  1. При этом эта система работает абсолютно энергонезависимо. Т.е. не зависит от сбоя электроники, заклинивания механики, случайно нажатой или не нажатой кнопки и т.п.

     

    Простите, котлы работают в открытой СО, с открытым расширительным баком?

    ...

    Объем всего котла - больше 800л.....

     

    О какой мощности котла идет речь?

  2. Забавно читать. А ведь действительно кто-то может поверить, что что-то чем-то грозит в котле. Я бы до покупки котла поверил бы.

    Я котлы не делаю и не продаю, но уже увидел зачем нужен этот самый объем. Он на случай выкипания котла. Воды в водяной рубашке Калвиса хватает на испарение в случае закипания котла. Воды должно быть достаточно, чтобы энергия в заложенных дровах использовалась именно на испарение воды, оставшейся в рубашке, а не воспламенение окружающего интерьера. Думаю не все котлы могут похвастаться такой энергонезависимой системой безопасности. По поводу расходов на поддержание объема воды в нагретом состоянии - тоже позабавило. Люди покупают дорогущие теплоаккумуляторы, чтобы запасти тепло, а тут маркетинговая целесообразность заставляет представить достоинство недостатком.

     

    Добрый день. Действительно забавно читать. Я бы не хотел хвастаться такой безопасностью, что-то, где-то несработало, какой то клапан забился, чтоб очередной раз пар стравить и показали руины дома в новостях. Есть масса вариантов более цивилизованных, чем давать котлу кипеть пока не выкипит. Поставьте бесперебойник на случай отключения электроэнергии. Если же котел сам по себе идет в разнос, то не покупайте такой котел, если его автоматика не может справится.

    Теплоаккумулятор вещь нужная и хорошая. Котел на максимальной мощности отработал за короткое время нагрел теплоаккумулятор и систему, а дальше перегорел и выключился. Здесь же речь идет о поддержании высокой температуры в большом объеме воды и максимально долго.

  3. Вот подобрал основные преимущества котлов Калвис. Что скажете?

     

    1. Высокий коэффициент...

     

    Добрый вечер.

    1. Высокий КПД - прекрасно, НО почему то с обязательным НО. При березе - 82%, при дубе выше, при елке ниже , а еще и влажность 35% - куда то девается этот высокий КПД, хотя написано не ниже 82%, но при березе. Большой объем водяной рубашки - скорее недостаток. Есть понятие прохождение колличества воды через котел за единицу времени. Порддержание большого объема воды на уровне высоких температур, грозит бОльшими затратами. Догорание газов - круто, модно, но далеко не эксклюзив.

    2. Время горения и опять много НО и ЕСЛИ, вот здесь например время горения указана уже 4-8 www.volyn-kalvis.com.ua/articles.php?lng=ru&pg=111, а здесь 3-6 www.volyn-kalvis.com.ua/articles.php?lng=ru&pg=116

    3. Кальвис сам себя сравнивает не с равными себе котлами, а с угольно дровяными котлами, тем более что приоритет в тех котлах - уголь.

    4. И опять же уверяя, что пиролизники потухнут при влажности выше 20% и тд. Да и сроки сушки до 35% занижены до немогу.

    Час сушки Поліно (колоте), % Поліно (не колоте), %

    Свіжозрубане 75 78

    3 місяці 48 62

    6 місяців 37 46

    9 місяців 33 38

    1 рік 26 35

    1,5 роки 18 27

    2 роки 16 24

    2,5 роки 15 24

    не получается с таблицей

    5. Большая камера загрузки обеспечивает длительное время горения, но ни большая камера загрузки, ни тем более большой объем водяной рубашки не могут влиять на КПД котла, а на теплообмен влияет не объем водяной рубашки, а развитая, правильно расчитанная теплообменная поверхность котла.

    6. Вес котла это аргумент, но пиролизники тяжелее.

    7. Регулятор тяги типа RT-3 применяется на очень многих котлах, все остальное доп. функции.

    Можно повторится еще раз. Котлы КАЛЬВИС классные котлы в своей линейке подобных себе котлов.

    • Лайк 1
  4. Я так и не понял, что Вы хотели сказать этой ссылкой.

    Котлы Атмос может и хорошие пиролизники, но котлы нижнего горения Калвис более эфективны чисто пиролизных.

