Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

sanykrimea

Пользователи
  • Публікації

    9 265
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    84

Повідомлення, опубліковані користувачем sanykrimea

  1. С каких это пор в Украине начали соблюдаться законы?!? Часто при приеме на госслужбу или органы требуется обязательно прописка или реестрация, что суть одно и то же. Без прописки даже в поликлинике бесплатно не обслужат и многое другое. Даже милиция может задержать, если захочет. ...

    Детский сад?

    "Не читайте перед обедом советских газет." (с)

  2. КЗпП України

    Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи

    При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

    ( Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 871-12 від 20.03.91, N 374/97-ВР від 19.06.97 )

    Закон України Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

    Стаття 2

    Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод,передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

    Стаття 7.

    У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до органу реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено за зверненням іншої особи та на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку.
  3. 2snickers Ого Вы копнули.:)

    В данном конкретном случае ток ограничен АВ16А. Ну дадут на три фазы, может, 25А. Из-за 1-2 вольта покупать 10-ку в 2.5 раза дороже?

    1х10 на шину PEN при TN-C-S, как заметил уважаемый Наблюдатель, думаю будет достаточно.

  4. Т.е. для того , чтобы всегда было счастье, берем кабель 5 жильный , медного провода с сечением 10 мм.кв? Закладываем его в ПНД трубу герметично. Если происходит пересечение с газовой магистралью , то даем расстояние не менее 0.5 м.

     

    10мм.кв. - это буржуйство. Падение напряжения зависит от сечения и длины кабеля (U=I*R). Сечение 4 мм.кв даст падение напряжения примерно 0,7В на 10 м., сечение 10 мм. кв. ~ 0.3В.

  5. ВВГ, ВБ6Шв - марки кабелей. ПНД - полиэтилен низкого давления. В Вашем случае рекомендую кабель ВВГ проложить в трубе ПНД. Концы трубы вывести наружу и герметизировать. В случае аварии всегда сможете сменить кабель. " Уточка" - зигзаг в вертикальной плоскости. Укладка кабеля в траншее "змейкой" и " уточкой" предохраняет его от разрывов при подвижке почвы.
    • Лайк 1
  6. Если не планируется механических воздействий в месте прокладки - ВВГ непосредственно в земле.

    Если планируется -

    1. Защитить трассу сверху кирпичами.

    2. Проложить в напорной ПНД трубе. (Концы герметизировать).

    3. Проложить бронированным ВБбШв.

    В траншею глубиной 0.8 - 1м. Песок 0.2м.- кабель - песок. Сверху можно сигнальную ленту - тогда кирпичи не потребуются.Прокладка - змейкой, на подъёмах - уточкой.

    Сечение - 2.5мм.кв - примерно 4кВт. 4 мм.кв - примерно 6 кВт. Количество жил в кабеле - 5. Рекомендую 4 мм.кв. - меньше потери мощности.

    По поводу топочной. Газовщики должны определить класс взрывоопасности зоны или помещения. Далее - по предписаниям ПУЭ 2009 раздел 4.

    • Лайк 1
  7. Согласно ПУЭ 2009 Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности, прокладка электропроводки по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов должна производиться в трубах и коробах из несгораемых материалов.

    Гофрированные трубы из самозатухающих поливинилхлоридных композиций могут применяться при укладке на (или в) строительные конструкции из горючих материалов. Они должны иметь сертификат пожарной безопасности.

    • Лайк 2
  8. 2Uvex Уточните у электриков почему выбрана схема заземления ТТ. Она ставится в крайнем случае - если состояние ВЛ плохое, например, повторное заземление через 200 м. сгнило, если велико расстояние до ТП.

    Если всё-таки ТТ - УЗИП необходимо переключить по схеме. Менять перемычку смысла не вижу - в системе ТТ это - N. Его сечение равно сечению фазного.

  9. 1. Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель,- ....... ;)

     

    А не даст ничего. " Правоохоронці" имеют армию бесплатных "стукачей" - наркоманов на крючке. В смысле - "не сделаешь, или не скажешь - посодим". Помогает бороться с более серьёзными преступлениями. Ну, имхо, конечно.

  10. 2Наблюдатель

    1. В левую PEN шину заводится РЕ от контура. Перемычка на правую N. Имеем УЗИП на L и N.

    2. Думаю, вероятность плохой ВЛ необходимо доказывать.

    3. По поводу сечения - Вы правы : ГОСТ Р 50571.15-97

    524.2 Сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника, если они имеются, должно быть тем же самым, что и фазных проводников:

    - в однофазных двухпроводных цепях независимо от сечения;

    - в много- и однофазных трехпроводных цепях при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 - для алюминиевых проводников.

    Здесь ГОСТ вступает в противоречие и сам с собой и с ПУЭ. Поэтому PEN проводник от клеммы счётчика до шины необходимо заменить на 10 мм.кв

    4. Уплотнитель на масимальном увеличении не вижу. Ржавчину - вижу.

    5. Не видно подключения ГЗШ - на клемме ввода в счётчик или после него.

×
×