  1. Вы приводите таблицу селективности не понимая её смысла. Производитель указывает условия, при которых селективность достигается. Граница селективности это максимальный ток, при котором обеспечивается координация. В таблице - максимум 0.3 кА.

    Передёргиваете мои слова

    , сначала вы говорили что разници между В и С нету

    ?

    .

    Для бытовых условий разницы никакой. Единственное - для тяжелого пуска двигателей (насос и т.д.) применяются С. Если есть вероятность включения в розетку 11 кВт нагрузки вместо положенных 3.5 кВт - то естественно на неё В.Если стоят АВ 16А - то и В и С будут держать 23А - 1ч.,40А - до 120с. После 48А первым сработает В.

    Произвольно добавляете время нарастания тока КЗ

    как мы знаем ток мгновенно не нарастает, если не вглублятся в расчеты то ток нарастает минимум за 2-3 периода

    1888142102_.png.0fe3ea1924031e598f0dfd7f7df205e1.png

    Непонятно из чего делаете вывод

    потому легко и непирнужденно выбет первый автомат с В характеристикой.
    Проектировщики электроустановок не могут добится селективности, поэтому пишут выключатели (Colan), а вы одним махом проблему решили.

     

    Селективность между В16 и С25 (по приведённой таблице селективности) достигается на кабельных линиях длиной:

    2.5 мм.кв - более 150 м.

    1.5 мм.кв - более 90м.

    2.5 мм.кв Ал - более 100м

    (Очень приблизительно - расчёт ТКЗ однофазных сетей достаточно сложен)

     

    340671439_.gif.19417c08419ddccb0a7beeb3264950c2.gif

    Допустимые значения ТКЗ.

     

    Отсюда, рекомендации манагеров о применении АВ типа В в жилых домах для обеспечения селективности - от лукавого.

    Применение АВ типа В рекомендуется для повышения уровня пожарной безопасности - т.е при токе КЗ,ограниченном переходным сопротивлением соединений, допустим в распределительной коробке, от 48А до 80А (В16 и С16) естественно быстрее (до 120 сек.) сработает В16. Но вероятность возникновения таких условий неопределена, производители заинтересованы в увеличении производства типа В - поэтому в проектах на всякий случай прописываем В.

  2. Открывал таким способом Авенсис. Был на даче, ключи забыл в машине, а она закрывалась самостоятельно через 30 сек. Правда сигнализация была не родная, а что-то типа "Шериф" (уже не помню). Открыл с третьей попытки.

    Никому не верю, но Вам верю :D

     

    (ссылка устарела)

  3. По ГОСТ сопротивление провода 2.5 мм.кв.- 7.41 ом/км. Длина проводки в квартире - допустим 50м.

    ТКЗ, соответственно - порядка 350 А. Время срабатывания АВ - 0.02сек. В таблице ток от 200А - какая селективность? Они щёлкнут вместе.

  4. .. производитель автоматов так рекомендует, и говрит что селективность будет при коротком замыкании в нагрузке. Значит производителю лучше видно, и он лучше знает характеристики именно своих автмоатов.

    Если можно ссылку. Производители обычно дают таблицы селективности и бытовых номиналов я там не видел.

    При прочих равных если есть выбор между В и С - я выбрал бы В. Но существенных причин для предпочтения не вижу.

  5. Я ж оговорил когда выбираете автомат для защиты именно не линии а любого электронного устройства, тогда автомат выполняет функцию предохранителя, например когда имеем блок питания например на 10А, 24В с PFC фильтром (пусковые токи минимальны) на входе ставится автомат на 2А, причем именно В, а иногда и А ставят. Тогда при коротком в нагрузке или просто перегрузке, у вас блок цел и невредим останется. В быту такое часто применяется в системах умный дом.

    Ну и конечно по рекомендованым схемам например сименса или мюллера, для всех современных розеток ставят В, так как в доме современном пускове токи устройств стали заметно ниже, окромя разве что насоса глубинного. Так обеспечивается селективность при коротком замыкании.

     

    По короткому замыканию в бытовых условиях селективность практически недостижима - номинал АВ должен быть минимум в 3 раза больше , с задержкой срабатывания и цена велика.

     

    Цитата:Таблица2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления

     

    В Св. 3 In до 5 In включ.

    C « 5 In « 10 In «

    D « 10 In « 50 In «

     

    Исходя из данных этой таблицы можно сделать вывод, что можно добиться селективности по перегрузке.

     

    Рекомендации по проведению испытаний автоматических выключателей

     

    Таблица 1. Стандартные времятоковые характеристики автоматических выключателей

     

    Автоматы В и С до 2,55 In ведут себя одинаково. Т.е если стоят АВ 16А то и В и С будут держать 23А - 1ч.,40А - до 120с. После 48А обнаруживается селективность. В бытовых условиях такое не встречается.

     

     

    Посмотрите ссылку и все вопросы отпадут.