     

    Именно то и хотел сказать, что ATMOS выпускает не только пиролизные котлы, о чем уверенно пишет в своих постах уважаемый expert111. Ссылку дал не именно на страницу, а на меню сайта, где представлены разные котлы. Об эффективности котлов нижненго горения над пиролизными - можно долго спорить. Чем они эффективнее? Возможностью сжигания древесины с влажностью до 30%. Наши пиролизники справляются с 40%. Пишут что КПД при этом не падает - обман. Законы физики у нас еще никто не отменял. КПД падает, расход увеличивается, засоренность котла и дымохода возрастает. От этого никуда не денешся - водяной пар делает свое дело. Может они лучше своими многоходовыми теплообменниками - так это не новость, на многих котлах такие теплообменники. Может время работы на одной загрузке - так тоже далеко не идеал. Так чем же они эффективнее пиролизных?

    Кальвис очень хорошие котлы в своей группе ТТ котлов, но утверждать что они эффективнее пиролизных по крайней мере опрометчиво с вашей стороны.

     

    Добавлено через 1 час 20 минут

    Вы поищите" Анкот"- и что о них скажете???

    Катастрофа

  5. Специально еще раз посмотрел на разных сайтах информацию о котлах Атмос и еще раз убедился: только пиролизные и только топливо влажностью 12-20%. А по поводу сравнения этих котлов, то как раз Атмос уступает Калвису по всех показателях: время грения, объем камеры загрузки, объем водяной рубашки, толщина и качество металла. Готов выслушать Ваши аргументы, а не пустые слова.

     

    www.atmos.cz/russia/kotle-001-kotle-na-drevo

     

    Не надо вводить человека в заблуждение. Atmos - это пиролизные котлы, для них дрова нужны влажностью 12-20%, а Калвис принимает дрова влажностью до 30%. Ощущаете разницу?

    В этом и выше стоящем сообщениях речь идет о пиролизных котлах. Посмотрите сайт ATMOS, найдете много неожиданного для себя. ATMOS - это наши конкуренты, и защищать его для меня нет никакого смысла, НО ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ БОЛЕЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, а не той, которую хотят навязать ему менеджеры, той или инной фирмы.

    • Лайк 1
  6. Не надо вводить человека в заблуждение. Atmos - это пиролизные котлы, для них дрова нужны влажностью 12-20%, а Калвис принимает дрова влажностью до 30%. Ощущаете разницу?

    Конечно же ощущают все разницу, но если бы автор этих строк, хоть чуть-чуть больше обладал информацией об ATMOS (хотя бы той, что есть в интернете), то не вводил бы в заблуждение людей, ибо ATMOS делает не только пиролизные котлы, а КАЛЬВИС сильно уступает ATMOS. Простите - это мое мнение, а я в этом чуть-чуть, что-то но понимаю.

  7. задел же я Вас) все не успокоитесь

     

    Задели Вы не только меня, но и всех производителей и наших, и европейских, и продавцов, и в конце-концов всех пользователей, которые выложили свои деньги за пиролизные котлы.

    Простите, но в данном сообщении я только процитировал некоторые Ваши слова, но не имел ввиду конкретно Вас. Я говорю, что один человек (как единица) может решить выбор потребителя, так как ему это надо, а не потребителю. С Вашим отношением к пиролизным котлам Вы никому и никогда не посоветуете именно пиролизный котел. Я в который раз повторюсь - выбор за потребителем и ему, потребителю, нужна информация.

    Наш диалог я не видел смысла продолжать еще вчера, зачем тратить драгоценное время, ибо тяжело говорить с человеком, который выхватывает кусочек фразы и трактует это по-своему.

    предлагаю :beer: и не переводить разговор в такую плоскость, засоряя страницы форума.

  8. Ну а все же, чем Ваш приролизник предпочтительней пеллетного котла.

    Смотрю Вы упорно избегаете этой темы.

     

    Я не говорю, что он предпочтительней, во всяком случае в нашем регионе это будет гораздо дешевле. И в который раз повторюсь - потребитель должен выбирать сам, что ему предпочтительнее, главное, чтоб побольше информации, а не это хорошо, это плохо, а это вообще гавно - со слов одного человека.

  9. В последний раз отвечу. Надоело говорить с человеком по принципу "А ты купи слона" Мне очень дорого мое время.

    Я укладывал, замерял, взвешивал.

    Понизил до 0,3 - 0,37, но речь шла о дубе.

