  1. считай примерно так

    1. Сам дрыгатель 0,5 литра

    2. Потом каждый кВт - 0,5 литра

    т.е.

    1. при 1 кВт - двигатель 0,5 литра + 1 кВт 0,5 литра = 1 литр;

    2. при 2 кВт - двигатель 0,5 литра + 2 кВт 1,0 литр = 1,5 литра;

    3. при 3 кВт - двигатель 0,5 литра + 3 кВт 1,5 литра = 2 литра

     

    обычно показывают статистику наилучшую

    Спасибо, хоть один человек раскрыл глаза на происходящее! :beer:

    А дрыгатель 0,5 литра - это на 3квт-м гене, а если взять 5квт-к? там тоже дрыгатель 0,5л в час есть?

  2. Линия - это совсем другая история
    .

    До договору о совместной деятельности вы скидывались только на установку ТП, а на подводку линии (т.е. к каждому на участок) каждый платил отдельно? Кто-то ведь дальше от ТП находится, а кто-то ближе?

    Делали ли скидку собственнику, у которого на участке стоит ТП?

  3. :)

    Кроме того, необходимо знать форму здания, чтобы нанести его на генплан.

    А что значит форму здания? габариты что ли? Так их же можно просчитать, исходя из стройматериалов... ну, можно взять с запасом...

    По-поводу можно ли согласовать без проекта, эт наверное лучше у них и спросить! Знать бы их контакты! Не подскажите телефончик СЭС и МЧС Макаровского района!

  4. Спасибо, Валентина! прояснили ситуацию, успокоили...

    250 000 грн - это современная цифра на 100 квт-й транс с линией?

    Да, цифры кординально отличаются от ваших, двухгодичной давности, когда по 1000 грн за киловат... :o

  5. А почему Вы решили, что Вам будут голову морочить? Вы с таким же успехом и за такие же деньги можете найти другого архитектора.... Банька - дело хорошее, удачи!

    Спасибо! :)

    Дык я уже и темку создала, архитекторы завалили предложениями, но как-то все не по карману. 10тонн за проект отдавать...пусть даже самый изысканный.

  6. Так на форуме писалось, что такая шара действует до конца 2010 года... Так вот и решила действовать "законным путем" :)

     

    Раз сосед, который заказал проект в районке, согласовал стройпаспорт в вышесказанных инстанциях, то значит проект ему все-таки архбюро сделало! А то как бы он без проекта на дом согласовывал стройпаспорт? генплан что ли один можно согласавать в СЭСе/МЧСе?

    Понимаете, я же не спешу - пусть делают проект хоть год, лишь бы сделали и потом голову не морочили, что формат не тот или масштаб переделать нужно...

     

    П.С. пока в планах провести свет и построить баньку, а уж потом можно будет подумать о постройке дома :))

     

    Еще раз говорю, разницы чей вы проект принесете нет

    Вы правы, разницы нет, дело в стоимости услуг архитектора, Дело в том, что мне хочется именно такой дом, как я себе нарисовала... и это не похоже ни на один проект в е-нете, поэтому - выход один делать проект с нуля. Так?

     

    А по поводу отношения архбюро к работе и клиентам - что вы хотели: наш ненавязчивый советский сервис... это уже в крови нашего народа, система мЫшленья! Чему тут удивлятся?

    Не подумайте, я их не оправдываю, ни в коем случае. Просто хочу сложить мнение о качестве услуг райононной архитектуры как услугах эконом класса... если вообще реально получить проект в районном архитектурном бюро!

  7. valya_bes, в вашем случае так все красиво и понятно, но вот если начинаю рассуждать дальше, возникают сомнения: если, допустим, один из собственников продает часть своей мощности (из 10 кВт продает 5кВт и 5 оставляет себе), то его доля в совместной собственности уменьшается, а новый участник должет будет подписать договор о совместной деятельности? Это с одной стороны (в отношениях с собственниками). А с другой стороны - в отношениях с РЭСом: собственник, который продает 5кВт, переподписывает с РЭСом договор на подключение 5кВт + новый "собственник" заключает дог. с РЭСом на 5кВт? Так все будет происходить?

    Будет ли при этом доля холостого хода и потерь на ТП распределятся и на этого нового подключенного?

    Не хотелось бы, чтоб потери оплачивали только те кто изначально подключился, а остальные будут платить только за свои потребленные ... по 25коп/квт...

