  1. Здравствуйте! Имееться Стабилизатор Вольт ECO-300, используеться для газового котла. Проработал больше 5 лет. Потом начал показывать на входе 280-290в при нормальном напряжении в сети (220-230в). Причем на выходе выдает 190в.

    Подскажите где "копать"? И где можна схему к нему найти?

  2. KIM30 – вы внимательны.

    Так работают китайские релейные стабилизаторы, потому что на 8 ступеней там всего 3 реле - экономия. Объясню примерный алгоритм работы. Например, в сети 205В мало, но нет ступени +20В, а её получают так, дают +60В смотрят 265В - много и дают -40В получают 225В норма.

    Поэтому при плавном изменении напряжения они при некоторых входных напряжениях всегда будут выдавать скачки напряжения, но в статике обеспечивают большую точность.

    От такого скачка напряжения изредка зависают котлы отопления, но вам повезло, вы уже знаете причину!

    ну теперь все понял, спасибо, что просветили как это чудо работает! Именно так у меня и работает этот стабилизатор. Повезло, что узнал причину :), но не повезло со стабилизатором. Может отнести назад, пока не поздно, и взять другой? Например тот что сначала собирался Вольт ЕСО. Он хотябы показывает правдивое напряжение на выходе, а не стабильные брехливые "220". И вообще характеристики получше. На выходе: 220+/-4%. Есть поддержка технологии CROSS ZERO или переход через ноль которая значительно увеличивает долговечность работы реле стабилизатора (не совсем понял что это такое).

    (ссылка устарела)

  3. MBdoc,

    стабилизатор решил взять так напряжение в сети достигает 250в, особенно в выходные. Не хочу больше рисковать дорогущей электронникой котла, особенно зимой :)

  4. Ваша проблема скорее всего в "качестве" соединений в сети.Скорее всего произошло следующее :напряжение на входе стабилизатора кратковременно сильно просело,вольт на 30-40 (стаб переключился на пару ступеней вверх,компенсировав падение) а затем так-же резко восстановилось (стаб с некоторой задержкой,объяснимой быстродействием схемотехники,перешел на пару ступеней вниз) при этом на некоторое время выходное напряжение было гораздо больше 220.Почти всегда быстродействие срабатывания отдельно устанавливаемых "защит" выше,чем быстродействие переключения у любого стабилизатора,даже более быстрого,симмисторного.Большинство техники без проблем переносят 265-275 вольт в течение нескольких секунд.:drinks: Выход прост : ставьте после стабилизатора дополнительное реле защиты,верхний предел вольт на 275-285,при этом даже при проблемной сети шансов защитить технику будет больше,а ложных отключений меньше.

    Проводку у себя вдоме переделывал полностью. возможны проблемы в сети внедома.

    В моем стабилизаторе судя по инструкции предусмотрена защита: отключение нагрузки при виходном напряжении больше 245в или меньше 185в. Но при кратковременом скачке на выходе (265в) эта защита не сработала, сработал отсекатель с верхним порогом 250в, подключенный к выходу стабилизатора. Но теперь воспользуюсь вашим советом и выставлю порог 280в. Буду наблюдать дальше.

  5. Вполне релейник мог выдать до 5-10 периодов повышенного напряжения в момент переключения, что и показало Ваше реле, котрое также могло немного приврать. Но абсолютным остается тот факт, что релейки не могут не плеваться в нагрузку высоким напряжением, по другому быть не может, причем на десяток периодов.

     

    А насколько напряжение может быть высоким в эти десять периодов (это если не ошибаюсь 0,2 с). Электронника в котле (нагрузка) не сгорит?

  6. Все правильно,напряжение вышло за пределы выходного напряжения +- 8% если не ошибаюсь у LDR-ки , и переключилась релюха на следующую ступень

    А вольтметр на отсекателе как меряет напругу среднеквадратичную ?

    Думаю, что отсекатель меряет напругу среднеквадратическую.

    А не допускаете возможности резкого импульса напряжения при переключении на следующую ступень?

  7. Купил сегодня Luxeon LDR-500. Хотя собирался покупать Вольт ЕСО. Но продавец (знакомый моего знакомого) рекомендовал для котла именно Luxeon LDR-500, хотя торговал кучей всяких стабилизаторов, в том числе и Вольт ЕСО. Таки взял по совету Luxeon LDR-500.

    Свиду дизайн так ничего, индикатор красиво светит. Показывает входное и выходное напряжение. НО... выходное напряжение постоянно, стабильно светить 220В. Хотя в действительности нет там никаких стабильных 220. На выход подключил отсекатель (ПЗ-1,6) с цыфровым индикатором напряжения, который и показывает действительное напряжение на выходе. И дальше к отсекателю подключил нагрузку.

    Теперь самое интересное... В отсекателе выставлено нижнее напяжение: 185 В, верхнее напяжение 250 В. Когда напряжение в сети упало ниже 205в, щелкнуло рэле в стабилизаторе и отсекатель на какую то долю секунды показал 265в и сработал на отсекание нагрузки. Это баг только этого экземпляра или так работают все релейные стабилизаторы?

  8. Посоветуйте, пожалуйста, стабилизатор напряжения для двухконтурного котла. Напряжение в сети от 190 до 250 В. В магазине посоветовали два екземпляра: СН-ОЗМЗ и Вольт ECO 300. Что думаете о них?
×
×