  1. Плита наверное правильно экономически выгоднее, котлован в 2,5 м глубины, без подвала вам вряд ли нужен, дорого и ради чего?

    Такой вариант как Ваш, без хорошего конструктора- я бы не рисковал. Поищите в проектных организациях, пусть хоть частным образом просчитает, чтобы Вы потом локти не кусали, а если с официальным проектом, так вообще хорошо.

    • Лайк 1
  2. На фото слева фундамент существующего дома. Ширина 35 см, глубина 70 см, бут+глина,сверху опалубка железобетон.

     

    Далее 50 см свободного пространства

     

    Новый фундамент - ленточный ширина 0.5 м глубина 1.3 м + через каждый метр пробурить под сваи еще на 50 сантиметров глубже(4 прута арматуры залитые цементом). Итого глубина фундамента - 1.3, глубина свай 1.8, + опалубка.

    Фундамент бут + глина опалубку армирую.

    То есть фундамент глино-бутовый и без арматуры?

     

    Арматурный каркас в поясе над фундаментом маловато как то.

    Я бы делал полноценную жб ленту 0,4 м. высотой, на неё, что хотите сверху и армопояс верхняя часть, только бут с глиной для двух этажей как-то не то.

     

    Не знаю какая там глина, но ширина опорной части 0,5м. для двух этажей кажется без запаса , дом может хорошо оседать, хотя бы 0,7 если не получится значит стены полегче делать (газобетон, каркасник, кератерм, поротерм)

     

    Глубина фундамента должна быть в уровень с существующим домом, если глубже , то надо заливать "улавливающую" стенку (не связывайтесь), если меньше, новый дом поплывёт.

     

    Далее справа вы видите погреб, это возвышение снесу под уровень земли и перекрою плитой. Глубина погреба 1 метр, обложен кирпичем, на опалубке. если погреб 1 м. в низ, то и столбы походу не нужны

    Грунт: Чернозем, на 0.9-1.2 метра начинается глина. Вода - приблизительно на уровне 2 метров. Глубина промерзания 0.9 метра.

     

    На фундаменте планирую построить дом, 2 этажа, толщина стен - в ракушку(если посоветуете из газобетона - возможно и из него). Площадь 1 этажа 50 кв.м.

    Я по стенам пока не спец, много не скажу, только изучаю эту часть стройки.

     

    Вопрос: Не провалится ли фундамент возле погреба и не даст ли осадку дом слева?

     

    Не понятно существующий дом остаётся в дальнейшей перспективе или нет, между ним и новостроем нет зазора даже в 1 метр, а надо бы хоть 3-4 и то это не по нормам, а так в тесноте, да не в обиде?

    • Лайк 1
  3. Да обычный ленточный фундамент. Просто голову ламаю, как установить вертикальные бруски для укрепления опалубки. Получается забить вертикальные бруски в землю не получится, так как там траншея. Также хочу выставить опалубку по уровню, но опять же не знаю, как это правильно сделать. Доски для опалубки разной ширины.

     

    Не заморачивайтесь с выставлением опалубки по уровню, просто после монтажа опалубки с внутренней стороны отбиваете метки по гидроуровню, забиваете гвоздики и натягиваете тонкую капроновую нить по диагонали между гвоздями, по ней и льёте как по маяку, правда нить не совсем тонкую надо брать иначе тянется сильно.

    Нарисуйте в разрезе то, что Вы предполагаете соорудить, а то трудно представить всю схему монтажа опалубки, не правильно смонтируете, может раздавить,и бетон до свидания, а может и хуже.

    • Лайк 1
  4. Вязал фундаментную плиту 146 м.кв. Сначала вязали проволкой из Эпицентра, которая с ушками в мотке 1000 шт. Параллелно для пробы взял упаковку 200 шт платкового хомута(размер 150 * 5 мм). Брал там-же. По цене там разница была минимальная. Пластиковые хомуты брал на пробу. Проволку вязали крючками два робочих по 500 шт на каждого, и я 200 штук хомутами. Рабочие не профи по вязке проволкой, у меня кой-какой опыт работы с хомутами был. я свои 200 штук повязал за час, чуть-больше. проволку вязали часа 4.

    Теперь по цене. Если хомуты брать в Эпике, то проволкой дешевле, но дольше. Если брать хомуты на караваевых дачах пол-мешка и класно поторговаться, то цена от эпика в 2.7 раза меньше.

     

    Извиняйте, до караваевых дач мне далеко, но проволоку "с ушками" брать в Эпике, это на мой взгляд то же, что покупать товар у перекупщика, зная что за углом его продают в фирменном магазине и без очереди и без блата, ну просто лень за угол зайти.

    Для вязки арматуры покупается обычная отожённая вязальная проволока диаметром 0,8-1 мм., бухта режется болгаркой или ещё чем угодно на нужные куски, обычно на части по 30-40 см., смотря какую арматуру вяжите и от того складываете проволку в двое или нет, берётся проволочка и вперёд, любым типом крючков - автомат или просто ручной и даже плоскогубцами.

    С хомутами связываться оправдано ( а в случае наличия крючка и не оправдано) единоразово и в малом объёме, и хомуты в гараже валяются девать некуда.