    В чем я Вам врал по поводу необходимости душить котел?

    Вы не прочли до конца.

    Да какая разница какая температура, обезпечьте на обратке 65 для котла по малому кругу, а дальше делайте что хотите. КПД при этом сильно не изменится.

    Дрова обрезки производства паркетной доски (мелкие) МАЗ 6-7 складометров - 1600 грн

    Лесхоз метровки граб - 80 грн складометр, с доставкой домой - 120 грн.

    Поколоть, попилить, сложить (бензопила, электроколуны) - 100-200 грн машина.

    Пеллеты 600 грн рассыпаются , 800 грн нормальные плотные.

    Будьте здоровы. Представляю сколько времени надо для написания 5000 сообщений. Здесь надо жить.

  10. никаких заблуждений...

    ...вы посчитали затраты на отопления дома в -20 пеллетами на целый месяц. Можно подумать у нас -20 по месяцу круглые сутки..

    Да какая разница, все считалось при одинаковых условиях -20 на месяц, как для пеллет так и для дров, при измененении погодных условий будет пропорционально изменятся расход как пеллет так и дров. Неужели это не понятно.

    А потом красиво придумали про 50 складометров на сезон дров для пиролизника (хотя реально нужно не в брошуру смотреть) (складометр без доставки (реальный) стоит от 200 грн)...

    Не понятно, смешиваем божий дар с яичницей. Читаем матчасть о расходе древесины на пиролизные котлы про те же Атмосы www.atmos.cz/russia/kotle-001-kotle-na-drevo

    И еще за 200 грн никто на 50 складометров даже не взглянет, а колоть их и подавно не будет...и доставка не 100 грн будет

    Про это вообще говорить больше не хочется. Человек прочтет - поймет.

    ...

    Но я не увидел длительности работы в реальные морозы, а не +5

    Притом Виктор писал, что когда приходил, то дрова уже догорели и не извесно когда он уже потух и сколько стоял и ждал его, просто температура в доме падает не быстро вот и кажется, что все прекрасно.

    Я же просил прочитать до конца, а не выхватывать кусками и трактовать, как Вам это надо. Вы выхватили фразу из описания в режиме прогрева здания.

    ...Не секрет, что пиролизники хорошо себя показывают при 0-+5-+10, но при -20 становятся обыкновенными ТТшниками....

    Большие познания вообще о котлах. Работа котла при температурах 0 - +10 и паршивой обвязке - катастрофа для котла т.к. его душат до недопустимых пределов и это одна из причин по которой АTMOS требует установку буферной емкости. При -20 котел прекрасно работает и полностью справляется с поставленой перед ним задачей. Какая разница, какая температура. Растут теплопотери - увеличивается расход топлива для любых котлов и пеллетных в том числе. А вот большие теплопотери это не котел, это степень утепленности здания.

     

    ...Прокоментируйте пожалуйста коэффициент пересчета литры-кг от передовых производителей пиролизников, о чем я писал высше?

    Еще прокоментируйте рекомендацию Атмоса на установку буфера в 500 л

    Возьмите 100 литровую бочку, уложите плотно колотые дрова,(речь, как Вы помните шла о дубе) потом вытащите и взвесьте и не надо никаких брошюр и тд. Коэффициент получите 0,3-0,37, в зависимости от того на сколько мелко поколоты.

    И еще прокоментируйте работу пиролизника если в доме теплые полы с максиуммом 45 градусов...каково его КПД в таком режиме?

    Ребята, вы же установщики и кому, как не вам знать, как сделать низкотемпературный контур для теплого пола. Причем здесь котел.

     

    Добавлено через 8 минут

    1. Ну а теперь Вы всех под одну гребенку. Другие за себя сами скажут, могу сказать о себе:

    Не зарабатываю на материалах принципиально.

    2. Я простой монтажник, который в основном заточен на сборку Т.Т. котельных . У которого дома стоит и газовый и Т.Т. котел.

    Откуда 10%? Если честно, давно прошел период изучения принципа сухой перегонки, а вот цифра в голове осталась. Думаю, что если поднять паспорта на простые Т.Т. и пирполизники, сравнить нелюбимое мною КПД, то я не ошибся.

    3. Знаете, не просто считаю, но минимум 2 раза в месяц и собираю. По моим подсчетам разница в стоимости пеллетного и пиролизного котла составляет 1-1.5 тыс. евро.

