  1. А если я им это отключение обеспечу изнутри дома? ровно такой же узел, только с другой (внутренней) стороны стены?

     

    Как они протянут свои провода изнутри дома к своим электродам в Земле?

     

    Надо тогда дырку сквозь Дом напротив внутренней коробки

     

    Заземляющие устройства электроустановок. Справочник.Карякин Р.Н.2006г.

  2. согласен, но тут получается, что полоса идет под стеной без изолятора.

     

    Я просто как всегда изобретаю велосипед и начинаю искать потом подводные камни. Схема нетрадиционная, но на мой поверхностный взгляд она надежнее, чем крепить провод снаружи дома к полосе, как в проекте:

    [ATTACH]617954[/ATTACH]

     

    Должен быть доступ к ЗУ - отключить от дома и измерить сопротивление (регулярно)

     

    Подключение заземляющего проводника к заземляющему устройству должно обеспечить свободный доступ

     

    В 2021 -2022 году к Вам придут новые енергопостачальники та страхувальники - зобов'яжуть

    2019474665_.png.ac0bd312dc952f4be34c81e08fbceec8.png

    • Лайк 1
  3. этот соединительный узел - слабое место с точки зрения коррозии, и оставлять его на улице, как это обычно делают - неправильно.

    Этот соединительный узел должен быть выведен в коробку на наружной стене - для доступа к проверке сопротивления заземляющего устройства.

     

    Думаете, газобетонная стена может послужить проводником при попадании молнии? Имеет ли смысл тогда раскровырять немного стену вокруг полосы и залить какой то изолирующей пеной?

     

    Любая стена служит проводником для сотен тысяч вольт разряда молнии

  4. Полосу изолировать не нужно, ну или только от ржавения.

     

    А в плане молниезащиты?

     

    Если молния ударит в ЛЭП, дерево, трубу, пруд - это же ж бабахнет на корпус жилого здания (із последствіямі для побутової техніки)

     

    Мабуть полосу стоит привязать к арматуре фундамента со всех возможных точек доступа

     

    А изоляцию для заземляющих проводников (при правильной молниезащите) не стоит.

     

    Разве, что для срока службы и для под проходами и проездами

    • Лайк 1
  5.  

    Земля светит,когда совсем нету нагрузки,включая и диоды на выключателях и компьютерах ит.д,полностью совсем.

    Реверс панове,реверс Ж-)

     

     

     

    Утечка же ж - по изоляции кабеля, обкрученному вокруг арматуры или ж/б газо-водотрубах или непосредственно в штробах в кирпиче

     

    Плюньте та збережіть лічильник как артефакт - все равно их в 2022 году менять будут

    • Лайк 1
  6. Я так и понял,никто не знает что обозначает включенный диод рЕверс..Видно опыта маловато по таким делам.:lol:Ж-)

     

    1. Дротокруты из РЭС пропустили PEN через счетчик - часть тока уходит через ЗУ на ТП, потому счетчик психует

     

    Решение: разделить PEN перед счетчиком

     

     

    2. Возможно кот (или еще кто) трется об шерстяной ковер/ламинат/кровать/линолеум, на каковых валяется удлинитель/зарядка к телефону (генерирует статическое электричество в сеть унд в трансформатор)

     

    Решение: прекратить трение

    • Лайк 2
  7. До 10Ом.

     

    До 1750 Ом - уравнивание потенциалов (допустимый ток, проходящий через тело человека при косвенном прикосновении)

    До ~ 800 Ом (автоматическое отключение УЗО)

    До 166 Ом, до 3 Ом - местные стандарты в США и ещё где-то

     

    Чем меньше - тем лучше, да (если молниезащита правильно проектирована и монтирована)

  8. регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами.

     

    ДБН В.2.5-27-2006 отменен

     

    Действует ДБН Б В.2.5-82-2016. Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

     

    oq4QIjKo.png

    • Лайк 1
  9. Т.е. для дома для контура заземления допускается 30 Ом?