    Специально залез на сайт Металлобазы Савватс, по расчёту получается один кусок проволоки д1 мм., 33 см-длинны (можно и короче делать) , обойдётся аж в 4 копейки, вопрос самый дешёвый хомутик- сколько?

     

    Добавлено через 14 минут

     

    Да была у народа дискуссия, но захлохла, теперь здесь продолжается.

  5. Желательно иметь побольше исходных данных.

    1. Конструкция фундамента.

    2.Какие стены-материал, высота, этажность (одним словом нагрузка на фундамент).

    Общий вид (фото) только облегчат задачу.

  6. А для столбчатого фундамента марку бетона подскажите !?

    Столбы в диаметре 200 мм.Армирование - 4 шт. 12-ой арматуры.

    Смотря где столбы, вообще М300 с головой будет в любом месте (улица, подвал, дом)

     

    О дорожках в саду -я думал их лучше фэмами мостить, ну а если лить, то не меньше М200 ( и так называемые ВВД очень кстати)

    Наблюдаю картинку, по соседству 2 года назад залита ступенька-разделитель участков по высоте (под сборным Еврозабором), этой весной начала активно крошится, бетон лили не знаю какой, но не выше М150, без присадок и без соблюдения водо-цементного отношения.

    О вибрировании бетона -со всем уважением к тем кто против вибратора, но даже при изготовлении тротуарной и облицовочной плитки используют вибростолы, не смотря на использование присадок и т.п., к присадкам тоже отношусь положительно, но во всём должна быть мера.

    Самоуплотняющийся бетон явно дороже обычного, так что применение вибраторов вполне оправдано (особенно в рядовых условиях)

  7. Сделайте в местах стыковки фундаментов шаг хомутов 20-30см., там всё-таки могут быть нагрузки на сдвиг, можно и дополнительно по 1 прутку 1-2 м.длинной вниз и вверх в этих местах добавить.

    200 мм конечно маловасто, но нет и суда нет, стройка Ваша.

  8. а вертикальные арматурины ставить на таком же расстоянии как хомуты? - можно и так

     

    Добавлено через 3 минуты

     

    господи..а что ж это такое? у меня ща мозг взорвется - про ролики в книге написано, я сам приблуду смастерил и теперь хомуты гну на раз два три

     

    п.с. книгу читаю. мега интересно, учитывая, что я полный гуманитарий со школы и на уроках физики, химии вообще мало слов понимала. читаю взахлеб, как открытие:) с самого начала. наконец то стало "доходить" школьна программа..- хоть и не гуманитарий но также читал годназад, очень жалел, что раньше не попалась.

     

    Добавлено через 55 секунд

    по крючку - еще вот взвешиваем может на фиг вязать. скрепить пластиковыми штучками для кабелей...не уверена правда что будет быстрее. а что дешевле - точно нет...

     

    Ну-ну посчитайте стоимость хомутиков и сравните со стоимостью проволоки (отожжёная 0,8 мм достаточно килограмм 5, я с перепугу взял 30 и теперь могу целый аэродром заармировать), хомуты выгодно разве если как говорил кот Матроскин - у меня дядя на хомутиковой фабрике работает, вот он и шлёт их кому попало, у него этих хомутов хоть ..... и так далее.:D

    • Лайк 1
  9. По этому проекту - расстояние от арматуры до кромки бетона - 30 мм.

    Это норма ?

    У вас, по проекту, - сколько было ?

     

     

    Если спрашиваете у меня, то в проекте этой информации нет, я придерживался цифры 25 мм в подземной части по бокам и снизу-сверху 40.

    30 это нормально, минимум 15 максимум около 50, если среда агрессивная то делают больше, если нет -меньше, лично моё мнение 25-40 самое то, что надо и защита достаточная для арматуры и угрозы трещин и отколов нет.

    • Лайк 1
  10. Мастика есть-называется Абизол.

    Только мазать надо бетон (раз есть этаж в цоколе).

    Абизол ST если память не изменяет, я свои стены подвала снаружи мазал в два слоя (лучше шпателем), потом на них клеил ЭППС этим же абизолом, штук восемь ляпух по краям и в центре придавил к стене и готово, стык листов тоже промазавыл (для большей герметичности, но это был явно перебор), только учтите засыпать не ранее чем через неделю, под ЭППС мастика медленно сохнет(мало доступа воздуха)

    Абизол нашёл через их сайт, выше на представителя в регионе и купил.

    Фундамент Зиму пережил, внутри сухо, хотя снаружи лужи от снега были.

    • Лайк 1
  11. Лучше по всей, Вам же сказали, что гарантии нет, лучше поднять всё армопоясом на 30 см., а потом кладку на него начинать делать, иначе 50\50 , порвёт облицовку или нет неведомо.
  12. Да нехорошо Вы сделали, теперь однозначно отмостку пошире и утеплять ЭППС не менее 50мм, сверху стяжка или шо там будет.

    Для правильных советов от форумчан, выложите рисунок или фото если есть.

