  1. Конденсационный легко подключается в загильзованный дымоход и вот вам принудительный выброс, может быть как коаксиал, так и вариант забор воздуха с топочной, выброс вертикально или горизонтально.
  2. Рекомендации производителя следующие:

    1. Давление на входе ХВС 1-6 бар.

    2. Давление воздуха в расширительном баке бойлера равно давлению ХВС.

    3. Предохранительный клапан бойлера настроен на 8 бар.

     

    Необходимо отсоединить расширительный бак и проверить давление воздуха (так ли проводилась проверка)?

    А так не вижу проблемы, если 5 при максимальной температуре, то до 8 ну ни как...

  3. Для эффективной работы гелиосистемы необходим максимальный перепад температур. Солнечная система включается в работу по контроллеру, когда температура на коллекторе на 6*С выше (можно изменить), чем температура накопителя. Подключение обратки к верхнему змеевику даст максимальное значение, коллектор включаться будет, только не так часто. ИМХО солнечный контур необходимо подключить на нижний змеевик.
  4. Не только немецкие, а практически все известные Европейские производители конденсационной техники рекомендуют сливать именно в канализацию.

    Ph конденсата от 3,5 до 4,5, а бытовые отходы (щелочь) имеет от 7 до 10, происходит полная нейтрализация. Для обьектов высокой тепловой мощности требуется нейтрализатор (см. выше).

    111.JPG.80c47c0ec62f77ae6ea77f4412b6137a.JPG

  5. Существуют отечественные нормы ДБН, кстати там для напольных котлов - 500мм вертикального участка и нормы-рекомендации заводов производителей. Если Вы нарушаете данные рекомендации изначально, никакой гарантии по корректной работе котла никто не даст. Зачем изначально нарушать, а потом когда будет проблема и как назло зима и мороз, пытаться с огромными усилиями ее устранять.

    Вам решать, никто не хочет вам "навешать" доп. работы :beer:

  6. Котел и дымоход уже закреплены на своих местах? Если да, надо переделывать. От котла должен быть верикальный участок дымоходной трубы минимум 2 диаметра. Если в котле 130мм, то вертикально, соответственно 260мм, а потом поворот трубы и под положительным уклоном (вверх) заводится в дым. канал.
  7. Первая и явная причина - прессостат. Необходимо его прозвонить на предмет наличия сопротивления контактов при включении, еще лучше поменять на заведомо исправный.

    Вторая причина - вентилятор. Лопасти могут быть покрыты пылью или подшипник вышел из строя, соответственно может не создавать требуемого перепада давления.

    Необходим грамотный сервис и наличие запчастей.

  8. У вас проблема именно с платой розжига, которая стоит на газовом клапане. Если есть знания, можете отремонтировать, в ином случае необходимо вызвать сервис. Да и всему котлу наверное требуется ТО.
  9. На самом деле оригинальный комплект рециркуляции включает патрубок, который монтируется в бойлере таким образом, чтобы вода для линии рециркуляции перемешивалась не вся, а только незначительный верхний объем. То есть трубка рециркуляции снизу подымается к патрубку отбора горячей воды, снижается тактование котла на догрев.

    И только НАШ человек делает как удобней и дешевле.

  10. В обычном Супермастере, не Инокс, есть возможность подключить датчика наружного воздуха, его разьем находится на одной колодке с комнатным термостатом. Просто эти датчики не завозятся на Украину :(
  11. Давайте вначале угадаем модель из оборудования компании Hermann, а затем будем разбираться в проблеме? :rolleyes:

    Там есть и битермик, и с 2-мя теп-ками, с бойлером, с скоростным акумулятором ...

×
×