Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

so-rec

Пользователи
  • Публікації

    1 137
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    1

Повідомлення, опубліковані користувачем so-rec

  1. Тут дело не в жадности, а в разумной рациональности 😁😁😁 Дифавтоматы (2шт) установлены только на санузлы, для того, чтобы они сработали нужно выполнить почти фантастические условия. Например, я должен залезть в наполненную ванну и положить туда работающий фен. Т.е. по факту, эти дифавтоматы возможно никогда в своей жизни не сработают. Так зачем мне платить 2000 грн, если можно обойтись 560 грн? Как то как...😊

     

    Разумной рациональностью, скорее было бы поставить дифы Eaton, которые почти в 2 раза дешевле Hager. А то, уж очень контрастно смотрится IEK с Хагером)). Хотя, как говорится - у всех свои тараканы)

    • Лайк 2
  2. Узо хагер 40а 30ма категории А стоит всего около 550 грн. У кого еще такие дешёвые узо в этой категории? То почему бы и не купить, даже если в той же Европе АС запрещены. Я не думаю что они там в категории лабораторные приборы))

     

    По 550 были до нового года, вчера я брал уже по 630((

  3. Это какой то конкретно еврейский ответ :)

     

    Добавлено через 4 минуты

    Кстати да, звиняйте, забыл о номинале 20А. Вместо 16А как я выше писал можно поставить 20А.

     

    Ограничивать себя в мощности - желания нет. Поэтому я так понимаю, выход - это В 25А либо С 25А. Верно? Какие то правила в ПУЭ это регламентируют?

  4. so-rec, вам что номинал на выбор предлагают? : )

    Номинал следует устанавливать согласно договору. Скорее всего это 25А.

    Буква "В" как раз нежелательна, а вот цифра 10000 - желательна.

     

    Если же вы под проводник сечением 10мм² выбираете, то это выключатели диапазона 40А-63А, в зависимости от нюансов. В трубе : ) меньше.

     

    Нет, номинал согласно договору С 25А. Я думаю на ввод в дом, ставить такой же или на номинал выше? (32А)

  5. Добрый день. Возник следующий вопрос: имеется 15кВ электроэнергии трехфазного ввода в щит на столбе. Автомат 25А тип "С" в дом идет кабель ВВГнгд (в трубе) 4х10. Вопрос: какой автомат ставить в вводном щите в доме?
×
×