Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Прочан

Пользователи
  • Публікації

    396
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Прочан

  1. 9f1f316686f4.jpg

     

     

    Вот решил поделиться.

    Завершена работа по стабилизаторам напряжения серии СНТПТ-М-105кВт Со степенью защиты IP56 В морском исполнении(защита от соленой воды и морского тумана).

    Стабилизаторы выполнены в корпусе из нержавеющей стали. С системой микроклимата.

    Автотрансформаторы выполнены на немецких комплектующих на собственном оборудовании.

    Климатика от -20 до +70

    Вес 480 кг.

    Аналогов нет ни в Украине ни в России.

     

    (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)[/img]

    (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

    • Лайк 3
  2. 1542109577_.thumb.jpg.77b47e238efefe26d3e7a484f0b1dd84.jpg

     

    472704515_3.thumb.jpg.0684f65605f84842099a55ea39188122.jpg

     

    210152685_1.thumb.jpg.f3a9721b9ef75f366f3e2fe9bebecca7.jpg

    Вон оно как! Веский аргумент. А сфоткайте вилку, пожалуйста.И, если, не трудно, посчитайте % вилок с маркировкой у домашней техники у себя дома.

     

    Серьезный аргумент :lol:

     

    Прочан, справа. Инфа 100%.

     

    Ну и вот куда деться бедному электрику, если уважаемые прозводители техники Прочан и Синпро делают слева, а лоховатые Samsung и HP справа?

     

     

    Сфотографировал. (сори за качество телефоном:))

  3. С лева. По любому.

    В своих стабилизаторах делаем слева. На большинстве вилок есть маркировка L N. Так же можете разрезать шнур питания и прозвонить куда идет коричневый провод.

     

    cl.jroo.me/z3/g/R/i/d/a.aaa.jpg

  4. Во правильно, будете волны сертификатом пугать, они их оч боятся и прячутся.

     

    Только как влезть в 5т.грн + 10кВт + сертификат?

     

    Сертификат в подарок))

    Ну а 10квт за 5т это к китайцам. Ибо нормальный стабилизатор столько стоить не может.

  5. перехваленые сильно уж, как показывает практика

     

    Это к Леше (фантому днепровскому)

     

    Ели Вы владеете какой то информацией прошу изложить и высказаться.

    А то на какой то "высер" похоже.

    Леша днепровский был лишен диллерства в прошлом году.

  6. С этим сложно бороться. Для Упса низкое или высокое напряжение в течении 20мс расчитывается как авария и он переходит на батарею. У стабилизатора время реакции 20мс. На некоторых упсах есть регулировка времени срабатывания, если ее установить 30 и более мс вопрос решается.
  7. Только что поискал информацию по Донстабам (СНПТО-9). Отклонение 220 ±1% (при 140-260) очень привлекает (против Прочана СНОПТ 8.8: ±2.5% при 146-262В). Однако разница в цене (Донстаб примерно на 45% дороже) все же пока не в пользу Донстаба. Пока что более склоняюсь к СНОПТ 8.8 (или 11 - разница в цене не большая, а запас будет на пусковые токи...)

    Кстати, вопрос по Прочану. Вычитал что СНОПТ 8.8 сейчас начали идти в новом корпусе (как более младшие модели):

    271_snopt.jpg

    Габариты указаны 260х240х460 что для старого, что для нового корпуса. Хотелось бы уточнить чтобы подготовить место (в частности, интересует высота т.к. планируется его подвесить на стену).

     

    И по СНОПТ 11 - они тоже уже в новых корпусах идут?

     

    Следующий вопрос у меня - это на сколько просядет напряжение при работе стаба? Поясню чем вызвано мое опасение. На линии обычно 150В, т.е. при подключении стаба не просядет ли напряжение на входе ниже минимального порога (136В) и не уйдет ли стаб в отключку?

     

    Заранее благодарю за ответы.

     

    Модели СНОПТ 8,8 и 11,0 выпускаются в новых корпусах.

    Размеры 260*275*510

    Инструкция prochan.com.ua/stabilizatory-naprjazhenija-odnofaznye-ru/27-odnofaznyj-stabilizator-naprjazhenija-snopt-8-8-kvt.html Закладка "загрузка"

    За точностью менее 3% гнаться смысла нет. Самые требовательное оборудование медицинское и лабораторное, требуют точность 3%. Наши аппараты стоят на томографах и центрах стандартизации и сертификации.

    Также среди требовательных к качеству питания относятся станки ЧПУ и Фасовочное оборудование. Завод Рошен линии фасовки давали сбои (не правильная маркировка даты, точность веса, качество пайки пакетов) нарушались при отклонении на 5% от номинала.