    А вот разница видна на моих фото.

    Не простая у Вас задача.

    Если конечно Вам интересно, то попробуйте доказать нам монтажникам преимущества пиролизника.

     

    Извините, но породу своей работы с монтажниками встречаюсь постоянно. Такие как вы не попадались. Доказывать ничего не надо. В первом своем посте №13 писал, что вариантов есть много и выбирать потребителю, главное, чтоб потребитель имел правдивую информацию и чем больше, тем лучше.

  11. ........

    прикольная математика, сраниваем расход 1 авто за 100 км и второго за год)))))

    Вот этого простите не понял, брал за основу формулу расчета Сергей 31 из поста №14, что не правильно?

    а как вам такая?

    1 киловат дубом=0,23-0,25 копеек (колотый, сушеный)

    42*24*30=30200 кВт*0,23=7000 грн

    По Вашим расчетам 1 скл дуба стоит около 700 грн. 1кг сухого дуба выдаст 4 кВт 0,24х4 = 0,96 грн - богато живете. Я работаю с киевлянами и представители наши в Киеве есть, не вводите людей в заблуждение.

    Меня удивило, почему холодную пятидневку вы растянули на месяц???:D

    И еще поймите, что больше 50% форума-киевляне и стоимость дров с доставкой в Кивее не самая приятная...

    50 складометров поколоть и порезать за 200-400 грн?

    Стоимость киловата пеллетами по Вашей цене пеллет 0,18 грн, почти равна стоимости газа...

    Читайте внимательней не 50 скл метров за 200-400 грн, а "1000грн в месяц плюс 200-400 грн за то, что порежут поколят и сложат" в месяц. Пост №13 "100-200 грн за машину". Что именно я растянул на месяц, в каких цифрах. По Украине стоимость пеллет 600-800 грн тонна, а у Вас какая?

     

    Ну а раз половина форума киевляне, то вот здесь прямо из Киева www.forumhouse.ru/threads/70805/page-13 со 194 поста и дальше в 224 посту одной загрузки уже хватает на 22 часа,только читайте до конца, много поучительного для себя почерпнете. Еще одно, в Киеве стоит наш 140 кВт котел, а Вы говорите 50 кВт - не реально.

  12. Уважаемый, при всем том что Вы заявляете что знаете все и вся в отопительном деле, Вас незнает никто!! Вы на форуме удосужились написать 27 постов и имеете неосторожность критиковать людей которые ГОДАМИ заслуживали авторитет.

    Я лично консультируюсь с Сергеем84, считаю его ОЧЕНЬ квалифицированым специалистом, я лично очень много слышал про работу Сергея31 и уверен в его профессионализме.

    Этим людям нужно сказать большое спасибо за то что они делятся своимы знаниями тем самым уберегая нас от глупых ошибок которые стоят $$$$. Давайте небудим забывать о вежливости и взаимоуважении.

    Простите, но "имею неосторожность" и далше буду критиковать людей, которые рассказывают сказки Венского леса, считая себя профи во всех направлениях и рассматривая котлы, как прибор, который когда-то устанавливали и максимум, что могут сказать, статистику - каких котлов ставится больше и то их бригадой и некоторые отзывы самих пользователей.

    Вы абсолютно правы, я человек новый, но, видимо, очень загордился ваш признанный специалист, если позволяет себе говорить с незнакомыми, новыми людьми в таком тоне и такой форме. Обзывая "гавном" все пиролизные котлы и при этом говорить об уважении к конкурентам. Возможно, он хороший специалист в плане монтажа СО, но по поводу котлов -??? Монтажники предлагают то, за что получают свои проценты. В своем же посте написал о "левой обвязке" в противовес посту №16, ибо человек, не зная о чем говорит, позволяет себе такие выссказывания. Я тоже не разбирался, но по выбору отопительного котла с монтажником, я бы не советовался. По роду своей работы мне очень часто приходится общаться с монтажными организациями и я очень хорошо знаю методы их работы. Простите, но этот человек уважения у меня не вызывает. Может экономя свои $$$$, Вы теряете гораздо больше? Но не будем больше о личностях.

     

    КПД котла определяется на стенде в лабораторных условиях, при постоянной 100% нагрузке....

    ....А если мы так заботимся о наших заказчиках, то честно рассматривать не КПД отдельного котла, а экономичность системы отопления в целом.

