25 минут назад, iiigolkin сказал:
Ну что они вытягивают при 78 В то факт, но входной ток при этом может легко перегрузить стаб,
чем ниже входное напряжение — тем больше ток по входу, в пропорции, при той же выходной мощности.
Брать на большую мощность смысла нет, сеть уже не потянет. Хотя в данном конкретном случае может стать немного лучше,
но все это — "на грани". Стаб действительно в течение 20 минут может выдавать на 20% больше номинала по току.
Потому если не слишком перегружен — то вот эти 20 минут и может протянуть, а если за это время в сети не поднимется
напряжение от минимального (если ток не упадет до номинала) — все равно отключится, конечно.в этом и парадокс) он 4 раза за 20 мин вырубался, а последний четвертый раз на моих глазах при входящем напряжении 152В с нагрузкой всего-то в 4,7 кВт ....
31 А для него совсем не критический ток как я понимаю)
-
1 час назад, dneprstab сказал:
Цього достатньо.Пускових перевантажень немає.
Залишається слабка лінія.
спасибо!
-
15 минут назад, iiigolkin сказал:
Ну что они вытягивают при 78 В то факт, но входной ток при этом может легко перегрузить стаб,
чем ниже входное напряжение — тем больше ток по входу, в пропорции, при той же выходной мощности.
Брать на большую мощность смысла нет, сеть уже не потянет. Хотя в данном конкретном случае может стать немного лучше,
но все это — "на грани". Стаб действительно в течение 20 минут может выдавать на 20% больше номинала по току.
Потому если не слишком перегружен — то вот эти 20 минут и может протянуть, а если за это время в сети не поднимется
напряжение от минимального (если ток не упадет до номинала) — все равно отключится, конечно.И еще один вопрос, в меню есть режим "Слабая сеть" Нет/Да, для чего эта опция и включение ее может мне незначительно улучшить ситуацию?
-
11 минут назад, dneprstab сказал:
До речі - компрессор старстоп чи скрол?
( да же не знаю где проверить
знаю что инвертор ) -
Добрый день всем!
Надеюсь здесь получить ответы и комментарии на мои вопросы.
На днях приобрел Quant-14 для обеспечения работы инверторного теплового насоса в частном доме.
Сеть отвратительная от 100 до 230В
Вчера пробно запустил тепловой насос и откровенно расстроился (
За 20 мин при нагрузке 4-6 КВт стабилизатор 4 раза отключался секунд на 20-30
Последнее отключение записал на видео, и здесь было очередное удивление, при нагрузке 6,6КВт и входящим кратковременным напряжении даже 78В стабилизатор не отключился но через 4 мин при нагрузке 4,7Квт и входящем напряжении 152В, вдруг очередной раз отключился.
Замечу все эти четыре отключения заканчивались полным затуханием стабилизатора.
Есть ли этому объяснение, кто знает подскажите пожалуйста?
И еще один вопрос, в меню есть режим "Слабая сеть" Нет/Да, для чего эта опция и включение ее может мне помочь?
Стабилизатор QUANT — 2-е поколение.
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Спасибо Сергей Георгиевич!
Проверю "ноль", ну и скорее всего попытаюсь переключиться на столбе на более разгруженную фазу.
Все же если можно, уточните пожалуйста, для чего этот режим в стабилизаторе - "Слабая сеть"?