1 хвилину тому, Star1111 сказав:
в вас модель може видавати в мережу?
Ні, в мережу ні, модель та що по темі форуму.
7 хвилин тому, Star1111 сказав:може ви погано заземлили
Може, там такий гвинтик... ... Його і з середини гайка самозижимна...
-
11 хвилин тому, Star1111 сказав:
Як що його вмикаити на столі від батареї та корпус не заземлювати то на виході буде умовно кажучи 2 фази наприклад деяких котли не будуть працювати, в деяких моделях стоїть реле яке зеднуе нуль с корпусом при роботі від батарей, в деяких він постійно зеднаний, тоді коли корпус заземлений то буде виражений нуль на виході.
на столі від батареї, так і було, але ж я заземлив корпус. Можливо вхідний нуль потрібен?
До речі не подумав, продзвонив щойно на вимкненому... Вхідний з вихідним нулі продзвонюються а з заземленням ні.
-
13 годин тому, Dalet сказав:
Шось косий якийсь. Мабуть варістори не однакові поставили)))
То як це вплине на споживачів? Можна ним користуватись? Є якісь види споживачів які можуть від того зіпсутися?
Також питання чи є сенс ставити ПЗВ після інвертора і як воно себе буде поводити якщо встановлено перед ним?
-
Гарного вечора! Трохи офтоп і боюсь спровокувати хоулівар, але спитаю) довго вчора шукав яка різниця між DC та АС автоматами. Десь кажуть якщо на 24 Вольтах то можна АС ставити працюватимуть з коеф 1.4 все ж страшно АКБ напряму підключати та й інструкція каже тре... Звичайно є ще варіант з автомобільними плавкими... Але треба і розчеплювач мати...
До речі запустив сьогодні свого попробувати лише на батарейках. Тьху-тьху 230 на виході є) правда по фазі 170 і 60 по нулі(брав до заземлення). Чи це нормально?
-
3 години тому, Dalet сказав:
напруга АКБ 24В
номінальний струм терміналу 125А.
Це ви маєете під ці параметри розраховувати засоби комутації, але ще врахувати пікові значення. А по АКБ, звісно, до ємності це не має відношенняДякую. Чи вірно я розумію?Засоби комутації це:
1. переріз кабелю - 25 мм²
2. Шукаю двополюсний DC автоматичний вимикач на 100А
3. Роз'ємне з'єднання теж варто поставити?
Про пікові значення треба розжувати, якщо Ваша ласка.
-
-
Вітання спільното! Теж став власником цього чудо пристрою. Не фахівець ні в електриці ні в електроніці, але як вище писали трохи людина-оркестр))) Вже тиждень як приїхав, а я все збираюсь з силами та компонентами... Питання наступне: якщо пише вхід батареї 24 В 125А це ж не означає що я не можу підключити батареї більшого амперажу? Просто в нього споживання обмежене на 125? І поділіться чи ставили якісь запобіжники на вхід АКБ типу автоматів постійного струму? Та де брали?
Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
З того всього згідний з тим що з одного боку потрібно робити повторне заземлення (підсилення) нуля у ввідному щиті бо коли вимикають світло думаю що нуля немає (нема напруги між нулем і заземленням що при наявності світла в мене 8 вольт), а з другого боку то дійсно погана ідея бо зрівнювання 0 для всіх буде на моєму кабелі...