Повідомлення, опубліковані користувачем Yuri Tsiomra
-
-
22 минуты назад, Enot123h сказал:
Може заземлення є у квартирі, але нікуди не приєднано і корпусі усіх приладів, з'еднані. Тоді з фільтрів стіралки та комп'ютера потейціал йде на бойлер.
В мене заземлення нема, але стіралка та посудомийка у подовжувачі з заземленням. Берешся за один прилад, а ***ить струмом одразу з двох.
Як варіант, може тільки котел щіпати і давати на бойлер заряд, завтра провірю. Дякую.
Але в цілому питання відкрите, чи можна робити заземлення коли 2х фазне живлення.
Дві сусідні квартири в одні так як би є нуль в розетці в інші нема. Я просто не знаю чи ми на одні лінії, може бути що ні, і я чув що колись переносили деякі лінії на новий стандарт.
-
3 минуты назад, viksel сказал:
Не до фаз звичайно...а до непойми куда.Таке буває коли маляр робить і електрику і сантехніку)).На бойлері також є корпусний провід можна від.єднати його і подивитись чи щось зміниться.
Як можна поміряти чи є напруга на трубах не рукою?) Можна + тестера на трубу а - на себе? бо трохи не приємно кожен раз пробувати)
-
3 минуты назад, viksel сказал:
Звичайно що заземлення там напевно немає.Але бувають електрики що цього не знають)) Тому і кажу переконатись чи в розетках немає зайвого дроту))
Маєте на увазі що заземлення може бути підключене кудись до одної з фаз наприклад?
-
10 минут назад, viksel сказал:
Витягніть розетку і подивіться чи до клеми заземлення під.єднаний дріт.Якщо так то від.єднайте,можливо допоможе,хто його знає що там надротокручено.Справа в тому що тену байдуже яка на нього напруга подається і проблема скоріше в самому бойлері а саме в його електричній частині.
Заземлення скоріш за все немає зовсім, це старий австрійський будинок, котел також може щипати током.
Проводка в квартирі нова, там до всіх розеток три дроти, але на щитку по моєму заземлення просто не розведене.
-
Добрий день, ситуація наступна.
Бойлер бив током, я грішив на тен, замінив його і сподівався що все буде ок, але не вийшло, все рівно якщо доторкатись до вихідних шлангів щипає.
Наскільки я розумію в квартирі немає заземлення, а для бойлерів з нержавіючим баком воно обовязкове.
Проблема в тому що я не знаю як і чи можна робити заземлення коли в розетці дві фази по 120 вольт, живу у Львові в старому будинку, тут воно так.
Я вже в принципі звик до того що деякі світодіодні лампи навіть з виключеним вимикачем, все рівно тускло світять.
А те що бойлер бє током коли його протираєш якось не дуже приємно. Є якийсь вихід з такої ситуації?
І я так розумію УЗО не працює якщо в розетці живлення такого типу.
Дякую за увагу
Заземлення в двохфазному живленні
в Консультація фахівця
Опубліковано: · Змінено користувачем Yuri Tsiomra
Отже, виявилось, шо той хто робив проводку в ті квартирі, просто якийсь не компетентний. Фаза була просто прикручена на колодку до заземлення. Всі розетки били током абсолютно, я того раніше просто не помічав. В цілому весь щиток намучений, в УЗО фаза і ноль переплутані, але ше на фазі стоїть 140А вимикач, тобто він знав шо то фаза і прямо з вимикача на колодку закрутив, а з колодки до двохфазного УЗО на 30А. Також вийвилось шо квартира на нові лінії і там фаза і нуль.
Велике дякую всім.