  1. 11 часов назад, iiigolkin сказал:

    Раз у Вас такой разброс напряжений по входу, то могли быть и кратковременные сильные просадки входного напряжения, так думаю.
    Если доходило до просадки выходного напряжения ниже 190В — могло отключаться при наличии любой перегрузки выше номинала всего за 1.5 сек.
    Может, Вам проверить проводку, ноль в частности? Должна быть причина тому, что напряжение так гуляет.
    Просто слабая сеть — всегда слабая, но когда так дергается и меняется — то должна быть причина.

    Спасибо Сергей Георгиевич!
    Проверю "ноль", ну и скорее всего попытаюсь переключиться на столбе на более разгруженную фазу.

    Все же если можно, уточните пожалуйста, для чего этот режим в стабилизаторе - "Слабая сеть"?

  2. 25 минут назад, iiigolkin сказал:

    Ну что они вытягивают при 78 В то факт, но входной ток при этом может легко перегрузить стаб,
     чем ниже входное напряжение — тем больше ток по входу, в пропорции, при той же выходной мощности.
    Брать на большую мощность смысла нет, сеть уже не потянет. Хотя в данном конкретном случае может стать немного лучше,
    но все это — "на грани". Стаб действительно в течение 20 минут может выдавать на 20% больше номинала по току.
    Потому если не слишком перегружен — то вот эти 20 минут и может протянуть, а если за это время в сети не поднимется
    напряжение от минимального (если ток не упадет до номинала) — все равно отключится, конечно.

    в этом и парадокс) он 4 раза за 20 мин вырубался, а последний четвертый раз на моих глазах при входящем напряжении 152В с нагрузкой всего-то в 4,7 кВт ....

    31 А для него совсем не критический ток как я понимаю)

  3. 15 минут назад, iiigolkin сказал:

    Ну что они вытягивают при 78 В то факт, но входной ток при этом может легко перегрузить стаб,
     чем ниже входное напряжение — тем больше ток по входу, в пропорции, при той же выходной мощности.
    Брать на большую мощность смысла нет, сеть уже не потянет. Хотя в данном конкретном случае может стать немного лучше,
    но все это — "на грани". Стаб действительно в течение 20 минут может выдавать на 20% больше номинала по току.
    Потому если не слишком перегружен — то вот эти 20 минут и может протянуть, а если за это время в сети не поднимется
    напряжение от минимального (если ток не упадет до номинала) — все равно отключится, конечно.

    И еще один вопрос, в меню есть режим "Слабая сеть" Нет/Да, для чего эта опция и включение ее может мне незначительно улучшить ситуацию?

  4. Добрый день всем!
    Надеюсь здесь получить ответы и комментарии на мои вопросы. 
    На днях приобрел Quant-14 для обеспечения работы инверторного теплового насоса в частном доме.
    Сеть отвратительная от 100 до 230В
    Вчера пробно запустил тепловой насос и откровенно расстроился (
    За 20 мин при нагрузке 4-6 КВт стабилизатор 4 раза отключался секунд на 20-30
    Последнее отключение записал на видео, и здесь было очередное удивление, при нагрузке 6,6КВт и входящим кратковременным напряжении даже 78В стабилизатор не отключился но через 4 мин при нагрузке 4,7Квт и входящем напряжении 152В, вдруг очередной раз отключился.
    Замечу все эти четыре отключения заканчивались полным затуханием стабилизатора.
    Есть ли этому объяснение, кто знает подскажите пожалуйста?

    И еще один вопрос, в меню есть режим "Слабая сеть" Нет/Да, для чего эта опция и включение ее может мне помочь?

×
×