  1. Доброго времени суток. У меня инвертор Must на 3квт и акб 24в 100ах. Тоже мучаюсь немного с настройками. Но у меня есть несколько ответов, может кому-то поможет и вопрос тоже есть)  

    Мне устанавливал электрик. Который достаточно хорошо разбирается. Но все равно я бы хотел перепроверить. 

     

    И так. 

    14 пункт нужно ставить USE. Некоторые писали что типо надо LI  но это в инструкции написано что это литио ионные. Чтобы вручную настроить нужен этот параметр USE 

    17  - 29.2в

    18 - 28.4в

    19  (здесь будет вопрос) - 23.6в

    20 - 28.4в

    21 - 29в (мне советовали 29.2 но максимум 29 и где-то пишут что на 0.2 должно быть меньше от общего так что по идеи сходится)

     

    Вопрос по 19 пункту. В переводе это "Низкое напряжение отключения АКБ"

    Я поставил 23.6 но у меня в инструкции к акб есть 2 параметра. 

    discharging under voltage warning (23.6)

    discharging low voltage disconnect (21.6)

    в чем разница между пунктами и не стоит ли поставить 21.6 ( я думаю что это тот показатель когда инвертор уходит в защиту) 

    сюда же добавлю электрик рекомендует для щадящего режима 25.2 но можно в необходимости опустить до 23.6 

     

    по идеи все корректно. правильно ли я понимаю общую ситуацию ?)))

     

    и еще нюанс. этот флоатинг меня подбещивает. по факту инвертор тоже жрет и когда есть свет он не когда не бывает 29.2, может его можно просто игнорировать и все поставить поближе к 29 ?

×
×