Отже, чи має право на життя схема, яка зображена нижче. Підміс в обратку буде здійснюватись за допомогою ТС змішувального клапана Heimeier. Регулювання температури теплоносія, що подається в СО також буде відбуватись аналогічним клапаном. На рисунку не показаний клапан термічної розгрузки для аварійного охолодження ТТК, бо треба повністю змінювати/збільшувати схему, а поки немає часу - ввечері перероблю.
-
у хаймаера я использую модели с головой 60-90 гр.....
если в системем есть ТА, то использую 40-70...можно не тольео ограничить , но еще и регулировать как обычный котел
Ще раз дякую Сергій "за наводку" на Хаймаєр: дійсно те, що треба (дочитав техдоки) - і ціна адекватна, не те що мені намагались впарити ТС змішувач на ГВС з верхньою Т=60градусів за 1200грн!!! Та то таке...
Мене зараз дуже мучить таке питання : чи не можна обійтись лише одним циркуляційним насосом, чи так необхідний другий ЦН, який буде знаходитись після змішувача (як у схемі п.Сергія31)? По номограмі ТС змішувального клапана втрати тиску на ньому становитимуть 3,2кПа, втрати в головному циркул.кільці 9кПа. При нашій витраті з діаграми насоса видно, що він створить напір 4,5м (на 2швидкості), що рівняється десь 42кПа.
Щось я може впустив або не знаю/розумію? А що каже її величність "ПРАКТИКА" на мої забаганки?
-
А який Ви, панове монтажники, порекомендували ТС змішувальний клапан з верхньою межею 80градусів (для того, щоб убезпечити ППР від високих температур)? Бо все що мені показували - то ТС змішувачі на вихід з бойлера з діапазоном 30-60градусів.
-
А знаете, как это в жизни происходит? Жена закрывает вентиль на подаче котла, растапливает его углем, под завязку.
И уходит.
Та серйозна це штука - ТТК, потребує уваги та відповідальності. Сподіваюсь не буду свідком таких ситуацій, точніше наслідків, про які Ви вказували вище.
-
Две самые основные "Сергей_84" уже указал. Остальные, звыняйте.
Для затравки: системы безопасности полезно разбивать на несколько частей. Меньше 3-х я рекомендую не делать.
Кроме основных, полезно обезопасить систему. Часть тепла, к примеру, можно погасить в бойлере. Можно самому предусмотреть слабое звено, и.т.д.
В 98% всех аварий Т.Т., является два фактора: жена и уголь. А если это объединяется, то мрак.
Ваша аксіома "про жінку + вугілля" - це вже класика жанру про ТТК :D
-
Не совсем так. Могу дописать еще штук 15.
Вибачте, не можу втриматись - підкажіть, будь ласка, парочку, якщо маєте час та натхнення.
-
Вы немного не павильн поняли принцип работы
Сергій, я був би безмежно вдячний, коли б Ви пролили світло на принцип роботи тієї схеми. І відео було б не зайвим, особливо в світлі знайомства з ТТК
-
Порівняння з балонами дуже вдале, я особисто розумію, що система аварійного охолодження ТТК - дуже потрібна штука в господарстві .
Через незнання "модельного ряду" арматури для котелень різних виробників (вже штудіюю каталоги) прошу допомоги в організації дієвої, простої та бажано економічної схеми обв'язки ТТК.
Схема підкорегована п.Сергієм31, мені не дуже довподоби через наявність двох насосів та ТС клапана з виносним датчиком. Наскільки я зрозумів алгоритм роботи тієї схеми наступний : котловий ЦН розганяє нагрітий теплоносій по системі, при досягненні певної температури на вході в ППР ТС клапан прикривається і циркуляція відбувається в радіаторному контурі за допомогою радіаторного ЦН, а котловий ЦН ганяє воду по малому колу "котел - байпас". Коли вода охолола на деяку величину "дельтаТ" в радіаторному контурі, ТС клапан відривається і запитується гарячою водою з котла. Плюс до всього при перекритому ТС клапані дуже легко завести котел на перегрів, бо не відбувається теплопередачі, а дрова горять... Тому тут без охолодження ніяк не обійтись. Тут вже лунали думки і про ТС змішувачі і про трьохходові клапани, але до них я ще не дійшов, не кажучи вже про схеми обв'язки на їх основі. Буду вдячний за допомогу.
