  1. Sanykrimea, у меня опять к Вам вопрос, если можно... Пока электрики не добрались до меня, чтобы проверить почему выбивают автоматы. И вот вчера выбил ОДИН автомат С40А, который до счетчика, два автомата С40А после счетчика не выбили (раньше выбивали либо все три сразу, либо два - один до счетчика, один после). В квартире был включен только свет в одной комнате. Это Вам говорит о чем-то? Однозначно проблема не в квартире (автоматы в квартире не выбивают)... Огромное спасибо Вам.
  2. Sanykrimea, скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что после счетчика нужен сдвоенный автомат 40А характеристика В, а один автомат до счетчика 40А характеристика С? В квартире все автоматы с характеристикой С... Спасибо!
  3. Sanykrimea, еще раз спасибо за ответы!!! Если проблема в кабеле от вводных АВ до квартирного щитка, тогда как объяснить тот факт, что выбивает автоматы ТОЛЬКО когда никого нет в квартире, т.е. нагрузка минимальная (холодильник и техника в ждущем режиме)? Я так понимаю, что скорее выбивали бы автоматы при бОльшей нагрузке, но такого не присходит (включаем и эл.духовку и СВЧ, чайник, стиралка). Может все-таки проблема в раздельных автоматах на ноль и фазу? Или это не может быть причиной? Спасибо еще раз.
  4. Sanykrimea, большое спасибо за ответ. Качество монтажа уже проверяли, перебрали весь щиток в квартире - все Ок. Сопротивление изоляции надо проверить. Где проверять?

    Можно подробнее на счет автоматов возле счетчика? Если стоит два автомата, это неправильно? Надо сдвоенный, характеристика В? А один автомат, который в общем щите, нормально? Простите за глупые вопросы... Спасибо.

  5. Прилагаю фото: общий щит дома, счетчик двумя автоматами и неполный вид домашнего щитка. В щитовой дома один автомат С 40А и два С 40А возле счетчика. Выбивают либо все три автомата (в щитовой и возле счетчика) либо один в щитовой и один возле счетчика. Один автомат в щитовой не внушает доверие (производитель) - заменю. Но с ним работало все месяца два после ремонта. Холодильник на отдельном автомате 6А. Все автоматы в квартирном щитке класса С. Заранее благодарен за ответ.

    03042011111.thumb.jpg.9138aacae83a57e2ae901ac5abd044d5.jpg

    03042011112.thumb.jpg.a887fe8f891db594dfac46147a2d1030.jpg

    03042011114.thumb.jpg.13edc27c74ec68fdb1bb34d78e8a3e81.jpg

  6. Большое спасибо за ответ! Сейчас квартира включена в обход входного УЗО (УЗО в щитовой дома). И выбивают автоматы в щитовой дома. Автоматы в квартирном щитке НЕ выбивают. Холодильник на отдельном автомате в квартире... Странно, что выбивают автоматы в щитовой дома, а не квартиры. Как это можно объяснить? Спасибо!
  7. Здравствуйте! Появилась проблема: периодически стали выбивать автоматы возле счетчика (в общей щитовой дома). Квартира и проводка новые. Автоматы в квартире не выбивают!!! В квартире установлены УЗО, контактер, стаб, автоматы Moeller. Автоматы выбивают ТОЛЬКО когда НЕТ никого дома,т.е. только работают холодильник и электроника в ждущем режиме. При нагрузках (эл. духовка, стирала, микроволновка) все работает. Кстати, если подключить все квартиру на общее (в щитовой дома) диф.реле, то оно выбивает. Все работало после ремонта в течение около двух месяцев. А сейчас начались проблемы. Подскажите, пожалуйста, где искать?. Заранее спасибо.
  8. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Сергей_84

     

    такое ощущение, что это написал человек , который не является специалистом в этой области, а который начитался много информации в интернете и не может ее связать воедино...извините если обидел...Судя по вашему сообщению нужно все выбросить и сделать заново, затратив кучу денег, а вот этого в даном случае делать не нужно...

    а теперь по пунктам

     

    арматура проста, бюджетна, но не ущербна...Байпас есть не обязательной фичей....в большинстве нормальных двухконтурников он есть....да и самое главное: если нет сервоприводов байпас НАФИГ НУЖЕН!!!Проверено опытом...

