  1. Ок, давайте попробуем всё разжевать и разложить по полочкам максимально подробно.

    Начнём с насоса. Я позволю себе не забивать вам голову различными графиками характеристик насоса, просто скажу что у каждого насоса есть ряд характеристик (напор, подача, глубина всасывания и т.д.) которые зависят друг от друга. В случае работы насосной станции с увеличением глубины всасывания уменьшается максимальное давление которое может выдать насос на выходе. Давайте приведём такой пример вы стоя должны поднять с земли груз и положить его на полку расположенную на уровне вашей головы. Понятно что с увеличением массы груза поднимать его становиться всё тяжелее и наступит момент когда вы ещё сможете оторвать или поднять его с земли, но уже не сможете поднять вверх над головой. Так же и со станцией, приближаясь к максимальной глубине всасывания насос ещё может поднять воду с глубины, но уже не может создать давление на выходе которое мог бы если бы брал воду не с глубины. Насос при этом не останавливается он продолжает работать, но давление достигнув некой величины просто дальше не растёт (опустим вопрос стоит ли работать в таком режиме и к чему это может привести, это в данный момент не суть).

    Теперь реле давления. Извините рисовать не хочу, объясню на словах. Суть его работы такова: имеем камеру с мембраной, с одной стороны на мембрану давит давление воды с другой пружина. Соответственно при изменении давления воды мембрана под действием пружины будет перемещаться туда-сюда. С мембраной через рычажок связаны контакты включающие двигатель.

    Однако тут есть одна маленькая хитрость. Дело в том что давление воды меняется плавно соответственно и мембрана будет перемещаться плавно, если контакты соединить напрямую с мембраной то замыкаться и размыкаться они будут плавно и медленно, что приведёт к их привариванию и сгоранию и выходу из строя реле и\или двигателя, и проблемам со всей станцией. Говоря по простому она тупо испортиться буквально на первом включении или выключении.

    Для избежания этого применяется так называемый механизм мгновенного действия (далее ММД). В данном случае (в реле давления о которых мы говорим) он представляет из себя пружинку по форме напоминающую булавку. Один конец крепиться через рычажок к мембране, второй к контактам. Видимо не очень понятно, но рисовать желания нет, извините. Вот иллюстрация такого механизма (правда конструктивно выполнен немного по иному, но принцип работы думаю понятен)

    [ATTACH]275932[/ATTACH]

    т.е. НЕЗАВИСИМО от положения и плавности перемещения органа управления такой механизм имеет лишь два устойчивых положения (в рассматриваемом нами случае включено и выключено), причём из одного в другое переходит "мгновенно" (имеется ввиду скачкообразно, понятное дело что какое-то время на это затрачивается).

    Так вот в положении близком к моменту переключения (ну типа "вот-вот") эта штука может сработать от лёгкого механического воздействия (постучать по корпусу).

    Теперь соберём всё в кучу.

    Припустим наша станция установлена таким образом что сосёт воду с глубины близкой к максимальной (около 7 м) т.е. в таком режиме создать большое давление на выходе она не может (низкое напряжение питающей сети сильно усугубляет ситуацию) И вот давление растёт мембрана двигается и наступает момент когда ММД "вот-вот", но насос уже не может поднимать давление, вот тут всё и "зависает": насос работает (но давление не растёт) контакты замкнуты (насос работает) потому что чуть чуть не хватает чтобы сработал ММД и разомкнул контакты. Но если в этот момент постучать по корпусу,то реле выключиться.

    Ну и наконец что было предложено в качестве выхода из этой ситуации. Понизить давление отключения реле что позволит насосу гарантированно достигать давления переключения ММД.

    Ещё раз напомню что это лишь одна из ВОЗМОЖНЫХ причин, также возможна неисправность самого реле, но отрегулировать давление стоит 0грн и буквально 5 мин. времени, а заменить реле около сотни грн. + время на поездку за этим реле и на замену (ну и естественно это нужно уметь сделать) Ну и наконец если всё таки причина именно та что я пописал, то замена реле в общем то ничего не даст, его всё равно придётся регулировать на более низкое давление (или менять пока деньги не закончатся... :D).

    Решать вам!!!

     

    Пониженное напряжение влияет и сильно. Изменение напряжения приводит к изменению мощности двигателя в квадрате (соответственно снизиться и давление которое сможет развить насос).

     

    А, тогда понятно.

     

    Почему обход, именно решение, одно из возможных. Просто не нужно требовать от техники превышать её возможности. Если станция может сосать максимум с 7 м бессмысленно пытаться заставить сосать её с 8м. Или если она может давить скажем 3,5атм., то глупо требовать от неё давления 4 атм. Т.е. мы просто настраиваем чтобы она работала в пределах своих возможностей.

    Я бы даже сказал учитывая стоимость и желание выполнять иные варианты возможного решения проблемы (углубление приямка, покупка другой станции, заставить электриков сделать нормальное напряжение в сети и т.д.) пожалуй единственный (если конечно причина именно в этом), причём самый быстрый, простой и эффективный ;)! Единственное что пользователь "теряет" немного давления... так ли это страшно иметь не 3,5-4 атм, а 3-3,5, как думаете?

    Насос при этом не останавливается он продолжает работать, но давление достигнув некой величины просто дальше не растёт (опустим вопрос стоит ли работать в таком режиме и к чему это может привести

    Ув. gugik!А можно чуть подробнее о непрерывной работе двигателя. Как должна работать станция при длительном поливе? В инструкциях рекомендуется включение двигателя не более двух раз в минуту. Какими регулировками этого можно добиться?

×
×