-
По вашей схеме Вы не сможете подать в систему воду холоднее чем выдает котел.
Вже зрозумів, що без контуру охолодження краще не ризикувати. Проте десь на форумах зустрічав відгуки людей, які експлуатують ТТК без будь-яких засобів безпеки - правда в них не відбувалось виключень електроенергії під час горіння закладки палива.
І ще одне : якщо водопостачання у будинку автономне, то будь який контур охолодження для ТТК без електроенергії - "що мертвому припарки". Тоді вихід полягає у забезпеченні безперервного енергозабезпечення? Чи існують варіанти?
-
И еще, при вашей схеме монтажа первая же серьезная авария похерит котел и ваш полипропилен. Нужно ставить или ограничитель температуры на ППР типа смесительного клапана или двухходовой отсекатель с термостатом, при первом варианте тепло при перегреве продолжит отбираться и хоть немного охлаждать котел, при втором отбор прекратится намертво и прийдется надеяться только на контур охлаждения
Я Вас правильно зрозумів, що котлу прийде капець через відсутність аварійного теплообмінника для охолодження котла, а ППРу буде торба - через відсутніть ТС змішувача, і як наслідок висока температура теплоносія напряму з котла попадає на ППР? Може схема зовсім недієздатна, можливо підкажете більш правильні схеми ?!
-
Шановні спеціалісти та професіонали монтажної справи! Дуже потрібна Ваша допомога в освоєнні азів з облаштування та монтажу системи опалення на базі ТТК. Дотепер з ТТК не стикався, мав лише справу з звичайними двохтрубними системами на основі двохконтурних котлів (в себе вдома та у будинку батьків), проте мене попросили допомогти та і мені самому цікаво. Перечитав багато тем на форумах, інструкції по монтажу ТТК, паспортів виробників ТТК, проте залишились питання на які сподіваюсь ВИ допоможете знайти відповідь.
Отже, є будинок тепловтрати якого становлять 14,2кВт. ТТК буде знаходитись в підвалі, обв'язка котла - сталь або мідь, далі ППР. Радіатори - алюміній, здається "Мirado". Котел буде працювати тільки на опалення. Нижче прикинув схему обв'язки ТТК - хотілось би почути Вашу думку, якщо щось не так позначено, то прошу пробачення , буду старатись пояснити своїми словами.
На схемі не зображено ніяких "пристособ" типу аварійних контурів охолодження, бо спочатку їх не буде (через відсутність фінансових можливостей). О, і одразу є перше питання : чи доцільно використовувати для аварійного охолодження котла двохxодовий захисний клапан DVB 1 - 02?
-
Дно не подорвет, т.к. первые камеры септика постоянно полные. Повторюсь: это одно из условий правильной работы.
А коли мова йде про дренажний колодязь на дачі, де бувають пару раз в рік? Тобто колодязь майже пустий.
-
Можна і я висловлю одну думку та задам питання))). З особистого досвіду, наглядав за фільтраційним колодцем і мені так здається, що замулювання дна справді "герметизує" від стічних вод, проте при піковій висоті ГВ - яма наповнюється ГВ через дно.
І питання : як залити бетонне дно в колодці, таким чином, щоб його "не підірвало" ГВ? "В'язати" арматуру дна до стінок колодязя і заливати всередину колодязя чи робити "підкоп" під стінки колодязя і таким чином заливати, або інші варіанти? Дякую за увагу.
-
Велике дякую копай за вичерпну пораду.
Зібраний грунт (той, що у ямі від вуличного туалету) сусід не втримався :D і таки залив хлоркою - сказав так йому спокійніше, засипав залишками будівельного сміття, утрамбував та насипав зверху шаром грунту - на цьому його участь в цих заходах закінчилась, а я маю довести "колишнє болотце" до нормального стану. Хочеться уточнити один момент - при дезінфекції грунту на місці болота посипаємо хлорне вапно в розрахунку 200 грам на 1 м.кв. та "грабаємо" дану площу. А потім можна засипати все це діло свіжим грунтом чи потрібно зачекати якийсь час?