     

    Насос контура не нужен и тем более терморегулятор.....с такой квартирой насос котла отлично справится , еще и лишний будет...терморегулятор просто заменяется автоматикой котла.....ведь температура всегда одинакова и постоянна

     

     

     

    для такой системы это лучший вариант ...в отношении цена-качество

     

     

    Да котел выключится по перегреву, но не сгорит, разве что если в котле нет встроенного байпаса, то наосс будет сильно мучаться и то не факт что сгорит, ну а про порвет трубу меня вобще улыбнуло....и где же там такие усилия)))))

     

     

    Теперь итог: причина плохого прогрева дальних комнат не настроенная гидравлика...для этого как я уже писал нужно прижать ближние ветки и никаких денег трпатить не нужно

     

     

    Совет другим форумчанам: когда будете читать советы на форуме ознакомтесь сначала с другими сообщениями человека, который дает вам совет, а то скоро здесь каждый кому не лень будет умничать

     

    Извиняюсь если кому -то покажется жестко, но блин столько лишнего наговорить в одном сообщении и столько дать лишних советов еще нужно уметь

  9. давление в системе никакого отношения к прогреву теплого пола не имеет

    Тогда на что влияет давление? И какое давление оптимально для системы? Отчего зависит величина устанавливаемого давления в теплом полу?

  10. Давление улучшает качество прогрева теплых полов так же, как спойлер помогает ездить копейке 1972 года.:D

     

    Есть понятие напора насоса и гидравлического сопротивления самого длинного отопительного кольца. Если у вас первое больше второго - насос протянет независимо от того, одна или две атмосферы у Вас в теплых полах.

     

    Петли действительно гидравлически сбаллансированы? Или просто регулировочные клапаны выставлены в одно положение?

     

    Петли сбалансированы на "глаз" - ближние прикручены, дальние - открыты. Я не "присутствовал" при укладке теплых полов, поэтому детали не знаю. Родители (у них пол) - пожилые.... Буду признателен за ликбез по настройке теплых полов - принцип понимаю, нужны "цифры".

  11. Вы же не говорите, сколько у Вас полов. Соответственно, никто Вам даже приблизительно не скажет, протянет ли котловой насос Вашу конструкцию. А если поставите 2 и третью скорость насоса, то конечно шансы увеличатся.

    Точно не знаю сколько полов - у родителей 4-х комнатная квартира (примерно 65 м2), везде теплые полы, радиаторов отопления нет. Почему спрашиваю о давлении - плохо прогреваются дальние комнаты. Контуры приблизительно гидравлически сбалансированы. Вот и думаю, может давление маловато (сейчас около 1 Бара) или котловой насос не справляется. В котловом насосе можно скорость менять? Или Вы имели в виду скорость доп. циркуляционного насоса? Спасибо.

  12. Давление у Вас все равно будет одинаковое во свей системе отопления, т,е.1,5-2 Бар.

    Да, я понимаю, что давление будет одинаковое. Какое давление выставлять? Лучше 1 Бар или 2 Бара? Что это дает. Большое спасибо.

  13. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, оптимальное давление в системе теплого пола без дополнительного циркуляционного насоса. Только котловой насос. Давление по манометру котла. Котел Sime Format Zip.

    Что дает бОльшее / меньшее давление? Спасибо!

  14. Всем спасибо за ответы! И все же, что даст установка дополнительного циркуляционного насоса в эту систему? Мне кажется, что котловой насос не совсем продавливает в дальние комнаты... Или вопрос ТОЛЬКО в балансировке контуров? Спасибо.
  15. хоть нижний хоть верхний...не имеет значения....

    а как....

    прикручиваете те ветки. которые хорошо греются, на один оборот и через час проверяете равномерность прогрева всех веток....если все осталось как было, еще прикручиваете и так до тех пор пока температуры не уравняются

     

    Это называется гидравлической балансировкой системы

     

    Почти все понятно :) Не понятно регулировать, например, только прямой подачей, а обратку не трогать? Можно же прикручивать ОБА краника на одной ветке... Как правильно: открыть полностью обратку и регулировать верхний? Или крутить и верхний и нижний? Спасибо.

  16. прижать краники на ближние комнаты и все будет отлично....

    Спасибо за ответ. Как правильно прижать? И прямую и обратку? Спрашивал - однозначного ответа не дают. Ход у краников довольно большой. Если не сложно, опишите поподробней как правильно настроить. Спасибо!

  17. Здравствуйте. Нужен совет: родителям сделали теплый пол, два года назад. Работает... но дальние комнаты греются хуже: 4-х комнатная квартира, отопление только теплый пол, радиаторов нет. Циркуляционного насоса в системе нет - может дело в этом? Может не хватает котлового насоса. Фото коллектора прилагаю. Заранее спасибо.