    Только так рассматривая вопрос можно говорить о комфорте и экономии.

    Кому интересно то поиском: «эффективность работы локальных отопительных систем».

     

    P.S. Лично я ничего не имею против газогенераторных котлов. Но дорогие они и их стоимость не намного меньше стоимости пеллетных котлов.

     

    Как измеряется КПД котла, простите, но я знаю не по наслышке и не по учебникам или интернетовским статьям. Но речь то здесь не об этом.

    Вы невнимательно прочитали мой предыдущий пост, - "но правильная конструкция котла, эффективное сжигание дров при помощи автоматической регулировки и грамотное его распределение (СО система отопления) позволяют очень комфортно....". Я о КПД отдельного котла ничего не писал, наоборот у Вас спрашивал откуда такие данные, что КПД пиролизника отличается на 10%?.

    Теперь чуть-чуть о пеллетниках. Вы считали во сколько обойдется отопление дома при отоплении пеллетами? Комфорт, удобство и еще много плюсов, но... Отставим в сторону расчеты при помощи калорий, теплопотерь и тд, попробуем доступно для большинства, так как многие, я так понял, считают Вас авторитетом , берем ваш вариант;

    1 кг пеллет выдаст приблизительно 5 кВт/час, (Инфа взята tt-kotel.com.ua/Kotly-na-pelletah-Dozameh.htm, хотя тоже под вопросом, т.к. производители в некоторых моделях заявляют, что котел 16 кВт потребляет при полной мощности 4,7 кг/час,но берем 5кВт и это при 100% КПД котла), а учитывая, что в пеллетах до 10% песка, то и того меньше, опять же наш менталитет, но даже это не будем брать во внимание.

    "Берем этот дом 530 м2. холодная 5 ти дневка года, условно потери 80 Вт /м2 = 42400 Вт/час."

    Топим пеллетами 1кг,= 5000Вт.

    42400 Вт. делим на 5000Вт.= 8,48 кг. пеллет в час.

    В сутки нужно 203,52 кг пеллет в сутки умножаем на 30 дней в месяце и на цену пеллет (600-800 грн тонна) возьмем среднее 700 грн = 203,52*30*0,7 = 4273 грн в месяц не малая цифра. И сравним с дровами, пиролизный АТMOS 50 или любой другой, за сезон отопления потребляет 50 складометров дров. Стоимость складометра везде разная, но у нас 120 грн с привозкой. Итого 50*120 = 6000 грн поделим на 6 месяцев = 1000грн в месяц плюс 200-400 грн за то, что порежут поколят и сложат. Даже если умножить это в 2 раза, то гораздо дешевле, чем пеллетами.

     

    КПД

    К КПД пиролизного котла добавляется еще и качество древесины, а она практически всегда будет разная. Вот по этой причине говорить о каком то там четком КПД котла просто невозможно.

    Тут я с Вами абсолютно согласен, у нас каждый норовит засунуть в котел влажные дрова и при этом жаловаться на КОТЕЛ, а не на свою бестолковость. КПД определенного котла определяется и при максимально допустимой влажности древесины указанной в техпаспорте котла. Поэтому есть КПД при влажности 20% и КПД при влажности 40%, и указывается максимально допустимая влажность древесины.
  13. эх....менеджеры-продавцы...

     

    вся практика в том, что из одного килограмма дров больше 4 квт тепла не вытянешь хоть головой бейся...а для дома в 500 м кв нужна куча дров.

     

    А конструкция.....Вас производителей послушаешь, так Ваши котлы какие-то вечные двигатели с КПД 100%, сами производящие дрова, колящие и сжигающие...И все как один хвалите, роассказываетет, что Ваши котлы самые-самые, а у конкурентов фуфел, начали бы с уважения к конкурентам...

     

    общаюсь с заказчиками , которые в морозы этой зимой зае....сь топить дровами свои нещасные 100 квадратов, а вы про 500 ....

     

    А все эти пиролизники-говно говном....с охеренной экономией в аж 4 копейки на киловате, но зато за миллион денег

     

     

    Простите, а что и где я сказал о конкурентах? Где я указал какие котлы мы производим, где реклама? Я говорил о людях, которые покупают котел за 2 копейки, а хотят от него как от "мерседеса". уважаемый, читайте правильно. Я не менеджер, я производитель , который дает гарантию и срок работы на свою продукцию. В противовес Вашему посту скажу так,- "эх обвязка ваша - левая". 50% правильной и долговечной работы котла зависит от правильной и грамотной обвязки. И заказчиков, которые "зае....сь топить дровами свои нещасные 100 квадратов" мне искренне жаль. Опять же причина та же - 2 копейки.

