  1. Да понял я о чем Вы, но пытаться надо, под лежачий камень как говорят вода не течет, и зачастую проблема копеечная как у меня было.

     

    Это один из наших объектов (Обогатительная фабрика) На фото в ряду наш стабилизатор. Таких рядов четыре, этажей пять, подъездов два.

    На других фото знающие люди поймут что средства там не экономят.

    Я это все к тому что даже на таких идеальных объектах тоже есть перепады напряжения и с ними приходится бороться.

    27012012599.thumb.jpg.d835178d2c24160fc355155bbf11ae25.jpg

    27012012601.thumb.jpg.3186faa34f7df04f1906f1f0cd0f6673.jpg

    27012012602.thumb.jpg.96e5cc4bfe8d6aed84df700c820c731f.jpg

    27012012609.thumb.jpg.a7725c46bf551fe2072d60f3ab823d09.jpg

    • Лайк 1
  2. Наше авто мы на улице заводим, но для начала хорошенько прогреваем. Отмазка это или нет, но в гарантии могут отказать.

    Чем Вы хорошенько прогреваете машину до запуска?:lol::lol::lol:

     

    ТС. Если брать горячий воздух от двигателя обмерзать будет больше.

    Возможно ли увеличить длину впускного тракта ??

    Да фото будьте добры, интересно глянуть

  3. Согласен что начинать надо с наведения порядка в энергохозяйстве. Так как если провода ктп ни к черту и им 50 лет непоможет ни один стаб.

    Но не всегда есть возможность (уже где то обсуждалось) Например поселки где сосед соседу не друг. Или другой вариант у 20% с напругой все норм они скидываться не будут у 40% нет денег 10% будут ждать пока ктото другой.

    • Лайк 2
  4. Вы о чем - о том, что проводка не потянет?

    Если об этом, то при замене проводки буду менять и вводный кабель аж до самого подвала в котором разводной щиток стоит.

    Уважаемый 10А это и есть 2,2кВт Вам на вводе поставят автомат на 10 А и Вы хоть какую проводку делайте больше чем 2,2кВт потребить не сможете.

    Решайте с ресом чтоб пбоооольше кВт дали

  5. Естественно, не в теме. С теорией напряг, мы даже не знаем сколько пожаров на мульен проводок допускается :cry:

    Нам практика ближе. Тоже правда тяжко, спросить не у кого :(

    Нихто не скажет, кто такой PFC... Мож потому, что фиг знают, а?

     

    Ну вот если ни знаете ни теории ни практики чего тогда флудите тут?

    Если по теме сказать не чего зачем в нее встревать.

    По теме. Изучите внимательно следующие ссылки и поймете почему не правы и посчитайте сколько :beer: Вы нам должны.

    1 PFC (Power Factor Correction) Корректор коэффициента мощности.

    Бывают пассивный (дроссель) бывают активные (электронные)

    www.ivtechno.ru/articles-one?id=31

    www.bourabai.kz/toe/source14.htm

    Кстати это первые ссылки с яндекса.

    2 Я же предложил применить

    Типа этого только малееееенький )

    (ссылка устарела)

  6. Уважаемый, Вы хоть первое предложение почитайте...

    Или опять - "не читал но осуждаю..." ?

     

    Бред весь пост включая первое предложение если не знаете где как и зачем применяют дросели и фильтра зачем выскакивать из штанов??????

    В бп этот дросель стоит не для ограничения пускового тока а для подавления гармоник сети. И выравнивания коэффициента мощности.

    Здесь же речь идет о токоограничивающем дроселе/реакторе.

  7. Ну разве что на примере дросселя PFC комповых БП, что в данном случае будет тем же...

    Как PFC, дроссель проявляет себя максимально при номинальной нагрузке БП, с уменьшением/увеличением которой, его участие сходит на нет.

