  1. 12 часов назад, mib сказал:

    @ninel7191а что у вас к нему подключено? И какая вообще у вас модель использования?

    Только ещё предстоит устанавливать и подключать - всё сейчас в ящиках и коробках. Модель использования  - для резерва при отключении электричества. Дальше, когда поставлю аккумуляторную батарею LiFePo4, возможно, перейду на полностью автономный режим использования, т.к. энергопотребление небольшое: два телевизора, два роутера, холодильник и морозильная камера, насосная станция.

    С понедельника хочу купить оцинкованный профиль 41/41/2 для фермы под панели: планирую сделать две небольшие вместо одной большой, чтобы в перспективе соорудить какое-то подобие солнечного трекера для каждой. Вес такой фермы будет немного больше 60 кг, конструкция простая, легче вращать по солнцу.

    Есть в наличии солнечный кабель 6 квадратов,  10 квадратов заведу в инвертор от автомата и для подключения аккумуляторов. Вы устанавливали предохранитель/предохранители между аккумуляторами и инвертором? Хочу поставить ножевой ETI NH000 Battery gBAT, вот только ещё выбираю, какой из них по номиналу будет лучше. Возможно, сможете что-то порекомендовать.

    • Лайк 1
  2. 9 минут назад, mib сказал:

    У меня они подключены по схеме 2s2p таким образом я вписался в ток и напряжение, но вот 1600 это вопрос так как судя по мониторингу инвертор обрезает на 1412 ватт тоесть по своим 60 ампер, и 1600 я никогда не видел, хотя я думал что 1400 уйдет на заряд акб и если есть нагрузка то 200 уйдет на нее, но скорее всего китайцы не учитывали схему 2s2p и написали защиту от дурака если кто то поставит 4 панели по 400 ватт в стринг они как раз в теории вписываются в 100 вольт

    Но на сайте какого то интернет магазина который в штатах торгует renogi наклейка на нашsrne была рекомендуемая схема толи на 2000 толи на 2200 по схеме 2s2p у меня вообще получилось 2380 ватт

    Так что в целом все работает и в теории даже в самый солнечный и морозный день я не должен привысить 40 ампер по входу и 100 вольт, а все лишнее обрежется

    Спасибо за ответ.

    Теперь я полностью спокоен на счёт установки и сопряжения инвертора и солнечных панелей. Буду использовать такую же схему 2s2p, т.к. другое нецелесообразно.

    У меня должно получится около 2160 ватт. О 40А и 1400 Вт узнал уже после приобретения инвертора и солнечных панелей. Должно всё получится.

     

  3. В 14.06.2023 в 20:37, mib сказал:

    В этой теме планирую писать отчеты по выработке солнечных панелей использованию акб и вообще как будет себя вести инвертор

    Назначение в первую очередь резерв, но и посильная утилизация солнечной энергии :-)

    Установлено:
    - комбайн SRNE HF2430S60-100
    - 4 панели RISEN RSM120-8-595M по схеме 2S2P
    - Lifepo4 TAFEL 136 ah по схеме 2P8S итого 24 вольт 272 ah с JK BMS B2A24S15P

    Характеристики инвертора и панелей во вложении

    Как видно из описания панелей и инвертора их почти вдвое больше по мощности чем может обработать инвертор, панелей 2380 ватт MPPT инвертора 1400 ватт, но напряжение в 100 вольт не превышено как и максимальный ток на входе от панелей в 40 ампер, тем самым надеюсь в пасмурные дни получить больше энергии чем бы было подключено всего 2 панели

    Нагрузка:
    - WIFI плюс аушка 7 ватт
    - Освещение 25-300 ватт
    - Телевизор 120 ватт
    - Холодильник 90 ватт
    - Ноут, юсб зарядки 50 ватт
    Всего: 300 ватт

    Подключается по требованию:
    - Микроволновка 1400 ватт
    - Кофеварка 1800 ватт
    - Привод ворот 300 ватт

    Для утилизации солнечной энергии:
    - Кондиционер 400 ватт
    - Фильтрация бассейна 450 ватт

    Пока без кондиционера или фильтрации от солнца в день выходит 2-2,5 кВт*ч что конечно же смешно в плане экономии :-) с кондиционером скорее всего будет 5-6 но это тоже особо не спасет :-)

    Но в теории летом при имеющейся конфигурации и резервируемой нагрузке можно жить чутли не в автономке

    IMG_20230211_174958.jpg

    IMG_5898.jpg

    Здравствуйте!

    Спасибо за эту тему.

    Долго искал и всё удалось.

    Такая же ситуация: тот же инвертор, но только две панели Risen RSM110-8-540M и ещё две RSM110-8-545М.

    Аккумуляторы обыкновенные свинцово-кислотные - 2 шт. по 225 А.

    Как реагирует SRNE на перегруз по подключению PV? Дозволено 1600 Вт. У Вас даже больше. У меня меньше, но аккумы немного) другие.

    • Лайк 1
×
×