    Что касаемо экономии: в нашей 50 - камера загрузки 255 литров умножим на 0,4 = 108 кг умножим по вашему на 4 кВт = 432 кВт минус КПД котла 10% поделим на 50 (мощность котла) приблизительно 8 часов. Тоесть на протяжении 8 часов котел будет выдавать 50 кВт. Теплопотери здания 100%. А так как температура сгорания древесного газа в 1,5 раза выше, чем прямое сжигание дров, то и нагрев теплоносителя происходит гораздо быстрее, 1кг выдаст 4кВт, но эффективность сгорания и температура горения... (Дальше тему развивать не хочу) О чем вы рассказываете? Не я менеджер, а вы, которые втирают заказчику что лучше. Я таких фирм, как ваша, устанавливающих котлы отправляю подальше. Буду платить 15-20% будут рекламировать и продвигать, не буду, так будут другие. От того и страдают заказчики. Касаемо ваших отзывов о пиролизниках, так вся Европа с успехом использует пиролизные котлы в связи с экономичностью, экологичностью , удобством и комфортом, разрабатывая все новые и новые модели, а для для вас, сантехника - "говно говном".

    Умно, ну что ж что продвигаете, то и предлагаете.!!!!! "эх....менеджеры-продавцы..." добавлю еще УСТАНОВЩИКИ (менеджеры и продавцы в одном лице).

  14. Вы ошибаетесь.

    Газогенераторный котел (если все сложилось) отличается от обычного Т.Т. (если измерять в некрасивом слове КПД) примерно на 10 %.

    Берем этот дом 530 м2. холодная 5 ти дневка года, условно потери 80 Вт /м2 = 42400 Вт/час.

    Топим сухим дубом- 1кг,= 4000Вт.

    42400 Вт. делим на 4000Вт.= 10,6 кг. дров в час.

    В сутки нужно 254 кг дров.

    Говорите можно топить 2 раза в сутки? Можно, если в пиролизный котел поместится 127 кг. дров при КПД такого котла 100%

     

    Простите, но... Кто Вам сказал, что КПД (некрасивое слово для Вас), отличается на 10%? Вы все правильно рассуждаете, но есть большое НО, Вы сравниваете паровоз и самолет в одной плоскости, чего абсолютно нельзя делать. Во вторых Ваши условные теплопотери 80%, простите это не дом, это хреновый сарай. От физики и теплотехники никуда не убежишь, но правильная конструкция котла, эффективное сжигание дров при помощи автоматической регулировки и грамотное его распределение позволяют очень комфортно себя чувствовать в своем особняке. Ваши кг для дилетантов!!!!!!! На мой взгляд вы занимаетесь установкой котлов, причем разных и вы знаете о системах отопления, а о ТТ котлах - очень поверхностно. Мы же занимаемся разроботкой, конструированием, изготовлением, обслуживанием пиролизных котлов на дровах. Запустили ни одно производство на Украине. Есть контакты людей, которые пользуются нашими котлами и отапливают СТО, рестораны и тд. это не теория , это жизнь, живая практика, да и отзывы о наших котлах есть на разных форумах и на этом, по-моему, тоже.

  15. Добрый день. Читая посты и всякого рода отчеты - поражаюсь. Вы хотите купить за 2 копейки ТТ котел, по причине дешевизны, а требования ставите к нему, как к высокотехнологичному аппарату. Самое смешное, что после виноваты не вы, а ваш ТТ котел. Купите нормальный котел, загружайте его 1-2 раза в сутки, выгребайте пепел 1-2 раза в неделю и чистите теплообменник 1-2 раза в сезон. На счет колки дров - не хотите, или не можете сами - 100-200 грн за машину, приедут с электроколунами и бензопилой 3 человека, за 2 часа порежут, поколят и сложат. и не надо сожалеть по этому поводу в столь длинных постах. Самое прикольное то, что вы не одн, судя по количеству людей сказавших Вам спасибо, аж 35.

    Это наш менталитет!!!!!!!

    На такую площадь забудьте о дровах, как страшный сон.

    Ваш вариант пеллетный котел.