    • Лайк 1
  13. У МЕНЯ СЕЙЧАС ТОЖЕ ТАКОЕ ,ЗАЛИВАЛИ В ПОСЛЕДНЕМ МЕСЯЦЕ ОСЕНИ.ХАЗЯИН ДОЛЖЕН БЫЛ НАКРЫТЬ И СНЯТЬ ОПАЛУБКУ,НУ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ОПАЛУБКУ СНЯЛ А НЕ НАКРЫЛ.ТЕПЕРЪ КОГДА ЕГО МОРОЗОМ ПОРВАЛО ОН МНЕ ПАРИТ МОЗГИ ЧТО Я ВИНОВАТ,(хотя я ему говорил за накрывание,и он видел сколько мы цемента сыпали.и серовно он мне свое одно и тоже:(

     

    Опалубку по морозу надо снимать, не ранее недели, обстучать как написали выше и оставить, а ещё лучше накрыть плёнкой и сверху маты утеплителя.

    А вообще при отсутствии желания с бетоном возится, лучше лить весной, летом(не в жару), осенью.

    Спешкка нужна на пожаре и при ловле блох, а на стройке это всегда логичный итог-брак и затраты.

  14. Да не тратьте Вы на эту плёнку столько сил, если есть полиграфическая фирма под боком у них и отходы будут, нет так не заморачивайтесь, паробарьер, тепличная плёнка, что дешевле и доступней, то и берите.

    Относительно щебня- сперва песок, потом в него щебень сверху, проливать и тромбовать послойно.

    Щебень не обязательно, можно ограничиться песком (лучше крупный без глины), свою твёрдую глину Вы в уровень не выведете, песком вполне реально.

    У нас в городе строят храм большой, так там фундамент лили на глину, предполагаю из экономии, строит депутат-меценат.

    • Лайк 2
  15. можете, плз. немного перевести: что такое длина анкеровки? и почему (и какая) лопается? спасибо

     

    лопается калёная арматура гнутая без ролика.

     

    углы тоже интересуют..думала загибать с нахлестом 30 см. как пишут..

     

    Если хотите дополнительно заанкерить углы поставте сваркой прихватки в местах помеченных красными точками (см. рисунок) или сделайте загибы как вы хотели.

     

    Добавлено через 36 секунд

     

     

    а много человек будет взять? очень интересно будет по срокам..сколько времени займет. спасибо

    Можно одному, но двоим веселее и быстрее.

     

     

    Прочитайте подробно раздел армирование, в книге которую я выслал, будет понятнее как делать.:)

     

    PS крючки в наличии, если надо -стучите в личку.

    1498141165_-1.jpg.068b747395f529c896c1c6ebd6ecdbe6.jpg

    • Лайк 1
  16. Чтобы не плодить новых тем - спрошу сдесь, тем более что эта информация может быть полезной для автора tarakashka. Какой из нижеприведенных вариантов правильный при армировании углов фундамента?

    1. [ATTACH]173076[/ATTACH]

    2. [ATTACH]173077[/ATTACH]

    3. [ATTACH]173078[/ATTACH]

    4. [ATTACH]173085[/ATTACH]

    Первые три имеют право на жизнь.

    Вот что пишут умные книги: [ATTACH]173086[/ATTACH]

     

    Интересует, надо ли арматуру в углах загибать, или просто ложить в нахлест( загибать не обязательно, но при нахлёсте только лучше)

    , а потом с момощью "Г" образных кусков связывать арматуру между собой?

    Сегодня хочу начинать вязать армокаркасы, а определиться как правильно вязать никак не могу.

     

    P.S. Все фотки взяты с этого форума в разных темах.

     

    На ваших фото с образцами всё красиво и "рамки" -они называются хомутами правильные, не забудьте, что там есть нахлёст, при вязке должен быть не менее 30 диаметров арматуры, при сварке 10.

     

    Добавлено через 3 минуты

    Да ещё стыки хомутов можно в разные стороны распологать вверх, вниз, так крепче вроде будет.

    • Лайк 2
  17. Ваше мнение имеет право на жизнь....но каждый мой второй заказчик, который в своем доме отказался от пола на стадии монтажа, потом говорит, что жалеет, квартира это одно а полы 1 этажа на грунту -это совсем другое....

     

     

    К тёплому полу отношусь скептически из-за большей сложности монтажа по сравнению с классической системой -радиаторами и невозможности ремонта-замены труб отопления в полах.

    В принципе у меня в строящемся доме полов по грунту не предполагается, дом с неотапливаемым подвалом, но утеплить потолок подвала надо по любому хоть с ТП хоть без них, поэтому и заморачиваться с полом не хочу, может потом и пожалею, но я сторонник классики и от ТП пока воздержусь.

  18. Шлакоблок воды не боится, особенно под землёй, только вот для подземного бассейна он ни того, этоже губка из шлака и цемента, если плёнка где-то чучуть прохудится вода уйдёт, тут нужен монолитный гидрофорбный бетон марки М300-400 не ниже изготовливается с спец присадками, а ещё лучше обработать его внутреннюю поверхность проникающей ГИ, тогда можно и без плёнки.:good:
    • Лайк 1
×
×