  1. Пока проекта нет, нам сначала нужно решить, что будет, и тогда архитектор уже нарисует под этот вид перекрытия проект. Террасу не перекрываем, над крыльцом тоже.

     

    Вам правильно пишет HELUZ FAMILY - нужен проект, по каким критериям Вы хотите принять решение о выборе перекрытия? Правильное решение Вам обязан предложить Ваш проектировщик. Я, Вам уже писал, что ЧРП сомнительное решение для Вашей конфигурации дома, требующее определенных конструктивных решений, которые в итоге повлекут за собой более значительные затраты нежели иные виды перекрытий. В любом случае - успехов Вам...

  2. несколько дверный проемов строители по ошибке сделали выше, чем надо - 2,15 - 2,20 вместо 2,07м.

    Предложили заложить тем же газоблоком (150мм), то есть приклеить. Но меня что-то берут сомнения, будет ли такая конструкция держаться!?

     

    примерно так:

    Клей-пена для кладки блока держит мёртво...

  3. Это чистокровный Итальянец - приобрёл из-за большей скорости подъёма, в сравнении с китайскими аналогами, могу поделиться контактами продавца, если у него ещё остались такие. Хотя, я подобные делал для себя и из китайских...
  4. Если мне не изменяет память, норматив на проектирование несущих стальных конструкций не допускает выводить не защищённые стальные несущие конструкции из тепла в холод, с целью предотвращения активного кородирования на стыке фаз. Нормоконтроль скорее всего зарубил бы такое решение, в пользу бетонных армированных перемычек в холодном или утеплённом исполнении...

    В контексте армирования армопояса - однозначно в качестве конструкционной арматуры необходимо выполнять хомуты, стержневая арматура в качестве конструкционной, как указанно в проекте - не допускается...

    • Лайк 1
  5. Подскажите,1 этажный, газоблок 300 ширины, перемычка 2.8, уголоки 100* 100*8*3200 свареные между собой пластиной 50*5 через 300 , тяга в армопояс 12арматура к уголку через 500...над перемычками усилиный пояс 12*6 нитей...

    Не сильно ли перестраховался проектант? Не нашел и про тяги в армопояс, нужны ли они?

    Прикрепите конструктив - интересно ...

     

    Добавлено через 5 минут

    "в ростверк заложили 3 прутка в 2 ряда арматуру 8 мм" - тут тоже не всё однозначно, интересный случай:shock:...

  6. Можете показати хоча б один об'єкт побудований по Ваших словах "...куда правильней и технологичней"?

     

    І взагалі, розкажіть для чого по Вашому потрібен пісок в даній технології, а для чого щебінь? І як облаштовується дренаж?

     

    У меня нет не времени не желания вступать в любого рода дискуссии. Рекомендую вам ознакомиться с нормативной документацией, а именно:

    - ДБН В.2.1-10:2018

    - ДБН В.1.1-24:2009

    - ДБН В.1.1-25:2009

    - ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016

    - ДБН В.1.1-45:2017

    - ДБН В.1.2-2:2006

    - ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016

    - ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016

    - ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016

    - ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016

    - ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013

    Надеюсь, что после ознакомления с выше перечисленными нормативами, Вы будете более подготовлены в своих высказываниях...

    Аудиенция закончена!

  7. У Брего завод в Житомире, офис в Киеве.

    При устройстве перекрытия терива есть ряд особенностей о которых необходимо знать заранее. В Вашей ситуации, лично я выбрал бы другой тип перекрытия...

  8. Так можно ж сказать что день работы бригады стоит столько-то. Все равно все сметы для того чтобы исполнитель понимал сколько он заработает в итоге и сколько у него на это уйдет времени

     

    Так думаете только Вы, все остальные хотят понимать технико экономическую составляющую, как минимум от нескольких исполнителей. Именно по этому осмечивание основных видов работ является неотъемлемой составляющей для плодотворного сотрудничества между заказчиком и исполнителем, хотя и требует время на подготовку сметы.