     

    Для жилого здания сопротивление заземляющего устройства не регламентируется - чем меньше, тем лучше.

     

     

    Сопротивление ЗУ ниже 30 Ом указывает лишь на техническую возможность использования заземляющего устройства в качестве повторного заземлителя линии электропередач (естественно с согласия владельца дома)

     

    Глава 1.7 ПУЕ не имеет прямого отношения к заземляющим устройствам жилых зданий

    • Лайк 2
  10.  

    Возникла проблема с установкой крышки, прорези под автоматы не совпадают где-то на 0,5 см по высоте.

    Насколько я понимаю, расстояние между рейками должно быть стандартное. Был бы щит ноунейм, я бы еще понял, но щит ABB Estetica, не думал что возникнет такая проблема.

     

     

    Может на крепление лицевой панели не смотрели

     

    oq4QIjKn.png

     

    Может щит произведен в китайском или российском гараже, и это вовсе не АВВ, а какой-нибудь перемаркированный Legrand, с защитой от установки чужой автоматики

     

    Может модель древняя, а автоматы новые

  11. Подтверждаю: 1,5 мм.кв на освещение, 2,5 мм.кв. на розетки, 4, 6 и 10 на мощные потребители, если не ошибаюсь, и ввод не помню, ну и качество кабелей само собой ГАРАНТИРУЮ!

    А откуда вообще эта брэхня пошла, что у тебя 1,5 мм.кв. на розетках?

    Вначале этого очередного срача, было упоминание о 1,5 кВт бойлера и 25АВ. А тут читаю и не понимаю.... :(

     

    Свободу Шарманщику!

     

    :flag1:

     

    Firetuf - с Днем Рождения!

     

    Добавлено через 6 минут

    Вброс по счетчикам www.replika.co.ua/rizne/vipadkovo-viyavili-shho-domashniy-elektrolichilnik-pratsyuvav-v-rezhimi-podviyniy-tarif-yak-pereviriti-sviy-lichilnik-repost/

     

     

     

    Етому лайну лет пять, не менее

     

    742_900.png

     

    brenik.livejournal.com/2802603.html?thread=23504299#t23504299

     

     

    [spoiler=Постоянная счетчика]

    primety-pro-koshek4.jpg

     

    • Лайк 2
  12. Это немного не о АВ, а о необходимости (или не ненужности) подведения заземляющего проводника к выключателю.

     

    Повреждение изоляции жил может привести к утечке на защитный проводник, что есть провокация УЗО к отключению линии.

     

    Разом з цим:

     

    - установка УЗО необязательна в линиях освещения с системой TN (защита не работает)

     

    - нормы обязывают защитный проводник (все непонятные причины возгорания свалят на порушення ПУЕ, ППБ)

    • Лайк 2
  13. Сколько бы вы этот пункт сюда не вставляли, в нем не появится прибор коммутации, коим является выключатель.

     

    Вообще-то нормам по выбору АВ наплювать на розетки, выключатели и электроприборы - за их возгорания отвечают нормы проектирования розеток, выключателей и электроприборов

    • Лайк 1
  14. Ага, а про номиналы АВ менее 10А так можно вообще забыть, т.к. будет нарушен п. 3.1.9. :D

     

    Почему?

     

    АВ 10 А и менее срабатывают по КЗ даже в системе ТТ - УЗО не обязательно

     

    Выбор АВ идет по току КЗ (мгновенный электромагнитный расцепитель) и по току перегрузки (тепловой расцепитель)

    • Лайк 1
  15. ...

    А АВ ставится, исходя из сечения провода (не превышая табличное).

     

    ПУЕ

    ...

    Розділ 3 Захист і автоматика

    ...

    3.1.9 Вибір апаратів захисту та їх характеристик потрібно виконувати після

    визначення перерізів проводів і жил кабелів та розрахунку струмів КЗ.

    За неможливості забезпечити вимоги 3.1.7-3.1.8 вибраними апаратами захисту

    треба змінити характеристики мережі та повторити вибір апаратів захисту.