P.S. Велике дякую Алексеевич за позитивний пост вище, особливо за "Потім на колишній канаві посадити деревця і запустити гуляти мамів із колясками та дівчаток із бантиками...". До речі, що сусід, що я, втрачені безповоротно для сільського господарства, тому Мічурін може бути спокійний .
-
Дякую всім хто відгукнувся на мою проблему. На даний момент закінчили з іншим "сусідом по горю" земляні роботи. Зранку приїхала АСМка, викачали вигрібні ями та заодно те озерце в канаві. Потім вигребли весь грунт, який постраждав в ході таких "маньоврів". Грунт знімали до того, поки не буде візуально однорідним та чистим, порядка 15-20см в глибину. Зібраний грунт скинули в забетоновану яму від вуличного туалету, який вже не буде використовуватись за призначенням - ВЕЛИКЕ СПАСИБІ СУСІДУ, що запропонував таку ідею та власне саму яму, бо де діти той грунт - проблема.
Зараз земля "підсихає", а ми думаємо, що робити далі. Візуально вроді нормально, проте в тому болоті 100 відсотків була якась зараза : візуально вчора бачили якісь комарі, черв'яки, пуголовки - ну все як положено для даних ландшафтів. Чув таку думку, що нехай підсихає - а потім засипати звичайним грунтом і природа зробить своє діло, сусід пропонує також купити хлорку 1-2 баночки і всю площу змочити, але мені ця ідея якось не дуже.
Одним словом - це вже буде завтра, а сьогодні ми з задоволенням вислухаємо Ваші думки та поради і сподіваюсь дійдемо до толкового рішення даної проблеми.
А що стосується "зачинщика торжества", то той мудак вини своєї не визнає та проблеми не бачить - "справжній українець", нагадив собі і людям - зібрався і поїхав додому, добре, що його діти згодились компенсувати затрати(по телефону). Як кажуть "маразм - ну його на...."
-
Доброго здоров"я шановні форумчани. Потрібна Ваша порада по такому питанню : деякий час сусід по дачі викачував стоки прямо на грунт з септика - внаслідок чого там в канаві утворилось болото/озерце з специфічним запахом. Зараз я йому "пояснив", що це неправильно, бо і в мене і в інших (та і в нього самого) в радіусі 15 метрів, відбувається водозабір. Грунтові води на глибині 1,5 - 2 метри.
Власне питання : яким чином "обеззаразити" дану територію? Думав зняти верхній шар грунту (проте куди його діти в умовах дачі, щоб нікому не нашкодити?) та засипати новим грунтом, але чи цього достатньо? Чи потрібна якась хімія?
Буду вдячний за допомогу у вирішенні даного питання.
-
Ну, что,.... Тогда вперед.. Разбирайте, демонтируйте плиту..
Фото отчет выкладывайте
Розібрати - діло нехитре ! Мене дуже турбує, як з'єднати топку каміна з існуючим димоходом. Ви вже вказували, що димову камеру можна крутити вище зуба, проте я не розумію яким чином звести "трапецію" топки з квадратним січенням димохода, який зміщений навколо своєї осі на 45 градусів (вроді так, ох і нагородив :D). Може наштовхнете на думку, бо я вже і так, і так - але не бачу як це зробити правильно і практично.
А фото-звіт буде по-любому.
-
А размер внутри дымохода точно 30х30 см? А что это за прочистные дверцы?
Вы все обдумали? Печь не жалко?
Щодо внутрішніх розмірів димоходу, то точно 30х30см. Димохід викладений старою цеглою, розмір якої більший від сучасних параметрів.
По дверцях - поняття немаю (найближчим часом дізнаюсь).
