольку бетон на растяжение не работает.

  13. А что по строили, ну там альбом - где можно посмотреть?

     

     

     

    Выглядит ваше сообщение -

    проектируем от гальюна на два очка

    до Байконура

    без лицензии.

    Вадим -не повторяйте ошибки многих игроков на этом форуме,

    которые пытаются тут найти заработок, причем предлагая свои услуги очень явно.

    Причем может стоит поменять ник -на другой, с маленькими буквами,

    а то писать в инете большими буквами -обозначает КРИК!,

    а кричать ненадо - это ламерство.

     

    Может вы и правы по поводу высоты букв, да и я никогда в форумах не учавствовал. Как то за работой совсем не было времени. А теперь кризис - больше отдыха и времени для самообразования. Ведь никогда не стоит останавливаться на достигнутом! За мой стаж работы я никогда не отказался от разработки конструкций, которые раннее не делал. Это наоборот меня стимулировало найти разумное решение. А по поводу заработка - я расчитывал найти хороших специалистов для взаимовыгодного сотрудничества да и конечно понимаю, что возможные заказчики наверняка тоже сидят сдесь!

  14. Вы себя называете конструктором, но незнаете что прут также используют в монолите, только загибают концы.

     

    В современном строительстве это редкость. В монолите уже широко применяют ДСТУшную гарячекатанную арматуру.

  15. Чем больше высота защитного слоя, тем больше шансов треснуть у бетона. Бетон почти не работает на растяжение. Нужно принимать высоту защитного слоя такую же как диаметр рабочей арматуры, но не меньше 15мм.

     

    Тем меньше рабочее сечение плиты и меньше несущая способность плиты

  16. Дык это вам, консрукторам, надо расчеты и т.п. А нам хватило предыдущих обьектов, с подобным фундаментом. Кстати, как показала практика, все стоит и держится и не трескается. А когда кран застрял у нас (плиты ставили им), то уперся стелой в фундамент и сам себя вытащил. Усе в :beer:порядке.

     

    Работал я с такими прорабами, когда герой на стройке делая из так называемого "ОПЫТА" и косит бабло с хозяина , а как только неприятности в виде просадочных грунтов, высокого уровня грунтовых вод в пластичных грунтах или просчитаной на глаз стропильной системе с пролётами в 8 метров - куда эта смелость девается? Сразу бегут к нам и готовы платить любые деньги!!!!!

  17. Тоесть, по вашему - 25-16=9 у.е. м2 стоит приложить лицензию? Или как?

    Или чужая лицензия прикладывается как банный лист?

     

    Или связи между лицензией и профессионализмом с качеством - никакой?

    :lol::lol::lol:

    В лицензии хоть реквизиты того, кто делал и отвечает есть, по ней хоть какая-то гарантия есть.

     

    Просто на данный момент, во время кризиса, для себя не представляю целесообразным покупать лицензию. Есть ряд фирм знакомых архитекторов, которые берут от 10 до 20% от проекта за предоставление лицензии. Всё основано на взаимном доверии. Стоимость в проектных организациях - около 25 у.е. с метра. Я же работаю в основном по рекомендации и моя цена ниже. В качестве я могу заверить, так как работаю в крупной проектно-строительной организации и имею строительное образование!

  18. Выполнение проекта коттеджа в комплексе (архитектура, конструкции, ОВ, ВК, ЕО). Возможно отдельные разделы.Реконструкция, усиление, пристройка, авторский надзор.Индивидуальный профессиональный подход. Реальные сроки.Выполнение отдельных видов проектных работ с чертежами раздела конструкции (фундаментов, перекрытий, лестниц, перекрытий, перемычек, балок, колонн, балконов, крыш, подпорных стен, бассейнов, накрытий, терасс), расчёт.e-mail: 00911@ukr.net
  19. Выполнение проекта коттеджа в комплексе (архитектура, конструкции, ОВ, ВК, ЕО). Возможно отдельные разделы.Реконструкция, усиление, пристройка, авторский надзор.Индивидуальный профессиональный подход. Реальные сроки.Выполнение отдельных видов проектных работ с чертежами раздела конструкции (фундаментов, перекрытий, лестниц, перекрытий, перемычек, балок, колонн, балконов, крыш, подпорных стен, бассейнов, накрытий, терасс), расчёт.e-mail: 00911@ukr.net
×
×