     

    3.1.10 Розрахунки двофазних і трифазних струмів КЗ треба виконувати для

    живильних і групових кіл незалежно від типу системи (TN, ІТ, ТТ).

    Силу струму трифазного КЗ треба визначати в місці встановлення апарата

    захисту; двофазного КЗ -у кінці кола, яке захищається.

     

    3.1.11 У системі TN (TN-C, TN-S) потрібно розраховувати силу струму замикання

    на землю між лінійним проводом і PEN- або РЕ-провідниками в кінці кола,

    яке захищається.

    У системі ІТ, де всі відкриті частини електроустановки з'єднано з одним загальним

    захисним РЕ-провідником, потрібно розраховувати силу струму подвійного

    замикання на землю за умови, що замикання однієї фази на землю сталося в кінці

    однієї з віддалених ліній електроустановки, а іншої - на віддаленому кінці іншої

    лінії цієї електроустановки, а також між лінійним проводом і N-провідником, якщо

    нейтраль електроустановки розподілено.

    Розраховані значення сил струмів замикань на землю мають бути достатніми

    для спрацьовування апаратів захисту і перевіреними відповідно до вимог глави

    1.8 цих Правил.

    • Лайк 6
  16. Медь надежнее.

     

    Минимальный срок службы изоляции что для кабеля с медными жилами, что для кабеля с алюминиевыми жилами одинакова - 30 лет.

     

    Опрессовка наконечниками концов алюминиевых жил устраняет проблемы с текучестью алюминия под давлением зажимов

    • Лайк 4
  17. на DIN рейке стоит устройства защиты от скачков напряжения «РУБЕЖ» ,когда пропадал свет, аварийное отключение на приборе мигали три полосочки и при этом мигали цифры, 15, потом 12, потом 13,14,16,17,18,14,17,8,16,13 что это значит ?

     

    Если электричество отключил РЭС, то это, мабуть, показания вольтметра - может какой генератор или ИБП на линии выбрасывает в сеть помехи

    • Лайк 1
  18. Подскажите пожалуйста кто устанавливает данный щиток и автомат, который я выделил на картинке. Жду подключения буд механизмов. вот по проекту не пойму я должен за свой счет поставить этот щиток или киевоблэнерго при подключении установит его. На данный момент стоит опломбированный щиток который 1й на схеме.

     

    Владелец дома устанавливает:

     

    ПРАВИЛА

    роздрібного ринку електричної енергії

     

    ...

     

    1.1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

     

    ...

     

    межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування;

     

    межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, яка встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;

     

    ...

     

    2.2.6. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності для індивідуальних будинків між споживачем та оператором системи встановлюється:

    1)
    у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);

     

    2)
    у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах вузла вимірювання, якщо ввідно-розподільний пристрій та вузол обліку електроенергії розміщені ззовні будівлі.

     

    За стан контактних з’єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах, опломбованих у вузлах обліку засобів вимірювальної техніки, відповідає оператор системи.

     

    Заміну елементів вузла обліку забезпечує його власник.

    ...

    • Лайк 3
  19. Думается 20А быстрее сработает,селективностью тут и не пахнет,при таких метражах..В теории да,на практике нет...:unknown::beer:

    ...

     

    Теория всегда согласуется с практикой, иначе это не теория, а гипотеза

     

    Для того, чтобы определить вероятность селективного срабатывания нужны исходные данные для конкретного случая или хотя бы какая-нибудь статистика о среднем токе КЗ на вводах в электроустановки

     

    Вот какой обычный ток КЗ на входных клеммах счетчика обычного дома на расстоянии 200 м от трансформатора (на середине обычной линии) по Вашему мнению?

    • Лайк 1
  20. При КЗ сработают С16 и С20 быстрее всего.

     

    Между С16 и С20 находится 2,5 мм2.

    Разница в токах КЗ на АВ может быть (и скорее всего будет) достаточной для селективного отключения

    • Лайк 2
×
×