На рахунок потрібності пічки - планується капітальний ремонт приміщення, будинок в місті, система опалення присутня, практичності в даній споруді немає взагалі (принаймні для нас в даних умовах). Якщо б це була дача чи заміський будинок - то однозначно потрібна річ, а так не бачу змісту в даному девайсі, проте коли буду розбирати обов'язково зафіксую порядовки (для майбутнього )
-
-
Можно. Правда такое не пишут в книжках. Там как правило сферический конь в вакууме Это уже практика
Я це зрозумів, коли почитав парочку книжок, тому вирішив попитати в спеціалістів, бо я не зміг так зразу "вкурити" такий перехід і не тільки...
-
Це приємно чути, що нічого важкого в тому немає - так як класти хочу самостійно. А фото я зроблю вже завтра - я про це пізно згадав. Спасибі за допомогу.
п.с. На Вашу думку можна зробити цю роботу власними силами та за допомогою порад та теорії?
-
Всім велике вітання! Потроху доходить справа до такого бажаного каміну з живим відкритим вогнем. Почитав дану гілку, погортав пару спеціалізованих книжок, проте до остаточного висновку не дійшов. Тож прошу Вашої допомоги шановні форумчани.
Камін має постати на місці старої варочно-опалювальної печі. Над пічкою знаходиться димохід, він же комин, розміром 600х600мм (внутр.розмір димового каналу 300х300мм), який має висоту 7м. Димохід знаходиться в кутку приміщення, тому камін планується (хочеться ) кутовим.
А тепер питання (точніше їх буде декілька :D). Так як будинок дерев'яний, то власне топку каміна планую викладати від стінок димоходу на існуючий фундамент від печі. Наскільки я зрозумів топка в горизонтальному перерізі має вигляд трапеції, а як її "зістикувати" з квадратним січенням димоходу?
Нижче наведена схема, яка допоможе зрозуміти суть питання, ну я принаймні маю надію. Велике дякую за увагу.
-
Потрібна допомога шановні форумчани. Суть питання: є звичайна 2-ох кімн. квартира, змонтована система опалення на базі котла Фероллі, розводка ППР, 5 радіаторів+сушка загальною потужністю біля 5400Вт.
В головах власників цієї квартири (моїх найкращих друзів) виникла ідея після 3-ох років експлуатації, замінити радіатори на ТП в кухні та коридорі. Ну і звернулись до мене за допомогою, бо знали про мою зацікавленість питаннями опалення, яка описана в цій темі.
При даній потужності, витрата ТН в системі становить біля 315кг/год. По характеристиці циркул. насоса тиск при даній подачі складає 44кПа. Втрати тиску в головному циркуляційному кільці становлять 3780Па, в інших - 3530Па, 2740Па, 1464Па, 980Па, 950Па.
Для забезпечення в кухні комфортної температури за допомогою ТП(потужність 1340Вт), необхідно 65м труби з кроком 15-20 см.
А далі я запутався... Втрати тиску в контурі ТП складають : 35 Па/м (питомі втрати, дані виробника)х65м.п. = 2275Па + втрати на термостатичному клапані для ТП (900Па). Сума рівна 3175Па. На скільки я розумію, тиску насосу має вистачити при підключенні ТП. Але питомі втрати тиску виробником вказанні для дельта = 20 градусів, а для ТП необхідно 5-10 градусів....
Просвітіть, будь ласка, як правильно? Наперед дякую за допомогу.
-
to Murava: Та, власне, Ви як і інші поважні форумчани/монтажники, до криворуких не мають ніякого відношення - тому не прибідняйтесь.
А по темі, я думаю, що Nobel дасть собі раду з тим АСБ, як і з любим ППР, бо людина має досвід роботи з паяльником та в будівництві взагалі + працюватиме для себе = хороший результат.
Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
От і для мене тема вибору котла стала актуальною - тож прошу Вашої допомоги. Грубо, є торгове приміщення в два поверхи, загальною площею біля 300м.кв. Загальні тепловтрати становлять десь 35кВт. Котел планується двохконтурний, оскільки в приміщенні всього один санвузол з умивальником, тобто гарячої води буде достатньо від двохконтурника.
З усіх моделей котлів ми зупинились на Vaillant turboTEC plus VUW 362, оскільки його корисна потужність становить 36кВт. Чи правильні наші думки? Чи існує альтернатива серед інших двохконтурників з корисною потужністю 35кВт? Буду дуже вдячний за допомогу.