  1. Я уже забыл с чего начиналось:). Поменял распределительный клапан на герц, с большим расходом, поменял насос с большим напором и с меньшим расходом, настроил давление на форсунках котла, продолжил утепление, и внутренюю отделку, и все вроде как нормализовалось , работает и доставляет нисчем несравнимый комфорт. :D, а я перешол на мебельные темы, и вот недвано осилил кухню.
  2. А кто подскажет как выйти из следующей ситуации, когда проводили газ и подготавливали проект , котел установили в кухне но потом в связи с изменившимся политическим положением кухня стала ванной, площадь ванной 14 кв.м. высота 2,2, установлен котел двухконтурный Аристон 24 квт.дымоходый, спасет ли меня если отгородить котел перегородкой из гипсокартона, с дверью, и какие размеры должны быть этой коморки, ибо сейчас встал вопрос о переносе газового счетчика , и я уверен что месторасположение котла газовщикам совсем не понравится.
  3. Можно взять разделительные от Herz, добрать головку с выносным датчиком на температуру 20-50 - и все будет работать. И вписаться можно.

     

    Поддерживаю( артикул 17761 разделительный) , стоит недорого (310-320 грн) сделан добротнео , сам такой поставил , доволен www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45710

  4. Доброго времени суток.

    Нужна помощь и информация (как оригинально для этого форума)))

    Есть одноэтажная газифицированная летняя кухня 35 м.кв. Система отопления гравитационная двухтрубная металл. Хочу сделать апгрейд. Началось всё с безопасности - старый котёл травит. Закончится надеюсь с Вашей помощью в пластике.

    Прикупил одноконтурный б у газовый котёл 11.2 кВт. Далее из соображений экономии мыслю спаять т.н. ленинградку - 5 последовательных батарей на одном контуре.

    К вопросам

    - каким минимальным сечением делать магистраль?

    - каким минимально должен быть перепад высот?

    - можно ли подключить батарею диагонально и если да то как (у регистров вварены штуцера 25 мм - один вверху, второй противоположно внизу)? Здесь если можно отдельно а) вариант с гравитацией б) вариант с принудительным насосом (в старой системе есть собранный узел)

  5. все верно только поз 19, кран на 3/4 с американкой это вводные краны, и обратный клапан находится между позициями 9 и 11, а вы указали на кусок трубы :), а еще , добавте в схему расходомеры на подаче, и будет шастье,тоже долго думал паять или купить готовый , купил готовый Kermi, на 9 выходов с расходомерами за 1,9 т грн. , следующий наверно буду делать сам, но на мой взгляд для самодельного коллектора расходомеры просто необходимы(покрайней мере пока рукуне набъеш).
    • Лайк 1
  6. Жилой дом площадь 110 кв.м. одноэтажный,9 комнат, высота потолков 3.1 м, теплый пол во всем доме, отопление только ТП (но есть и радиаторы), котел Ariston cf24 материал стен мазанка 15см воздушная прослойка силикатный кирпич пенопласт плотность 25 толщи ной 4 см. крыша глина с соломой толщи на 10 см и мин вата 5 см., окна пятикамерные + двух камерный стеклопакет расход за ноябрь 370 кубов,
  7. .

     

    Для схемы разделения возьмите комбинацию по Герцу клапан 1 7761 40 + головку 1 7421 06.

    Ну вот поставил искомую комбинацию , неделю пользуюсь, на взгляд ничего неизмнилось просто насос стал тише работать а по контурам расход практически без изменений, кабинет 1,3 л/мин( длинна контура 60 м вентиль обратки прикрыт), детская малая 1,8 (длина60, прикрыт вентиль), зал1 (80м контур 100 % открыт) 1,6 л/мин , зал 2 -60м 100% открыт расход 1,8 л/мин, спальня (контур 80м, 1,9 л.мин , 100% открыт,), детская большая контур 100 метров расход 1,8 л/мин , 100% открытие, ванна контур 80м, расход 1,8 л/мин, вентиль прикрыт , коридор контур 80м, расход 1,7 л/мин, вентиль прикрыт , насос 25/6 на второй скорости, потребление газа за 7 дней 100 кубов, при выставленной темперетуре 42 гр. на термоголовке, + ежедневно литров 200 ГВС с температурой 39 гр, Температура воздуха -22 гр во всех комнатах, пола 23-25 радиаторі незапускал пока, дом-3 стені общил пенопластом 25 плотность 4 см(просто посажен на клей и дюбеля раствором незатянут), А теперь вопрос Не много ли расход по газу?