    ТТ котлы (имею ввиду пиролизные) могут обогревать большие площади без проблем с загрузкой 1-2 раза в сутки и работой как с датчиком комнатной температуры, так и без него, по температуре теплоносителя, работая в автоматическом режиме, подстраиваясь под влажность, качество древесины, тягу в дымоходе и погоду на улице в конце концов. Правда стоят не 2 копейки но, купив такой котел, не было бы поста о котором писалось выше.

    Котлы всеядные, о которых здесь шла речь, требуют особого рассмотрения. В первую очередь, надо смотреть на основной вид топлива, на который рассчитан котел. Если планируете основной вид дрова, а в котле основной уголь, то загрузочная камера маленькая и тд - будете возле него жить, а виноватым останется опять ТТ котел.

    Есть масса всевозможных вариантов под разные виды топлива, выбирать потребителю, главное. чтоб ему говорили правду и не вводили в заблуждение с одним единственным желанием - продать.

    • Лайк 1
  16. Вам странным не кажется? Откуда-то, кто-то, появился и сразу пытается научить, как кому жить и что писать.

     

    Никого не учу, вы здесь признанные специалисты, живите как хотите. У меня на рефераты времени нет. Удачи и частых подходов к котлу.

  17. Я что -то писал о влажности?

    Читайте внимательней:

     

    Примеры бывают разные, я так решил. А писать рефират на эту тему мне лень.

     

    Я, скажем так, конкретизировал, а то многим может быть не понятно, почему такая низкая теплотворная способность древесины. А примеры действительно бывают разные, главное что б поточнее, а не кто как решил. Рефераты писать действительно не надо, мне тоже лень. .

     

    Добавлено через 4 минуты

    Оба-на!

     

    Ща нам расскажут про нанотехнологии пиролиза и ядреного расчепления дров, дающие + 85% к энергии, +3 в карму и +млн к профиту производителя ... но явно каких-то определенных высокотехнологичных котлов....

     

    Оба-на! И никто Вам не собирается что-то рассказывать, кто Вам такое сказал, ошиблись.

  18. Вы топите дровами, к примеру с 1кг. дров получаем 2кВт тепла. Теплопотери дома 10 кВт в час. Хотите не хотите но 5 кг дров в час нужно сжечь. В сутки 120 кг.

    Пиролизник по определению развод. Ну добавит он 10-20%. Выдаст 1 кг дров не 2, а 2,4 квт. В сутки получится не 120 а 100 кг дров.

    Но это не фак, нужно выполнить для этого много условий.

     

    Добрый вечер. Странный у Вас просчет. Если образно говоря 1 кг при влажности 40 выдаст 2 кВт, то как бы вы его не сжигали он таки выдаст 2, а не 2,4. В одном с Вами согласен, нафига нужен такой пиролизник,если он отличается от простого ТТ котла -10-20%(ами). Это не пиролизник.

  19. Я написал "попробую" выложить. А не "выложу". Правда?:)

    Попробовал, не получилось, с телефона выгрузить 74 мегабайта проблемно и дорого) выложил когда получилось. Не стоит требовать того, в чем вам не обещались.

    Общаясь с заводчанами, был получен ответ - были копии под их котлы и ставились по области. Оригинальный производитель находится на Могилев-подольском машиностроительном заводе. И все котлы маркируются бирками с номером котла. Впрочем, на видео все видно:)

     

    Добрый вечер. Вы никому ничего не обещали, а так просто обвинили в плагиате и ничего, все нормально по вашему. Каким местом СТС похож на котлы КОВП-100, Могилев Подольского машзавода. Скорее, представленные на видео котлы, похожи на ATMOS DC100. ПОСМОТРИТЕ НА ИХ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И НА СТС, ДУМАЮ БУДЕТ ПОНЯТНО. Может их кто то копировал, но это не дает Вам право безосновательно обвинять в этом СТС.

  20. Ну извините, я в интернетах сутками не сижу) Для меня интернетное завтра может быть и через месяц).

    Вы как производитель СТС будьте любезны выложить сертификаты котлов;) ?

    А так же где можно посмотреть ваши котлы в работе?

     

    это так, для полноты ответа

    Вопрос тот же,-КАКИЕ ЗАВОДЧАНЕ, НА КАКОМ ЗАВОДЕ?

