Всім дякую за допомогу
-
1 час назад, sanyas15 сказал:
Не вийде розрядити - інвертор відключиться набагато раніше по низькій напрузі. А от перезаряд гарантовано при відсутності БМС!
P.S. А "соняшні" панелі - то круто!
Згоден. Ну на даний момент в мене вже є в наявності 1 АКБ 6s2p. Він працює на інверторі 3,5кВт. Виходе що другий щоб входити в ліміти необхідно придбати як мінімум 7s2p. То все є таки яку бмс підібрати?
-
11 минут назад, sanyas15 сказал:
Але 12 штук мало! для 48в інвертора.
Чому мало? В налаштуваннях інвертора від 42Вольт
-
1 минуту назад, Leader9 сказал:
БМС в першу чергу захищає і обслуговує банки акумулятор, а потім вже комунікує з інвертором. Тому параметри БМС підбираються під елементи збірки.
Я кі у вас - поки невідомо
Вище відповів. 2 АКБ 6s2p пакети по 66Аг
-
28 минут назад, sanyas15 сказал:
Яка ємність пакетів? 20-30-60А/г? Та й 12 пакетів замало буде для 48в інвертора, потрібно 14 штук.
Ємність пакетів 66Ah
-
24 минуты назад, sanyas15 сказал:
Яка ємність пакетів? 20-30-60А/г? Та й 12 пакетів замало буде для 48в інвертора, потрібно 14 штук.
До інвертора підключене все електрообладнання обладнання будинку та каскад панелей 10хRisen RSM144-7-450M . з великого навантаження тільки тільки проточний водонагрівач потужністю 3кВт
-
Не знаю які параметри надати. Інвертор POW-HVM6.2M-48V-N.
-
Один АКБ може швидше розряжатися від іншого, так же як і заряджатися
-
Всім привіт. Хочу підключити збірку з 2 АКБ послідовно на базі пакетів Lg Chem 2 АКБ 6s2p. Підкажіть яку плату bms краще поставити, бажано з активним балансиром.
P.s. І ще питання, чи потрібен мені цей активний балансир?)
-
21 час назад, volomoto сказал:
Це не на програму треба дивитись, а вольтметром міряти. І вся суть напруги, що її величина залежить від точок заміру, тому отих 2.7 В нічого не говорять, бо невідомо між якими точками ця напруга.
Величезне людське дякую тобі, виявилось, що плюсовий вихід з панелей був коротко замкнений на землю
-
2
-
-
53 минуты назад, volomoto сказал:
Це не на програму треба дивитись, а вольтметром міряти. І вся суть напруги, що її величина залежить від точок заміру, тому отих 2.7 В нічого не говорять, бо невідомо між якими точками ця напруга.
Зрозумів. Завтра всі заміри зроблю та опишу, бо сьогодні свято, не став лізти на дах
-
В 06.04.2023 в 14:33, volomoto сказал:
Правильно, бо у вас тоді виходить ізольована система — IT. А як тільки ви підключаєте мережу, то стає TT чи TN, а це вимагає повної ізоляції PV входів інвертора від землі. Так працюють майже всі високочастотні інвертори, які не мають вихідного розділюючого трансформатора. Мало того, якщо ви підключете інвертор на мережі і заміряєте напругу між землею та PV входами, то на одному з них буде повна мережева напруга.
Якщо у вас перед інвертором стоїть ПЗВ, то воно мало б вибивати.
Додивився тільки що. При вимкненій зовнішній мережі видає її наявність в розмірі 2,7В
-
Можу тільки завтра перевірити, сьогодні на службі. Начебто взагалі просто миттєво тухне
-
1 час назад, volomoto сказал:
Поміряти опір ізоляції між DC виходами та корпусом панелей. Схоже на паразитне заземлення одного з PV входів інвертора, який в свою чергу гальванічного зв'язаний з мережею.
Ви маєте на увазі перевірити чи + та - панелей не віддають на землю?
Доречі доповню. Якщо від зовнішньої мережі відключити тільки фазу, к ноль залишити інвертор миттєво вирубається
-
-
Всім привіт. Питання до спільноти. Інвертор pow-hvm3.2h-24v працював з жовтня в режимі безперебійника, нарікань не було ніяких. Прийшла весна, вирішив під'єднати фото модулі Risen RSM144-7-450M-HS/9bb/PR в кількості 3 шт. Зібрав всю схему с сонячними модулями, в режимі автономного інвестору все працює добре без нарікань. Як тільки підключаю зовнішню мережу інвертор видає помилку глибокого розряду батарей і працює тільки від мережі, при тому вироботка енергії сонця в темну пору доби показує близко 650Вт. Куди лізти, що шукати?