     

    Валентина, проясните ситуацию: как при подписании договора о совместной деятельности и договора с фирмой по обслуживанию ТП осуществляется сбор средств с этих самых собственников? Не получится ли так, что бедняга, на баланс которого повесили ТП, мало того, что бегал с бумажками по инстанциям, подписывал и расчитывался за документацию... , так еще, в случае, если ни дай бог случись поломка на ТП, должен будет бегать с ведомостью собирать деньги?!! а если кого-то не окажется дома, еще и свои закладывать?

    Вот как оно на практике или как предполагается?

  8. А где такой ограничитель лучше ставить? чтоб никто своими ручёнками не залез...

    По этой модели (ОМ-630) ограничение

    - по силе тока: 12 А: это значит он пропускает не более 3Квт?

    - мин. температура воздуха -25, а что делать более холодной зимой?

  9. Вопрос про подключение совладельцев ТП к трансформатору:

    После подписания с РЭС договора на поставку электроэнергии 5кВт от ТП каждый подключенный в действительности может потреблять больше (навключь потребителей на 10кВт)? Он может себе сделать хорошую проводку, автомат поставить по-больше? или не может?

    К чему я этим интересуюсь: Для проведения электричества решили сбрасываться пропорционально затребованной каждым соседом мощности. Все соседи по участку, желающих участвовать в постройке ТП и проведении света, разные: кто хочет 20кВт, кто 5кВт...

    Соответственно их доля в постройке транса будет у кого большей, у кого меньшей...

    Вот нужен совет: могут ли подключившиеся к ТП потреблять больше кВт, прописанных в договоре на подключение? Ведь не все соседи одновременно включат потребители на полную мощность и есть так называемый "Коэф. одновременности"...???

  10. Но сосед у нас всего один подключен и мощность у него ограничена, так что как-то катастрофически повлиять на общую сумму потерь он не может.

    Ольга, а чем мощность у соседа ограничивается? Не может быть такого, что он, к примеру, от вас подключил документально 5кВт, но потребляет в действительности больше (навключает потребителей, что и у вас будет прыгать напряжение). Он может себе сделать хорошую проводку, автомат поставить по-больше? или не может?

  11. Спасибо, apxitektop, за вкоторый раз дельные ответы!

    А нельзя ли этот генплан сразу согласовать в СЭС-МЧС без проекта дома и начать строить хозпостройки?!! тогда ведь будет все законно ? а потом уже и проект поспеет и его согласуем еще раз?

  12. Объясните, ПЛЗ, зачем нужна эта АВР? От этого зависит расход бензина при неполной загрузке?

    Можете сказать, есть ли Автоматическая регулировка напряжения в модели KIPOR KGE4000X? А то не на всех сайтах пишут этот параметр...

     

    А эт правда, что если 3к-ватник загрузить на 0,5кВт, то все равно расход бензина будет порядка половины загрузки, т.е. если при полной загрузке гена ест 1,5л, при половинной загрузке соответственно - 0,75л, то при четвертинной :D - все равно 0,75 л / в час??? А никак не согласно потребляемой мощности!

  13. Larisa, так вы обращались именно в районную архитектуру или в фирму при архитектуре? Это же 2 большие разницы...

     

    valya_bes, а чем закончилась или еще не закончилась история с вашим соседом со старой закалкой, который заказал проект в Макаровской архитектуре? Мы ж с вами почти соседи!

  14. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46523

     

    Я тут (в виде вопроса) описала свой опыт общения с архитектурным агенством при райархитектуре. Мой совет, прежде чем связываться с ними, нужно все детально с ними же обсудить: за что именно они беруться, что это будет на выходе, "протаскивают" ли они такой проект по инстанциям, и оформляют ли с вами отношения документально. А то, в моем случае, в итоге я имею никому не нужный конфликт, с неясными последствиями, потерянное время и необходимость начинать все заново.

    А Вы оформлили отношения документально? подписывали с архитекрурой договор?

  15. Тетя-архитектор была вчера вывезена на место, все нормально, стройпаспорт делаеться, будет на следующей неделе, ответила на все наши вопросы, сделала все что надо, сказала что когда будет стройпаспорт можно заливать фундамент, пока готовиться наш проек...