    По качеству. Модели от 3,5 до 11,0 полностью переведены на автотрансформаторы из немецких комплектующих(сталь и каркасы).

    • Лайк 1
  8. Будьте внимательны с группой димеров.(фазного регулирования)

    В большом количестве они создают ужасные искажения в сети. От которых горит оборудование и как ни странно сами димеры.

    "стабилизировали" обьект (птицефабрика) около 2000 энергосберегаек с их фирменными димерами по группам, система заработала только после установки 10шт стабилизаторов, 40шт фильтров и 4-х установок компенсации реактивной мощности.

    Только после этого система заработала как задумывалось но данные изменения внесли свое большое Я в срок окупаемости установленного оборудования

  9. Вставлю свои 5 коп.

    Применяйте стабилизаторы предназначенные для установки на улице и будет Вам счастье и не будет у Вас споров.

    Вот например.

    (ссылка устарела)

     

    И вот.

    (ссылка устарела)

     

    Таких аппаратов было выпущено пару тысяч ни с одним не было проблем из-за климатики.

    Также мы изготавливали стабилизатор для морского климата там применялся корпус из нержавеющей стали.

  10. При работе в режиме "Транзит" стабилизаторы напряжения Гарант 220V Премиум ЭКО контролируют сетевое напряжение и в случае выхода напряжения за диапазон 100-255В отключают нагрузку и подают звуковой сигнал. Это позволяет уберечь нагрузку от выхода из строя даже, когда стабилизатор находится в выключенном состоянии, а нагрузка питается через канал "Транзит".

     

     

    Уг насмешили.:lol::lol::lol::lol:

     

    Добавлено через 1 минуту

    Через него также нельзя варить сварочником - может сгореть.

     

    Через наши можно и нужно свырщики отмечают крайне стабильную дугу и качество шва.

    Кстати знакомый занимается сваркой взрывоопасных обьектов так там инверторами и не пахнет еще. Говорят еще не доросли.

    • Лайк 1
  11. Те стабы что я видел/обмерял с плавной регулировкой, нелинейные искажения доходили до 10% отсюда и несовместимость с любой техникой кроме ламп накаливания и тэнами.

    С трудом представляю область их применения. Если например ставить два стаба один на приборы второй на свет (с плавной регулировкой) то помехи от стаба (гармоники) все равно будут во всей сети с некоторым затуханием даже у соседей.

  12. Как то видел на обьекте автомат пром серии на 100А и один нолик затерт лезвием. Я у управляющего спрашиваю это как так запломбировали?

    Ответ. За такие деньги тебе и на почтовый ящик пломбу повесят.

    Сор. за офтоп

  13. Другой вопрос производителям, почему в стабилизаторах нельзя установить пределы срабатывания самому?

    Если Вы имеете ввиду пределы срабатывания по входному напряжению низкому или высокому. То они выбираются производителем так чтобы на выходе обеспечить номинальное напряжение не выходящие за рамки норм +/-10% В. У некоторых производителей такая функция есть но надо понимать что если в стабилизаторе с нижним порогом 150В сделать порог отключения 130В то на его выходе будет скорей всего 170В а это опасно для техники. Мы иногда делаем такие пороги отключения но в паспорте ставим отметку и предупреждаем заказчика о возможных проблемах.

  14. Проверю подключение подходящих и уходящих проводов на счетчике ( возьму разрешение на распломбирование клеммника, а заодно и перенесу счетчик в сторону ). Провода не менее 6 мм. кв. Вводной автомат 2*В25А АВВ.

    Предполагаю что светомузыка при сварке - от тиристорного регулятора тока сварочного полуавтомата. Это еще нужно проверить.

    Вполне возможно сталкивались с такими проблемами. Тиристорный регулятор на котле был не исправен и "гнал" очень сильные помехи в сеть.

  15. Здравствуйте батарейка рассчитана на 10лет работы или 5 лет в не подключенном состоянии.

    Уважаемый Прочан, можно ли сделать, чтобы стабилизатор не отключался при коротких просадках пусковых токов? При этом допускаю выходное 190 В.

    Да можно. Необходимо отправить стабилизатор нам.

    Но для начала проверьте качество соединения и сечение проводов подходящих к стабилизатору.

    • Лайк 1
  16. Если с ВТА-41-600 получать не более 20А при нормальном охлаждении то ничего у них не отгорает и не ломается. Отличный симистор для маломощных стабилизаторов.

    В СНОПТ 5.5 стоят 70-амперные тиристоры

×
×
  • Створити...