    Image0001.thumb.jpg.ec7248bb681a8e2e67899b14b37c44ef.jpg

    Image0002.thumb.jpg.67cea1861c78c9271369c66d4c353bea.jpg

  21. Ну извините, я в интернетах сутками не сижу) Для меня интернетное завтра может быть и через месяц).

    Вы как производитель СТС будьте любезны выложить сертификаты котлов;) ?

    А так же где можно посмотреть ваши котлы в работе?

     

    Добрый вечер.

    1. Я тоже не сижу в интернете, но для меня, как и для многих людей, завтра - это на следующий день, а не через несколько месяцев.

    2. Я, как производитель, своим покупателям даю все необходимые документы, а кто Вы?. Вы, человек, который сначала обвиняет в чем то, а потом отвечает вопросом на вопрос, тем самым уходит от ответа.

    3. Виписка з наказу

    Держспоживстандарт України;

    Наказ вiд 22.09.2010 № 425

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

    ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

    Н А К А З N 425

    від 22.09.2010

    Зареєстровано в Міністерстві

    юстиції України

    1 жовтня 2010 р.

    за N 880/18175

    Про внесення змін до Переліку

    продукції, що підлягає обов'язковій

    сертифікації в Україні

    **** 1.10. У розділі 19 "Побутова апаратура, що працює на

    твердому, рідкому та газоподібному паливі" пункт 19.1 "Котли

    опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт", пункт 19.2

    "Апарати комбіновані побутові, що працюють на твердому паливі;

    опалювальні газові з водяним контуром; водонагрівальні проточні

    газові побутові", пункт 19.3 "Плити газові побутові, плити і

    тагани газові портативні туристичні, плити комбіновані

    газоелектричні" - виключити.

    4. Котлы наши проданы уже во все области Украины, но... Купите у меня котел и я, таким как Вы, буду давать Ваш номер телефона, понравится ли Вам это? Все или в личку, или по телефону.

    5. Вопрос тот же, - КАКИЕ ЗАВОДЧАНЕ, НА КАКОМ ЗАВОДЕ?

  22. Завтра попробую выложить видео работы многомощного (100кВт) пиролизника.

     

    Кстати... СТС и производитель котлов, которые они продают, весьма разные вещи)

    Очень удивлялись заводчане, когда им показывали брошюрки СТС.

     

    Простите, но "завтра" уже очень давно прошло, ГДЕ ФОТО? и я, как производитель котлов СТС, хочу все таки услышать, про каких заводчан Вы говорите?

  23. Т

    Завтра попробую выложить видео работы многомощного (100кВт) пиролизника.

     

    Кстати... СТС и производитель котлов, которые они продают, весьма разные вещи)

    Очень удивлялись заводчане, когда им показывали брошюрки СТС.

    Добрый вечер. Всех форумчан с Рождеством христовым.

    Очень бы и мне хотелось знать, про каких Вы здесь заводчан, рассказываете. И фото котла Вашего (многомощного) посмотреть.

  24. Так смущает что у всех так. У меня литовский.

    У украинских, чешских, турецких, германских тоже так.

     

    Просверлите в заслонке отверстие диаметром 4-5 мм. Таким образом, облегчите работу регулятора. Будет незначительный подсос воздуха, практически не влияющий на работу котла, но регулятор будет гораздо легче справляться с поставленной перед ним задачей. Будет относительно плавно регулироваться и не будет залипать. Снимите разряжение которое держит заслонку.:evil:

  25. Начну с того, что монтажник заинтересован в конечном результате. Довольный заказчик это работа в перспективе, да и самому приятно.

    Почему?

    Само главное, это наличие сухих дров. Покупать их дорого, а вариант иметь сарайчик с двухлетним запасом дров далеко не каждого устроит.

    Стоимость материалов для обвязка пиролизника с буфером, ландоматом и.т.д., практически сравнивается со стоимостью пеллетного котла. А вот тут уже пиролизник 100% проигрывает.

    В двух словах так.

    Для простого ТТ сухие дрова тоже гораздо лучше чем сырые, но совсем не обязательно иметь 2 годичный запас, достаточно с весны заготовить и зимой топить.

    У нас на сайте есть варианты обвязки пиролизных котлов. Буферная емкость, а тем более Ладомат совсем не обязательны.

    В одном я полностью с Вами соглашусь - пиролизник 100% проигрывает пелетнику. Но цена на пеллеты делает его не конкурентно способным по сравнению с пиролизником.

×
×