  1. Всем спасибо. Проблема решена комплексно.

    Замена датчика.VFS 1-20 Не могу понять зачем ставить дорогущий датчик потока+датчик температуры а использовать его на половину ?!

    Промывка повторная первичного теплообменника.

    Повторная промывка вторичного теплообменника.

    Промывка продувка всех узлов. (мылось ортофосфорная кислотой.)

    После сборки все заработало на ура. :Yahoo!:

     

     

    Котел бу. Со слов продавца (не хозяина) отработал один сезон.

    Котел был забит коричнево черной скорлупой.

  2. Управление по температуре не задействовано? 1/2 датчика.За 60 ихних денег.Viessmann vitodens 100 wb1b Вычитал что сборка Польша.

     

    ГВС живет своей неописуемой жизнью.Ни какого алгоритм не прослеживается .Установка температуры значения не имеет. При этом к отоплению ни каких претензий.

  3. (ссылка на изображение устарела)Датчик протока и температуры

    марки Grundfos™, тип VFS 1-20

     

    Торгаши говорят что датчики эти летят постоянно по разным причинам-но у них датчиков этих в достатке.

    Я на распутье - датчик 2000 грн или бойлер может газовую колонку?

     

    Новый 1800-2000 т. Можно ли обойти или разделить это два в одном по проще на 1 +1 .

  4. Моя история использования Hermann THESI 26 Condensing.Установка 2007 год.Дата смерти 2016 25 01.Потек теплообменник.

    Шелестят подшипники вентилятора турбины.

     

    Подскажите как разобрать вентилятор турбины- THESI 26 Condensing-турбина RG128/1300-3612 Подскажите как заменить подшипники и снять крыльчатку на этом чуде инженерной мысли? С Ув. Альберт.

×
×