Повідомлення, опубліковані користувачем Oleg Pavlyuchkov
-
-
В пункте 20 напряжение отключение батареи по минимуму
-
Здесь в пункте 20 выставляется при каком напряжении включается бай пас а в пункте 21 после скольки вольт прекращать заряд через байпас
-
На инверторе после 23 вольт включается бай пас.
-
-
-
Может батарея за год потеряла ёмкость. Проверю зарядные устройством
-
-
-
36 минут назад, Oleg Pavlyuchkov сказал:
Попробую поставить 27.6. Но почему при 27.6 инвертор отключает заряд.вот это интересно.
Хотя до середины апреля солнце у нас не будет.
-
Попробую поставить 27.6. Но почему при 27.6 инвертор отключает заряд.вот это интересно.
-
-
-
-
-
В режиме LI . Когда включаю этот режим то напряжение в ячейках стремительно растет и когда достигает 3.600 BMS отключает заряд. Потом напряжение в ячейках постепенно выравнивается и опять BMS включает заряд. И так раз 10 15 после чего инвертор начинает писчать и идет в перезагрузку. В этом режиме пробывал менять напряжение в пункте 17, но изминений нет. Мне кажеться что в этом режиме идет 29 вольт,потому что очень быстро набирают ячейки до 3.600 и потом срабатывает защита.
-
-
На счет балансира BMS, читал на форумах что он слабоват для батареи на 280AH и ставят дополнительный.
-
1
-
-
Попробую в пункте 17 поменять напряжение зарядки. И поменять тип батареи
-
-
Когда батарея полностью заряжается, BMS отключает зарядку батареи. Но в это время инвертор выдает ошибку что батарея перезаряжена и перегружается. После перезагрузки сам инвертор отключает заряд батареи. Но в этот период перезагрузки получается что инвертор не выдает напряжение. Что не очень хорошо для домашних електро приборов,постоянная нагрузка это холодильник. Я там постоянно не нахожусь, только на выходных, и заметил эту проблему потому что когда ставил холодильник на эко режим то по приезду он был постоянно сброшен.
Проблема в том что у меня есть два одинаковых инвертора, и все по разному реагируют на момент отключения заряда через BMS.
Один просто перегружается, а второй выдает ошибку что перезаряд и потом ошибка что батарея отключена.
По этому и думаю что данные инверторы не очень приспособлены с работой с этим типом батарей. Хотя еще поиграюсь с настройками в разделе тип батареи. Сейчас стоит Li.
-
BMS ATN при заряде она не успевает выравнивать. Если заряд идет малым током до 10 ампер она справляется. если 30 ампер то не успевает.
У меня стоит дополнительно балансир конденсаторный. Но проблема не в батарее. А в том что при полном заряде батареи инвертор выдает ошибку что батарея перезаряжена.
-
в воскресенье сделаю скрин. раница при заряде где то 0.5 вольта
-
Разбежность при заряде есть но не критичная. Потом выравниваеться. Потом скину скрины.В воскресенье попробую поставить User. Потом отпишусь
-
BMS с блютузом на телефоне вижу все ячейки и настройки через телефон. Пробовал ставить в 17 пункте 28.2 но тогда не заряжает полностью батарею.
Нужен совет по настройке инвертора MUST 3KW
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано: