  1. В 17.04.2024 в 18:30, АлександрБ. сказал:

    1. Нужно ли его (зеленый) подключать куда-то в этажном щите ?

    Это "зануление", не заземление.
    Запрещено.
    1. Отключить все защитные проводники в зеленой колодке домашнего щитка, изолировать.
    2. Вызвать управляющую компанию - пусть, на свою ответственность, присоединяют Ваш общий защитный проводник в этажном щитке к нулевому проводу стояка (если они определяют его как PEN)

    • Лайк 1
    • Дізлайк 1
  2. В 17.04.2024 в 10:53, АлександрБ. сказал:

    Вопрос 1:

    Нужно ли соединять в моем квартирном щитке зеленую и синюю колодки между собой большим толстым проводом? 

    Недопустимо

     

    В 17.04.2024 в 10:59, АлександрБ. сказал:

    Три отдельных провода 2,5 монолит засунуты прямо в одно гнездо автомата.

    Недопустимо

     

    В 17.04.2024 в 10:59, АлександрБ. сказал:

    Как исправить ?

    На соседний АВ

    • Лайк 1
    • Дізлайк 1
  3. Если не делать, как советует крымский, то тогда нужно делать как раз долго, иначе вы не получите режим десульфатации. Только маленькая нагрузка и маленький ток заряда, лучше всего импульсный. Симитироваьь нагрузочную вилку можно стартером, вольтметр всегда найдется. Нагрузки - самое простое лампочки. Пробуйте, эксеперимэнтутэ! Но сегодня, в наше время, банки практически не замыкаются, они просто за пару лет здыхают. Ресурс, однако.)))

     

    Фигасе

  4. Ты сам себя слышишь? Саня? Или меня?

    Я прямо указал, что срок службы ШВВП меньше от ВВГ не потому, что он подвижен, а потому что он не такой. И привел ГОСТ, в котором указано, что даже при стационаре он в три раза меньше служит. А в подвижном, вообще от пяти и меньше....

    Саня!

     

    Вернись на лет пять (5) до твоего прихода на форум

     

    Глянь - вся документация должна быть в бекапе СД

     

    Предлагаю не тошнить здесь, либо переходить в закрытые разделы инженерных форумов

    • Лайк 1
  5. ак что пруфов от вас нет и не будет. Потому что нет ни знаний, ни понимания.

     

    International Electrotechnical Vocabulary - Part 826: Electrical Installations

     

    И шо?

     

    Басни про "установленный порядок"?

  6. Розетки в качестве электроустановок - это сильно
    Проводка, выключатель, потребитель /лямпочка или подогрев собачої буди (с)/ - есть электроустановка

     

    Добавлено через 5 минут

    А еще сильнее называть бытовую розетку, или даже винтовое соединение в ней, коммутационным аппаратом, и искать в ней открытые проводящие части.

     

    " электрик-мухомор, сизо, дубиной по плечах, прокуратура, сльози охорони праці ув стакан, ipg"

     

    Добавлено через 5 минут

    Саня уже себе шпаргалки на экзамен подготовил, эх ты)))))))

    Сцк

    Работы на чужом предприятии /не командировка, не договор/ - должен получить допуск местный

     

    пох и нах - у них праздники

    • Лайк 1
  7. это скорее из расчёта в подвижной системе, а не стационарно, поэтому и такие сроки даёт.

    Не верное суждение. Отсебятина. Изучайте матчасть.

     

    Верное.

     

    В гибких проводах велика часть пластификатора, каковой имеет свойство мигрировать в окружающую среду, сношаться со своими молекулами, воздухом, водой, светом и с прочими, куда дотянется

     

    Называется - "старение полимеров"

     

    В результате этих сношений получаем не изоляцию, а решето.

    Угольный мостик, искрение, возгорание

     

    Добавлено через 25 минут

    при одинаковых диаметрах, шввп лучше себя чувствует по температуре нежели ввп.
    Весьма личное утверждение. Типа "все бабы б***, бо мне такая попалась"(с)"

    Таки да

     

    Как гибкий шнур /холодильник в огороде подключить/ - работать будет лучше на гибкость и на уничтожение сопротивления изоляции.

     

     

     

     

     

    Как стационарная проводка - пластификатор радуется жизни и уничтожает электрическое сопротивление изоляции с повышенной скоростью

    • Лайк 1
  8. Так ты послезавтра выставляешься?

    Канцелярия

    Охрана труда лютует

     

    а ещё и нужно научиться их понимать,

     

    Пятая группа.

     

    Где пан Шарманщик, кстати?

     

    Добавлено через 2 минуты

    Можно не быть членом профсоюза и пусть профсоюз укусит себя за локоть.

     

     

    - сантехник лучше, чем электрик

     

    - чем лучше?

     

    -чем электрик

     

    (с)

    • Лайк 2
  9. А я не за и не против. Я просто не вижу запрета и проблемам в шлейфовании по европейским нормам.

    В европейских нормах дротокруты запрещены - ето намбер ван

     

    Намбер ту - страхование монтажа

     

    Намбер фри - профсоюз, каковой отломает голову и откусит пальчики каждому дротокруту

    • Лайк 3
  10. Мне интересно, неужели ШВВП провод имеет в 3 раза меньше период эксплуатацию..:shock: Мне кажется, здесь на длительность влияет именно температурный режим работы кабель, который и влияет на долговечность оплетки провода.

     

    Та не

     

    1. Изоляция провода /в данном случае - виниловая (там, где есть буква "В" - ШВВП, ПВС, ВВП, ВВГ, ВПП, ВВВ)/ состоит из мела /трудногорючесть/, пластификатора /гибкость/ унд их связующего /поливинилхлорид/

     

    2. Изоляция проводов бывает для стационарной прокладки унд шнуры

    • Лайк 2
  11. ...

    Також, писано, що у побуті тої реактивки тупо мізер (саме тому ніхто не морочиться з її обліком).

    Морочаться

    Постачальники ЕЕ ставлять, за свій рахунок, конденсатора ув кожний ввід, й економлять до 2 % обсягу ЕЕ

     

    У межах кількасоттисячного міста витрати на конденсатора економічно ефективні

  12. А какое напряжение считается нормальным?

    Вот только что:

    у "стані спокою"

     

    381fa70da899.jpg

     

    а это включен чайник

     

    12f11b3c7905.jpg

     

    Добавлено через 14 минут

     

    я "незаконорожденный внук Леонида Ильича" и нормально живу с людЯми, но уже писал, что я на ТП самый крайний.

    буду шось думать )

     

     

    А это сечение проволочки к розетке чайника никакое

     

    Напряжение соответствует всем, двум, стандартам

  13. Я достаточно доходчиво изложил суть проблемы. Если кто не понял, ввиду недостатков умственных или иных способностей, то я здесь не при делах.

    Просто прошли бы мимо, и не пытались тупо поддергивать. Умники местного разлива, плять.

     

    Я сейчас милицию вызову к вам!

     

    livolo-ukraine.com.ua/shemy-podkljuchenija-livolo/a-113.html

    • Лайк 2
×
×
  • Створити...