  1. Нашел это сообщение, вы мыслите правильно, и начинаю понимать основные ваши претензии

    Эх, это тупое подключение насосов в зад..на сколько понял у вас такое

    Решения:

    1. Поставить гидрострелку, самое правильное

    2. Исключить главный нассос из схемы (выбросить нафиг) или превратить в рециркуляционный(защита котла), самое дешевое и простое

    3. Ваш вариант, не простой но и не дешевый

     

    Я подумал, что переделывать систему тоже стоит денег (всё равно возьмут за точку пайки :), поэтому всётакаи попробую довести свою идею до конца.

    Купил 1" эл. магнитный клапан на 220В (1000 грн.) и хочу его впаять в магистраль идущую на бойлейр, единственное, что места может не хватить поставить сразу у коллектора разбора ГВ, поэтому поставлю на обратку после Бойлера, но суть это не должно поменять?

  2. опишите систему, котел, что за контроллер стоит? По-моему у вас не настроена логика работы насосов или неправильно настроена. В первую очередь установите в контроллере приоритет гвс и найдите функцию подъема темп теплоносителя при нагреве гвс

     

    Котёл - ферролли 64 напольный

    Контроллер не помню, отечественный , ставили наши, одесситы кто принял на гарантию сам котёл, и логику настроили правильно, при снижении темп. ГВС, включается насос ГВС, отключаются остальные маггистрали, кроме основного циркуляционного, от котла, и включается сам котёл.

    Проблема вознкает, когда температура отопления или ГВС отличаются одруг от друга ( ну в смысле я хочу, что бы отличались) а по факту выходит что температура и наГВС и на отопление одна, то ГВС тянет отоплние то наоборот, а так чтобы например на бойелре 60, а на отопление 40 (нтолько на тёплые пола например) то фиг., - 60 на всех.:(

  3. Плохо видно, но похоже в вашем коллекторе нет ни одного обратного клапана. А их как раз и ставят для исключения "празитных" перетоков между контурами.

    Поставив сейчас эл.магнитный клапан вы решите одну проблему, но можете заработать следующую ( переток между другими контурами), а может и нет. От гидравлики все зависит...

    А клапан попробуйте погуглить с привязкой к производителю, поищите кто торгует например Хонивелом, или Калеффи.

     

    Та нет, обратніе клапана есть на каждой магистрали на обраном коллекторе (над каждім циркуляционнім насосом + на одратном коллекторе, перед котлом стоит ещё один цирк насос, которій, как я пинимаю, когда насос ГВ отключается ипродолжает протягивать води через магистраль горячего водоснабжения т.к. у неё самый большой диаметр трубы и самое маленькое сопротивление (длина этой магистрали).

    Попробую поискать клапана, если получится отпишусь.

  4. Так попробуйте, что мешает?:)

     

    потом отпишитесь о результатах:)

     

    меает как раз то, что ни один из прошеных мною "специалистов" не смог преложить своё решение. Как максимум, прелагают поставить трёхходовой кран с эл. управлением, а когда я задаю вопрос по эл. магнитном клапане(нормально закрытом) задают вопрос а что это.

    Я Сам нашёл подобный клапан в магазине сантехники Ромстал, но там нужного (нормально закрытого)не оказалось, но зато я хоть знаю что "такое" бывает.

    :\"\":

  5. А вообще загрузочным насосом бойлера у Вас что-нибудь управляет?

     

    Отоплением управляет контроллер с погодозависимым датчиком в нём и настраивается температура горячей воды.

  6.  

    А как Вы хотите, чтоб темп-ра теплоносителя была 40-50, а бойлер нужно на 60?! Насос загрузочный постоянно будет включаться по требованию температурного датчика.

    Да и зачем греть бойлер до 60? Комфортная температура 42градуса.

     

    Просто получается что нагрев бойлера работает не как я хочу, а как настроено отопление, вот я и хочу закрыть трассу бойлера когда он вышел на заданный режим.

    А не меня все сморят как на инопланетянина.

  7. Есть след. схема ГВС/отопления *см фото)

    От котла насосом отбирается тепло на коллектор (58 труба) и с коллектора к потребителям (тоже насовами), в т.ч. на бойлер косвенного нагрева.

    Проблема в следующем, когда система работает на низких температурах (40-50 градусов,а на горячую воду установлен нагрев в 60 грд, то слушком часто включается отборный насос на бойлер, т.к. получается что горячая вода от бойлера уходит на отопление (диамент труб на ГСВ больше чем на отопление).

    Перекрывал частично кран на бойлер - помогает, но это не решение вопроса

    я Думал поставить на отбор Электромагнитній клапан (нормально закрітій) который бы открывался , когда включеатся насос ГВС, но на меня все сантехники смотрят с удивлением, и говорят что такого не нужно, а нужно поставить ещё 10 обратных клапанов

    нужен совет так ли это, и м.б. предложите такой клапан?

    528801509_002.jpg.63f0f64e08f45ea0e6235953cd503cf6.jpg

    1544487493_004.jpg.17811e2db2ec46ae1486bc690555b3d2.jpg

  8. По монолитному поясу можно поторговаться, мои считают по погонным метрам (0,51*0,3*1) по 15 $, за куб выходит 100

    По разборке грунта в ручную, уточните с вывозом земли из котлована и как далеко, чтобы не платить за подъём.

    ПО перекрытиям, уточните стоимость по этажам, если не меняется то ОК

  9. Цены на март 2008г. (строюсь в Одессе, бригада из Винницы)

    Кладка черновая из полнотелого крастного кирпича (в два кирпича -51 см) - 45$ куб

    перестенок из полнотелого крастного кирпича (в 0,5 кирпича -13 см) - 8$ за м кв. - цена мне не сильно понравилась буду говорить с ними о снижении до 6-7$.

×
×
  • Створити...