Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

DneprX

Пользователи
  • Публікації

    4
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем DneprX

  1. 3 часа назад, volomoto сказал:

    В цього інвертора є обмеження 6 кВт на один трекер, але з двох трекерів одночасно він більше 10.4 кВт не візьме. Але набрати 6 кВт з допомогою 13А панелей не виходячи за макс напругу вам не вийде. Тому або брати 17А панелі, або два паралельних стрінги. Але якщо вже маєте два стрінги, то краще їх розкинути на різні трекери.

    Кстати по напряжению. В характеристиках инвертора указанно

    PV input voltage 125-500v

    MPPT input Rage 150-425v

    так с каким максимальным напряжением dc инвертор может работать (425 или 500В)?

  2. 2 часа назад, volomoto сказал:

    На це можна забити, але трекери всеодно мають програмне обмеження потужності, тому оце:

    Не вийде, бо трекер буде різати десь на рівні 3.5 кВт.

    А если взять не 6Квт, а более мощную модель (8K-SG01) у нее в описании значится: "Інвертор обладнаний двома сонячними полями, кожне по 5200 Вт 13А, що в сумі дає 10,4 кВт"

    удастся получить эту мощность (~5200Вт) подключив только один PV вход?

    ps непонятно почему китайцы и на 8K модель клюет наклейку о max 3250w мощности на трекер?

  3. 24 минуты назад, beavis сказал:

    Цікаво...   у мене на наклейці є тільки загальне обмеження потужності

     

    Видел на европейских форумах, ниже спецификации была ещё одна наклейка с предупреждением. Интересно, что одна и та же наклейка присутствует на модели 6K и 8K (max 3250W) или китайцы лепят ее на все модели без разбора?

    Screenshot_2024-08-03-13-22-06-300_org.mozilla.firefox~2.jpg

    • Лайк 1
  4. Подскажите по инвертору Deye SUN-6K-SG03 (sg05) 6кВт. В интернете есть фото наклейки на инверторе где указанно:

    Max. DC input power of each string should be less than 3250w and its  Voc should be less than 450v in zero-export aplication.

    При этом в характеристиках: ток DC 13+13A (1+1 колличество рядов mppt)

    Это ограничение работает при подключение сразу двух полей MPPT (при этом на каждый не более 3250Вт)?

    Могу ли я использовать лишь один вход MPPT (PV1) для последовательного подключения батарей на общую мощность до 5800Вт и 410В? (при этом PV2 не будет задействован).

×
×
  • Створити...