  6. Для бытовых условий разницы никакой. Единственное - для тяжелого пуска двигателей (насос и т.д.) применяются С.

    Если есть вероятность включения в розетку 11 кВт нагрузки вместо положенных 3.5 кВт - то естественно на неё В.

    Если стоят АВ 16А - то и В и С будут держать 23А - 1ч.,40А - до 120с. После 48А первым сработает В.

  7. Речь идёт о селективности - то есть срабатывает сначала нижестоящий АВ.

    По короткому замыканию в бытовых условиях селективность практически недостижима - номинал АВ должен быть минимум в 3 раза больше , с задержкой срабатывания и цена велика.

     

    Таблица2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления

     

    В Св. 3 In до 5 In включ.

    C « 5 In « 10 In «

    D « 10 In « 50 In «

    Исходя из данных этой таблицы можно сделать вывод, что можно добиться селективности по перегрузке.

     

    Рекомендации по проведению испытаний автоматических выключателей

     

    Таблица 1. Стандартные времятоковые характеристики автоматических выключателей

     

    Автоматы В и С до 2,55 In ведут себя одинаково. Т.е если стоят АВ 16А то и В и С будут держать 23А - 1ч.,40А - до 120с. После 48А обнаруживается селективность. В бытовых условиях такое не встречается.

    Для защиты от срабатывания вводного АВ по перегрузу используют реле приоритета - при достижении порога оно автоматически отключает некритичных потребителей.

  8. Конечно производят, то что их нет в магазинах это вопрос почему не возят.

    А они никому не нужны

     

    ГОСТ Р 50345-99. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

     

    Таблица2 - Диапазоны токов мгновенного расцепления

     

    В Св. 3 In до 5 In включ.

    C « 5 In « 10 In «

    D « 10 In « 50 In «

  9. Единый номер 112 НКРС Украины планирует ввести до 2012г.

    Излучение мобильных телефонов и базовых станций находится в диапазоне 900 и 1800 МГц, автосигнализаций в Украине. - 300 и 434 МГц.

    Не излучение мозг затрагивает, а информация воспринимается по разному, в зависимости от ведущего верхнего полушария мозга.

  10. ...линия электропередач (3 фазы, 70кв).

     

    Для ВЛ переменного тока принята следующая шкала классов напряжений: переменное — 0.4, 6, 10, (20), 35, 110, 150,...

     

    Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92

     

    8.23 ...

    Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта. Розміри цих зон слід приймати за таблицею 8.5а.

    Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

    В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

    а) будувати житлові, громадські та дачні будинки;

    ПРАВИЛА охорони електричних мереж

    5. Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

    уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань:

    (для повітряних ліній напругою)

    2 метрів - до 1 кВ

    10 метрів - до 20 кВ

    15 метрів - 35 кВ

     

    ... 8. Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:

    ...будувати житлові, громадські та дачні будинки;

    • Лайк 2
  11. Таки да, похоже надо складывать.

     

    Утечка линии - это утечка через ёмкостное сопротивление между фазным проводником и землёй. Утечка токоприёмника - сумма активных, реактивных,индуктивных сопротивлений электроприбора. Получаем 2 параллельно соединённых резистора - один вывод - земля, другой - точка соединения фазного проводника и токоприёмника. При параллельном соединении сопротивление падает - ток увеличивается.

  12. 2Uvex & murava

     

    ДБН В.2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

     

    12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ.

    За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.

  13. При двуступенчатой схеме защиты, для обеспечения селективности, УЗО, расположенное ближе к источнику питания должно иметь уставку дифференциального тока и выдержку срабатывания не менее чем в три раза большую чем УЗО, расположенные ближе к потребителям. Двух и более ступенчатая схема применяется для увеличения безопасности (если не сработает одно УЗО) и для разделения цепей - если сработает УЗО в ванной - не будет обесточен весь дом. Рекомендуется ставить входное противопожарное УЗО с током уставки до 300 мА.
  14. Учитываем или утечку от суммы длины кабеля, или утечку от нагрузки - сморя кто из них больше.

    Суммируем утечку кабеля и утечку токоприёмников - получаем расчётную утечку. Получаем 6 мА при 300 м кабеля и 10 кВт нагрузки

  15. Автоматы не считаем. Считаем только нагрузки. В случае жилого дома нагрузки (потенциальные) ограничены номиналом вводным автоматом. Поэтому на 0.3мА умножайте выделенную мощность. Если ток утечки превышает 10 мА - неоходима установка нескольких УЗО параллельно

    ПУЭ

    2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
  16. То есть нужно считать суммарно?

    Считаем 0.3мА на 1А нагрузки и плюсуем N метров * 10 мкА, которые в этом участке задействованы?

    И получаем нужный номинал УЗО?

    Получаем расчётный ток утечки. Ток уставки (номинал) должен быть не менее 3х-кратной его величины. Например: ток утечки - 6мА, значит номинал д.б. более 3х6=18мА . Соответственно, УЗО - 30мА.

×
×