Переробив проводку у будинку за наступною схемою (схему додаю на малюнку): ввідний автомат 25А, реле напруги, ПЗВ (УЗО) 40А 30мА, автомати з кожної кімнати (двополосні) на 16А, заземлюючі жили з розеток, заземлююча шина, тристрижневий контур. Щиток пластиковий, заземлення, якщо не помиляюсь, то за системою ТТ. Заземлення відпрацьовує -- перевірено на пробитій електропічці. Напруга між фазою і нулем та між фазою і землею майже однакова. Спрацювання ПЗВ перевіряв за допомогою контрольної лампи розжаювання. При замиканні нуля і землі ПЗВ не спрацював, при замиканні фази з заземленням лампочка засвітилася на секунду, і ПЗВ спрацювало. У мене є два питання: чому ПЗВ (УЗО) не спрацював при нулю і землею та чому встигла засвітитися лампочка при замиканні фази з землею.
Завчасно дякую за відповідь!
Краще взагалі таку систему переробити якщо є можливість то розділити нуль, та зробити місце заземлення біля вводу. А що за лампочка?Що за ПЗВ?
Перевірка роботи ПЗВ (УЗО)