    SG1S4959.thumb.JPG.bdb41d564d40b770133400c9ec2b1a47.JPG

    SG1S4961.thumb.JPG.76a749836a46bea7de2b63e459cfb701.JPG

    SG1S4957.thumb.JPG.cb8824d9f7104834078345bd6cf92284.JPG

    SG1S4962.thumb.JPG.5fd7bb9988189a36e3b62912c458de1a.JPG

    SG1S4965.thumb.JPG.e2b5de2b98b2c9acfb56fed2f136a999.JPG

  8. А какой расход газа в последние мес. у меня похожая схема отполения правда дом не так утеплен,и s=110 и вопрос - длинные петли по 100 метров как себя ведут?,( величина расхода по расходомеру какая?)
  9. Ой нинадо Вам такого клапана :) Это мегазаманушный клапан, который умеет жить свое жизнью. Продавцы и сами не знают что, продают - это точно...

     

    Для схемы разделения возьмите комбинацию по Герцу клапан 1 7761 40 + головку 1 7421 06.

     

    в принципе пришол к тому же но головку хачу 1 9421 26:lol:

     

    по ценам 1 7761 40 290грн

    1 9421 26 320 грн. минимум что нашел в инете

  10. А если по хорошему то я бы нестал заморачиванием с переделкой этого клапана а просто купилбы простой прямой термовентиль под вашу термоголовку и сделал как на рисунке 2

    но в этом случае мне необходимо еще добавить регулировочный вентиль в ветку байпаса или нет ?

  11. Так всеже менять клапан или нет или просто увеличить мощьность насоса, я нашол клапан который по размерам идентичен тому кот стоит, вот и думаю стоит или нет.

    Клапан.doc

  12. Козьма Прутков говорил проще - "зри в корень".

     

    Мой вопрос о клапане вовсе не празден и весьма любопытен.

    И даже суть не в том, дюймовый он или трехчетверной - ну долго греться будет пол, у гидравлику вальнет, ну дельту увеличим -делов-то....

     

    Вопрос в том, что собрана явная "схема разделения потоков с выносной точкой смешенения", описанная во всех учебниках по гидравлике. Однако, если посмотреть на фото - там логотип смесительного клапана - посему я попросил артикул производителя в студию.

     

    Производитель Икмы - Турки. В силу своейго явно азиатского происхождения нигде нет в свободном доступе в интеренете номограмм и техдоков на этот клапан, посему вопрос остается открытым - а какой там клапан?

     

    Если он таки разделительный - то думают ли турки, когда логотипы ставят?

     

     

    .

    итак , для обеспечения температурного режима в доме мне нужно P=100*110=11000 вт, соответственно если отопление исключительно ТП то расход Q=11000/1.163/(40-32)=1182.28 л/ч, для клапана установленого в моей схеме а именно Icma арт 301 (> больше всеже подходит по внутрениму строению на распределительный клапан по крайней мере мне так думается Kv=3.25 Kv baypass=0.8 ) судя по нормограммам (нашол в коробке из под клапана жаль что позно) при таком расходе я вааше не попадаю ни на одну кривую пересечение находится где-то за пределами 60 kpa соответственно я немного ошибся с выбором клапана отсюда насос не продавливает систему и процес нагрева происходит очень тягосно ? и соответсвенно непонятный расход газа ? или опять ошибка? пилагаю наиболее близкий рисунок разреза клапана так что это за клапан?

    564766009_.JPG.b36325436ca498a4f446497abbe49c6e.JPG

  13. Если речь о том, как уменьшить мощность - то пригласить сервис - и за деньги и сладкие посулы уговорить перенастроить автоматику.

     

    Если о вопрос о том, как уменьшить расход газа глобально за период - утепляться и вкладывать денег в оптимизацию системы.

     

    утепляюсь обшиваюсь пенопластом потихоньку, а вот оптимизация системы окуда начинать , или что почитать.

  14. Если Вас беспокоит, что пол еле-еле теплый - то он и должен быть таким, что б босая стопа не пригорала к поверхности плитки.

     

    Если пол теплый, значит теплоноситель через трубы циркулирует и система отопления Ваша работает.

     

    Шагом укладки играться уже поздно, так что температуру теплоносителя поднимайте.:beer:

     

    Беспокоит расход газа , если сейчас он достигает 20 кубов а что будет зимой аж страшно:-o

  15. Если котёл останется работать в таком режиме тактования,то он долго непротянет, 1 год, в лучшем случае 2 года и блок розжига выйдет из строя.

    Первое что вам следует сделать то это уменьшить подачу газа на основную горелку для уменьшения мощности. Если у вас в котле модулируемый клапан то это запросто регулируется.

     

     

    регулируется в меню котла или мастером( в меню можно уменьщить мощьность максимальную )

  16. Одного не могу понять - зачем Вам батареи нужны были? У меня дом примерно такой-же площади (105м2) - намотали 90м2 ТП и всё. Коллектор примитивнейший, даже фотку стыдно показывать. Всё работает. Расход сейчас 5-6м3/сутки.