    Другой вопрос, когда автор темы не понимает - хочет ли он строиться и что конкретно он хочет строить, поясню - у автора есть проект для постройки каменного дома но если обратить внимание в данной рубрике, автором темы был создан тендер на строительство каркасника. Поэтому формировать смету ради сметы - не интересно...

  9. 1 этажный дом, типа z10.

    По полам (300,мм утеплителя +100мм стяжка ТП), стенам (ГБ300мм +300мм пенопласта) , окнам и пр. всё понятно.

    Перекрытие хотелось бы сделать легкое и эффективное.

    Дерево балка и ППУ (или вата 400-500мм) 400мм хочется.

    Или что как альтернатива?

    Плиты ЖБ и утеплитель типа ваты 500мм по верху?

    Чердак не планируется.

    Не хотелось лишних нагрузок и телодвижений.

    Спасибо

     

    Сделайте перекрытие из газоблока + доутеплите любым утеплителем, который Вам импанирует...

  10. Основание из разнофракционых заполнителей по методу разклинки зерен априори прочней любого песка, да и устраивать фундаменты на песке это миф, щебень куда правильней и технологичней...
    • Лайк 1
  11. Участок с уклоном - это мечта, грамотная вертикальная планировка в купе с ландшафтным благоустройством задаёт особый вид домовладению... К сожалению 4 см на метре, как у автора темы - не достаточный уклон для интересных решений, да и уклоном сложно назвать, но и в данном варианте плюсов намного больше, чем на горизонтальной площадке... Понятно, что такой участок потребует определенных ландшафтных мероприятий и соответственно потянет несколько иных затрат на благоустройство, но и стоимость самого участка наверное отличается от горизонтального...
  12. Смотрите - мне тяжело объяснить Вам, что Ваша история заключается в большом количестве капилляров за счёт которых происходит водонасыщение бетона, в следствии капиллярного поднятия происходит распределение влаги во всём массиве бетона, поэтому Вам не стоит углубляться в физику процессов. Существует масса производителей современных гидраизолирующих смесей, Вам необходимо обратиться к ним за помощью для решения Вашей ситуации. Технические специалисты таких компаний предусмотрят технологический процесс, который обеспечит гарантированную целостность бетона на долгие годы. Успехов Вам...
    • Лайк 1
  13. Не берусь утверждать, что правильно понял Вашу идею, но всё-таки рекомендую Вам, если Вы предполагаете отделывать плиткой - смотреть в сторону гидроизолирующих двухкомпонентных смесей...

     

    Добавлено через 25 минут

    Судя по прикрепленным Вами фото, на одном из них, где с обоих сторон подпорной стены, грунт находится в разных уровнях, видно - что практически по всей высоте видимой части стены произошли локальные сколы бетона, это обусловлено высоким влагонакаплением бетона при воздействии циклов замораживания. Вам нужно прекратить влагонакапление делая акцент именно на инфильтрации из прилегающего к стене грунта...

    • Лайк 2
  14. Перемычка в комплексе с армапоясом - верный вариант, перемычку формируете из U-блоков, если сомневаетесь, по краям U-блоков ставите перегородочный газоблок шириной 100 мм, а поверх него армапояс - заливаете всё в комплексе, вибратором - аккуратно, без фанатизма. Такие вещи легко собираются на клей пену...
  15. Наиболее корректный ответ на Ваш вопрос, Вы сможете получить в проектной организации. Не исключайте человеческий фактор при производстве работ - сэкономив на конструктиве, можете потерять намного больше при строительстве, опять таки соглашусь с комментариями выше - одно фото не откроет Вам весь конструктив - я, делаю ставку на то, что это монолитно - каркасный скелет с колоннами в не промерзаемой зоне, то есть внутри строения, а монолитное перекрытие запроектированно по консольно-балочной схеме, такие решения сегодня часто встречаются в монолитном строительстве. Зайдите на объект из вашего фото - поинтересуйтесь - возможно там Вы получите ответ...
×
×