    При ней же, падение напряжения на дросселе, где то вольт 10-15 (про все поголовно не ручаюсь) и он не холодный. Из этого получается, что при старте, когда к нему приложены практически все 220в, железо насыщается по самое нехочу, ДР является просто грудой железа и ограничить может только сопротивлением обмотки...

     

    Уважаемый ну вы хоть погуглите трошки что такое PFC дроссель. И какое он может иметь отношение к данной теме.

  8. Это по нашему, прям как в добрые советские времена: - "не читал, но осуждаю..."

    Хотя достаточно и середины поста №29.

     

    Став те резистор исходя из мощности рассеивания по пусковому току и будет вам счастье.

  9. Чтобы загасить 280А она наверное очень большая и тяжёлая получится.

    Можно попробовать вырвать из старого феррорезонансного стабилизатора.

     

    Смотря на каком сердечнике если на распыленке намотать то габориты будут размером с две пачки сигарет.

  10. Всю тему не читал так что сор если что.

    1 Термисторы в каждый БП

    2 Контактор для подключения конденсаторов (Используются в установках компенсации реактивной мощности) Он ограничит пусковой ток.

    3 обычный контактор +сопротивление т.е. сопротивление включено последовательно в цепь а контактор его шунтирует через пару сек.

    4 Полупроводниковый контактор с включением при переходе тока через "0"

  11. к тому же нет всепогодных моделей.

    Есть :D;)

     

    Идея Оллега насчет двух ламп последовательно не так уж бессмысленна. Лишние 40 Вольт можно отсечь шунтом. Для этого нужно сопротивление 4,4 Ома. Если поставить постоянный резистор (например, кусок нихрома), на нем выделится 364 Вт мощности - теплоотвод нужен соответствующий. Как вариант, можно поставить в параллель пять двухкиловаттных ТЭНов.

    Реактивным сопротивлением может быть емкость 724 мкФ или индуктивность 0,014 Генри. Дроссель намотать, наверное, будет проще, чем набрать такую емкость, но рассчитывать их, увы, не умею.

     

    365 вт тепла надо куда то деть.

    724 мкф на 600В это здоровенный кондер да и не дешево получится

    0,014 Генри Как бы такой дросель не получился дороже стабилизатора :D

     

    1 Стабилизатор

    2 Понижающий транс. Но есть нюанс будет в сети не 260 а 220 лампы могут не зажеться

  12. Есть много праздников особых,

    Но новый год – прекрасней всех,

    Я от души желаю, чтобы

    Всегда сопутствовал успех,

     

    Я много счастья вам желаю –

    Хватило чтоб на целый год,

    От всей души вас поздравляю,

    Пускай любовь скорей придет.

    (ссылка на изображение устарела)

    • Лайк 6
  13. Это рядом со мной (с квартирой, на работе таки жах). Там же, вроде, проблем нет. Хотя, у института Ситенко скорее всего своя ТП.

    Тп своя но проводка старая и менять ее не собираются.

    А томограф штука требовательная к питанию +/- 3% гальваническая развязка и 3Х220В

    • Лайк 1
  14. А в какой части города? А то рядом с моей городской локацией штук пять томографов, но в той части города проблем с качеством ЭЭ нет.

    Пушкинсая 82 МДЦ Эксперт.

    • Лайк 1
  15. Прочан, с наступающим! Как обстоят дела с новой прошивкой (с расширенной функциональностью)?

    RS-485 готов сейчас "украшаем" тестируем

    Прошивка для стаба конец января.

    Протестируем и Вам подарим.

    • Лайк 1
  16. А мыши плакали, кололись... но продолжали грызть кактус

    :D:D:ROFL:

     

    ВЫ против релейников ? Даже от вольтера?:pardon:

    Релейник как и сервоприводник имеют массу недостатков впринципе.

    Разницы нет кто его произвел.

    На той неделе в Харькове в мед. центре (томограф) был заменен сервоприводник пр-ва США на СНОПТ35 три шт

    • Лайк 1
×
×
  • Створити...