     

    изначально отопление было радиаторное собраное на скорую руку, простояло 2 зимы, небыло уверености что ТП обеспечат нормальный температурный режим поэтому пока оставил но не пользуюсь , если все с ТП будет в порядке уберу :o

  17. Добрый день напомню немного о себе или объект дом 110 кв.м. материал стен снутри мазанка тее деревянный каркас обшит досками и набросан глиной порядка 150 мм, воздушная прослойка 50 мм и полкирпича силикатного, крыша залита глиной с соломой + минвата 50 мм. , сквозняки гуляют но несильно, окна металопластик 5 камерный стеклопакеты двух камерные , межкомнатных дверей нет , теплый пол во всем доме , 8 комнат 9 контуров состав пирога следующий черновая стяжка пенопласт 50 мм. 25 плотность далее пленка 150 микрон, далее труба Hakan pex 16мм(2 мм стенка) (уложена меандром с шагом 150 -200 мм), сварная сетка и слой бетона 80 мм. (бетон 1:3:3 + пластификатор) отделочного покрытия пока нет кое где лежит ДВП толщиной 5мм., есть дополнительная ветка на радиаторы (пока не включаются) котел Ariston CF24 обвязка котла видна на фото, смесительный узел ТП собран на зонном вентиле Icma 1” - арт 302, насос на контур ТП фирмы Насосы + оборудование 25/6, термоголовка с выносным датчиком Icma 20-70 град, арт. 992, распределитель 1” Kermi, с расходомерами (в расчете указана величина расхода в л/минт .) Гидрострелка диаметр 96, патрубки ¾ “ общая высота стрелки 500мм. Контура не завоздушены, Теперь о проблеме пол еле теплый расход газа в сутки при условии что на улице +6- 20 куб.м. в сутки в доме температура 22 град., Температура воды в подаче ТП +38, в обратке +28,расчетные величины расхода в л/ мин по контурам выставить немогу регулирую но все равно на 0.5 л/мин меньше получается на каждом контуре , Настройки котла мошность снижена на 50% задержка времени розжига –автомат, насос котла на второй скорости, на котле выставлена тепмература в 60 град. Режим работы котла розжиг работа в течении 1 мин гидрострелка на 2/3 горячая далее котел выключается , температура на котле падает плавно до 30град за 2 мин , через 4-5 мин повторный запуск, где допущена ошибка , в приложении фото котла , узла подмеса плана дома и расчетов , считал программкой VALTEC все делал сам , контура не забиты , подмес работает(если вместо термоголовки поставить колпачек и вручную покрутить то сразу чувствуется по температуре трубы )

    Raschet.xls

  18. насос на ТП 25\6 , на второй скорости, правда фирма Насосы плюс обороудование, украинский китай,

    клапан в холодном состоянии ветка байпаса закрыта , при нажатом штоке прямая линия полностью перекрыта, байпас открыт , % перекрытия зависит от нажатия штока,

  19. Козьма Прутков говорил проще - "зри в корень".

     

    Тактование котла имеет следующие причины:

    - поломалось в котле что-то - это к врачу и понятно к какому

    - нет отбора тепла, что вызвано отсутсвием циркуляции по потребителям, что обусловливается:

    а) отлупом автоматики управления потребителями;

    б) блокированием циркуляции по фактору аварии - фильтры забились, мышь в трубе и цемент;

    в) ошибками сборки гидравлической части.

     

    Исключив эти факторы, решение найдется само собой.

     

    котел рабочий

    блокировки циркуляции нет , все промыто все чисто

    автоматика работает (она самая простая)

    вот ошибки сборки гидравлической части вот тут я мог дать маху , паяльник держу первый раз в жизни но вот куда смотреть я незнаю

  20. Ну во первых спасибо что не бросили :) , Во врторых сделал то что посоветовал мурава: поднял температуру на котле до 65 настороил подмесом температуру подаваемую в пол на уровне 40 градусов , что получил уровень горячей воды в гидрострелке увеличился до половины, в теплый пол подается вода в 40 , котел нагревает до 68 град мин 5 потом отключается на 2 мин темп падает до 46 (обусловленно задержкой времени розжига ) потом розжиг, температуцра в доме около 26 градусов , полы теплые во всех комнатах, но вот расход газа всервно на мой взгляд большой порядка 16 кубов в сутки при том чтона улице тепло мощность котла уменьшена до 16 квт

    Клапан на 1 дюйм но это подсоединительный розмер , всеже он распределительный , в холодном состоянии байпас закрыт, вся тепмература от котла идет в теплые полы

×
×