    И нам тетя-архитектор сказала, что можно начинать строиться, когда будет готов генплан... НО, ведь этот генплан затем вместе с проектом дома нужно будет согласовывать в СЭСе и МЧСе! А что если им там что-то не понравится и придется переделывать, а у вас уже фундамент залит?

  16. Асинхронные альтернаторы есть только на одной марке - Geko, в моделях до 9 кВт. Это их патент.

    Они-то как раз нуждаются в стартовом усилителе, управляемом электроникой - эта опция идет в Geko отдельной позицией и стоит денег.

    Все остальные электростанции на рынке - синхронные. Они реагируют на нагрузку мгновенно - в них обратная связь через обмотку возбуждения. Вроде дрели, которая может начинать сверлить под нагрузкой.

    .

    Для пуска насоса, бетономешалки (1 фаза) ... благополучнее було бы взять синхронный генератор?!? А еще лучше необслуживаемый бесщеточний!

    Являются ли такими марки Kipor KGE4000X или KGE6500 ?

    На разных сайтах пишут по-разному...

    Может это зависит от сайта: русский/украинский? или опечатки... Як дізнатися правди?

  17. Я тут наверное уже всех замучила своими вопросами - раз никто уже не отвечает...:(

     

    На разный сайтах об одних и тех же моделях генераторов пишут что они синхронные безщеточные и асинхронные,

    Как понять, к примеру, KIPOR KGE4000X:

    www.fuko.ru/show_cat.php?catid=22082&grid=5835 - синхронный;

    instroy.com.ua/kipor/benzinovyj-generator-kipor-kge4000x - асинхронный

    Так какой этот генератор на самом деле: синхронный бесщеточный необслуживаемый или нет?

    Ма многих сайтах пишут, что синхронные бесщеточные генераторы - это генераторы свыше 10кВт. Так ли это на самом деле? Бывают ли синхронные с мощностью до 5кВт?

  18. Спасибки за Ваши ответы!

    Я вот боюсь, когда построим и будем сдавать БТИ на регистрацию, будут все хоз постройки, нанесенные на генплане сверятся с тем что есть по факту? И если будут расхождения в размераз/растояниях - то могут оштрафовать?

    Или тут какие меры? может заставят повторно делать генплан и согласовывать со всеми службами?

     

    Вобщем, насколько важно строить в точности по генплану???

  19. Возможно это уже обсуждалось, но я перечитала ветку, но не нашла ответа: будет ли нарушением начать строительство с бани/гаража, нужен ли для этого проект дома и генплан участка, на котором отмечено, где эта баня/гараж будут находится? Дом планируем строить в последнюю очередь.

    Смогут ли нас оштрафовать за незаконное начало строительства бани/гаража на учаске, находящегося в Киевской области.

    И если все-таки будет генплан и проект дома, оповестим ГАСК о начале строительства, но при строительстве отойдем от генплана и построим хозпостройки чуточку не там (отодвинем, гараж сделаем не 5*5 ,как на генплане, а 5*4 - все изменения не противоречат нормам - какие проблемы могут быть?

  20. Получается, что если скважину как следует "закупорить", то потом уж самим не справиться?

    А у нас в деревне мужики сломанный насос сами доставали, чинили и назад ставили :-x, правда устье никто не герметизировал...

    Можно еще поинтересоваться, какие марки насосов зачастую используют в условиях герметизации? Может ли заказчик влиять на выбор марки насоса? При этом гарантия распространяется на сам насос или на работу скважины?

  21. в проекті додав розділ

    А вы что - архиректор, что сами добавили раздел в проект?

    А если такого раздела не будет в проекте? Инженерная часть - ведь дорогое удовольчтвие!

  22. Это ничего не стоит , а входит в стоимость монтажа водоподающего оборудования скважины в зависимости от требований эксплуатации и конкретных условий.

    В случае поломки насоса, монтажников водоподающего оборудования снова вызывать придется? или самим можно справиться с откупоркой устья?

    Должна ли быть гарантия и сервисное обслуживание системы водоснабжения в случае, если обустройством скважины занимались профессионалы?

  23. Валя, "не газуй"! Тут надо разобраться. Вопрос в процессе...

    Буду очень признательна...если растолкуете!

     

    П.С. Пока себе скважину пробурю, проникнусь нюансами "бурологии" с вашей легкой руки, стану вумной - пойду дисер защищать по этой теме...8-)

×
×