  1. 18 часов назад, tort сказал:

    Яким чином утеплювач може забезпечити конструктивну жорсткість? Якщо він є конструктивним або конструктивно-теплоізоляційним матеріалом, як газобетон низької щільності але мінімально достатньої марки - то звісно так але навіщо тоді  там каркас? Він зайвий. Просто робіть як  класичні арболітові блоки і не мучтеся зайвими витратами (Алеж з костри то неможливо як мені відомо). Ну а якщо він тільки теплоізоляційний, то навряд чи він зможе забезпечити жорсткість. Це просто заповнювач.

    Я питав про діагоналі в дерев'яному каркасі. Їх нема на схемах. Без них ваша конструктивна схема не працює, не є достатньою. Каркас буде "гуляти" зминаючи заповнювач зі слабого арболіту - утворюються щілини та тріщини.

    А металевий екзоскелет можна? Він до речі зв'язаний з дерев'яним?

     З метізами для класичного дерев'яного каркасу  нічого не станеться, бо вони і в дереві більшою мірою і в теплі. Вапно без вологи їм не страшне. А якщо мова про кріплення металевого каркасу до дерев'яного, то це знов до питання а навіщо там той металевий каркас?

    Все правильно запитуєте, розповім. Металевий каркас знахидиться повністю в холодній зоні, також він не входе в утеплювач, він повністю зовні. Так в нього є діагоналі 4-ри шт. Для чого саме металевий каркас? Перша сама головна річ, це збірка модуля. Коли в вас є жорсткий нуль, далі сбирати по інструкції буде набагато швидше і легше. Друге, це перевезення готового модуля. Так весь дерев'яний карас кріпиться до металевогово в багатьох місцях, тим самим отримуємо каркасній моліт. Далі, при заповненні конопляним бетоном всього каркасного об'єму, жорсткість модуля буде найвищей. Потім все навісне, вент фасад, покрівля, можна і внутрішнє оздоблення робити навісне, але ми хочемо залишити костробетон відкритим, можливо в деякіх місцях, в інтер'єрі.

     

    Каркас на 80-90% - на клеї

     

  2. В 28.11.2022 в 15:50, #roofinspector сказал:

    А в чём "конопляность" этого каркаса? 

    При утеплении другим утеплителем он будет как-то иначе работать? 

    Зачем такая сложность в применении металла с деревом? Почему бы не сделать цельнодеревянный?

    Пространственная устойчивость чем будет обеспечена?

    Пространственная устойчивость будет обеспечена материалом, который так же является утеплителем, затвердевая коноплебетон свяжет все стойки в полостях стоек Ларсена. Металлический каркас обеспечит независимый экзоскелет от каркаса деревянного, эти модули подразумевают перемещение в готовом виде, да и в совокупности каркасы и конопляный бетон дадут очень серьезную связку.

     

  3. В 26.11.2022 в 21:08, tort сказал:

    Там верхній каркас металевий у вас. А навіщо? На перший погляд заскладна конструкція, щось тут зайве. До того жорсткість послаблена за відсутності діагональних зв'язків.

    Вітаю! Так металевий збірний каркас, діагоналі враховані вже, там багато ще спроектовано доп кронштейни під різні види скатів покрівлі. Зацепи для переміщення модулів вже зібраних і утеплених конопляним бетоном. Доп кронштейні під вентфасад. Якщо коротко, то цей модуль з металевим екзоскилетом який знахидться повністю в холодной зоні, весь дерев'яний каркас спроектован без металевих з'єднаннь. Коноплебетон на основі вапна, тому небажано використовувати метизи.

      

  4. 4 часа назад, Enot123h сказал:

    Пока утеплялся только конопляными носками, лучшие носки в моей жизни, провонять их очень тяжело

    Я носив шкарпетки 3 роки, поки не загубив десь 

  5. В 06.10.2021 в 19:34, KakTuz сказал:

    кто то использовал костру по чердачному перекрытию? есть опыт использования?

    Так, з досвіду скажу, треба закидати коноплебетон щільністю 1.1 м.куб на один м.куб об'єму перекриття

×
×