  1. это шо за халтура?

    разве счетчики на улице устанавливаются не в пыле -влаго защищенные ящики? Что то у Вашего ящика не видно уплотнителя и задней стенки...

     

    И еще ЭКФ... Это типа ИЕК ? надо было нормального производства устройство ставить.

     

    Счетчик с дифавтоматом установлен в стандартный плассмассовый ящик (РЭС устанавливал). Просто сверху сварен защитный (антивандальный) металлический ящик с замком. От "хулиганов", чтоб не выключили автомат.

  2. Да не очень то забавно, похоже что у вас с кабелем проблема, как минимум обесточте и промеряйте сопротивление изоляции хотяб между жилами. А включается с 20 раза по причине просушки его импульсами. Это конечно не 100% вариант, но вполне реальный.

    Кстати какой кабель использован для ввода вдом и как проложен?

     

    Кабель 4-х жильный алюминиевый (по-моему 5 квадрат, может и больше - не помню) Одесского кабельного завода, предназначен для подземного прокладывания. Марку нужно найти в накладной.

  3. При сработке кнопочка "возврат" выскакивает?

     

    Это не УЗО, а дифференциальный автомат. Там это даже на корпусе написано.

    Кроме этого есть подозрительная надпись Ucp - 270 В. Может оно еще и по перенапряжению вышибает. Ночью может запросто повышаться существенно.

     

    Кнопочка "возврат" при отключениях всегда выскакивает. Перенапряжение поздним вчером-ночью действительно имеет место. Одна фаза достигает 260 вольт и периодически срабатывает в доме на вводном щитке "Зубр", отключая фазу.

    Вчера на ночь проэкспериментировал: отключил в час ночи промежуточный наружный вводной автомат (у меня сделана следующая схема: 1) на столбе электронный счетчик с дифавтоматом (на фото) (то что установил РЭС)

    2) с этого дифавтомата наружным кабелем к наружному щитку внутри двора на промежуточный 3-х фазный автомат 50 А

    3) с этого промежуточного автомата кабелем под землёй на вводной щиток внутри дома на вводной автомат 50 А + три "Зубра".

    Таким образом, отрубил подачу электричества на подземный кабель и обесточил дом на ночь.

    Утром проснулся - дифавтомат не выбило!!!

  4. Если контакты - протереть или увеличить воздушный промежуток между ними, кабель - заменить (загорится), УЗО - заменить (поставить в дом).

     

    Прикрепляю фото Может на ночь попоробовать открыть дверку ящика для проветривания?

    DSC_0900.thumb.JPG.d92b9e714ebc23d9ad256cdc646c80f2.JPG

    DSC_0905.thumb.jpg.faa7b9944e472a4a44e4bd9d86f407fa.jpg

    DSC_0917.thumb.JPG.fd63dc7cf9fa8d8428ad86e447c4ad68.JPG

  5. Конденсат на тестовом резисторе УЗО, конденсат на открытых контактах автоматов или шин в ящике, микротрещины изоляции кабеля наружной прокладки. Днём всё работает, нагревается и подсыхает. Было бы фото - можно глянуть возможные пути утечки. Можно место утечки вычислить с помощью токоизмерительных клещей.

     

    Спасибо! Фото прикреплю вечером. А если конденсат, какие могут быть варианты решения проблемы?

  6. Подскажите, пожалуйста, что делать?

    Три недели назад началось еженочное отключение УЗО на уличном щитке (щиток на столбе вместе со счетчиком). УЗО выбивает с периодичной цикличностью 2 раза за ночь в промежутке с 2-3 часов и 5-6 часов. Приходится вставать ночью и ходить на улицу включать. При включении УЗО не включается сразу (выбивает) несколько раз (может доходить до 10-20 раз прежде, чем включится). Утром после 7 часов УЗО включается с первой попытки и в течении целого дня работает без сбоев до следующей ночи. Всё предыдущее лето и зиму УЗО отработало без проблем.

    Подскажите, пожалуйста, какие нужно предпринять действия: заменить УЗО или причина в другом (утечки и т.д.) Учитывая то, что днём нет никаких проблем.

  7. ПРОДАЮ остатки стройматериалов после строительства дома:

    - б/у пиломатериалы для технических нужд 2-3 куб. (брус 200Х40, доски, трапы, козлы, европоддоны) -350 грн. за куб.

    - бетономешалка 315 л (редуктор, 380 В) - 2000 грн.

    - бочки 200 л (2 шт.) - 200 грн.

    Самовывоз с.Гатне.

    (097) 2868214.

  8. ПРОДАЮ б/у строительный вагончик (7х3 м, 2 комнаты, окна, электрокотел с регистрами отопления, утеплен) в с.Гатное.

    цена 13000 грн.

    Тел. 8 097 286 82 14.

    1822901462_1-2.JPG.0bf3e7ee3e452971913f72d2838f0347.JPG

    2100014590_1-3.JPG.cf2cf46cbae9b29273572b804bb4680b.JPG

    1167645140_1-4.JPG.b53b67e3d7476d09668e685c5f869434.JPG

    603376343_1-1.JPG.91a582052ea7cbac8178d96be9e9493d.JPG

×
×
  • Створити...