Это "Киевский Нарзан"....
А где такое случилось?
Киевская область, г. Переяслав-Хмельницкий, и еще в раёне с десяток скважин где установлены эл. насосы и станции! Как сейчас узнаю то почти во всех что мне встречаются и даже скважина 23 летней давности так же само работает.
-
помогу по любому вопросу связанному с водой! звоните 3624147 консультация "древнего " специалиста)))))
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
Вы были абсолютно правы!
ЭТО БЫЛИ ГАЗЫ! И скорей всего сероводород (тухлый запах) которым насыщена наша месная вода.
После нашего общения я порозмыслил и сделал следущее:
Взял 25 политилен переходниками подсоединил на прямую к насосу WILO а второй конец опустил в 32 политилен до фильтра и запустил.
Картина та же что и была пошла вода и вместе с ней пузырьки с воздухом.
С чего и сделал вывод что дебет отличный, теорию о завоздушыной скважине отверг, и собственно подсос воздуха также, и сразу понял что это хим. состав воды,а точнее сероводород так как запах воды был свойствен сере (похоже на запах протухлых яиц).
Этим методом я и довел клиенту что все дело в воде!
-
А можно мобильный?помогу по любому вопросу связанному с водой! звоните 3624147 консультация "древнего " специалиста))))) -
мне сразу тоже такая идея пришла . точно может какойто боржоми
Та откуда в киевской области боржоми! Хотя было бы неплохо!
-
Помогите пожалуйста решить проблему! Запустили новую скважину и вместе с водой идут пузырьки с воздухом. Менял насос, то же самое, подсос воздуха исключен, зеркало воды 5м, фильтр стандарт 1м рабочей площади, шланг 32, в аналогичной новой скважине за 15 км от этой та же ситуация, хотя её бурили другие работники машиной 24м и стаж 37лет, наш 26. И чесно говоря раньше на это не обращали внимание, пока не попали на клиентов которые из за этого щитают что скважина сделана не правильно и отказываются платить. Я предполагаю что это временное явление и при отборе воды она пропадет. Дайте пожалуйста совет!!!
Сечение напорной трубы в скважине: 32 или 40?..
в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Опубліковано:
Посоветовали ставить напорную трубу 40мм (то есть с внутр. сечением 32мм). Но смотрю, что муфта 1"1/4 х 40мм имеет внутр сечение 26 мм. Внутр сечение 32-й трубы - 25 мм. Так имеет ли смысл ставить 40-ю трубу, если в самом начале уже 26мм?
Вы правы, смысла нет!
С большево диаметра на меньший можно, с меньшего на больший (можно), но глупо!
Подумайте сами, в какой трубе будит проще насосу толкать воду на высоту 50м? (Физику пропускаю).
Естественно в 32! К тому же при 40 увеличивается нагрузка на насос (обратное давления вертикального столба води).
Изначально в насосе предназначено выход на 32 трубу, должно быть в инструкции к насосу.
Мой ответ 32 труба! С тем внутриним диаметром который на выходе насоса!
Решать вам!