Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Igorjan

Пользователи
  • Публікації

    8
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Igorjan

  1. 10 минут назад, Igorjan сказал:
    В 25.11.2022 в 22:18, iiigolkin сказал:

    Ні, такого регістратора, щоб все фіксував — у ньому ще немає.
    Те що є — теж трохи недопрацьовано, але в процесі.
    Не думали, що буде таке як зараз.. Думав так зробити: увімкнув і забув.
    Він повинен дати вам забути про проблеми у мережі, а не нагадувати про них.
    Але з'явились таки проблеми, яких ніхто не очікував... Маю Квант-14 .При нагрузке в 3,5-3,8 кВт  и комнатной температуре 7,5-8*С- периодично на очень короткий промежуток включаються кулеры на охлаждение IGBT - транзюков  при входном напряжении от 160- 175 вольтей. Это нормальная его работа  при его то нагрузочных возможностях в 13,8 кВт ? Питання к пану Igolkiny.Возможно в моём стабике применены чуть менее мощные IGBT - транзюки ?

     

  2. В 25.11.2022 в 22:18, iiigolkin сказал:

    Ні, такого регістратора, щоб все фіксував — у ньому ще немає.
    Те що є — теж трохи недопрацьовано, але в процесі.
    Не думали, що буде таке як зараз.. Думав так зробити: увімкнув і забув.
    Він повинен дати вам забути про проблеми у мережі, а не нагадувати про них.
    Але з'явились таки проблеми, яких ніхто не очікував... Маю Квант-14 .При нагрузке в 3,5-3,8 кВт  и комнатной температуре 7,5-8*С- периодично на очень короткий промежуток включаються кулеры на охлаждение IGBT - транзюков  при входном напряжении от 160- 175 вольтей. Это нормальная его работа  при его то нагрузочных возможностях в 13,8 кВт ? Питання к пану Igolkiny.Возможно в моём стабике применены чуть менее мощные IGBT - транзюки ?

  3. В 17.09.2010 в 00:58, :::NEPTUN::: сказал:

     

    Нет, я ничего не перепутал. Вы юзаете только инет, а я эти насосы "ручками трогаю"...

    Может в природе и существуют "Франклин" с водяным охлаждением, но то, что идёт в Украину, практически, сплошное "масло". Посмотрите на насосы "Педролло", "Вило", и т.д. Не для кого не секрет, что Украина превратилась в помойку Европы, куда сбрасывают весь "непотреб"!

    Дядьку тот шо руками мацае насосы. У мене 17 рокiв працюэ маслонаполненный Водолей 1,2-50( Харькiв, Промэлектро)вдень i вночi i далi буде працювати ! Реле напруги и стабилизатор напряжения .I , масло не тиче !!!

  4. В 07.09.2022 в 18:58, Energon сказал:

    Вони в любому сільпо продаються)) у електриків хто їх монтує і підключає, їх вагон і маленький візок))

    Знашого сiльпо останню сiль укровояки Новою поштою вивезли ! Я б не мав бы того стабiлiзатора Квант-14 ,як би не родич  з Киева не допомiг з покупкою ! Мicто Дзержинськ ( Торецьк ). Грошi э а вот кабельних ГМЛ - наконечникiв - немаэ в продажi! Коли б були не питав де i як купити . 

  5. Немогу понять по какой причине стабилизатор отключился совсем( откл.автоматом вводным на стабилизаторе).У меня отдельный ввод многожтажке с подвала со щитовой. В подвале установлен переключатель фаз ПФ-16А с 3 тремя 3-х фазными запаралелинными пускателями на каждой фазе.На выходе со стабилизатора Квант-14 стоит дифавтомат С32а с током утечки в 30 ма.В сервисном меню стабилизатора Квант-14 подкорректировал напряжение на выход - 004% по эталонному прибору с True RMS.По прибору показания - 219,9 - 220,0. На табло стабилизатора Квант-14 - выдаёт - 220,2 - 220,3 V. Больше никаких изменений в настройках стабилизатора Квант-14 не производил . На входе в стабилизатор напряжение колеблеться в пределах 210-236  V.Сейчас.Где в меню сожно посмотреть критические минимальные и максимальные пиковые скачки напряжения ( фиксируемые)стабилизатором? Возможнно проскакивают помехи из сети . У нас частые отключения по напряжению в связи с военными действиями на Донбассе ( Торецк( Дзержинск)на границе с Горловкой. 

    У меня в пользовании не дешевая быт.техника EU. С допусками по питанию +/- 6%.

  6. В 21.08.2021 в 03:00, iiigolkin сказал:

    Ну, ОК, давайте обсудим это. Сделать можно что угодно, но хотелось бы хоть понять — какая цель?
    Я ж не первый делаю защиту и на байпасе, насколько помню — все, у кого независимый расцепитель в аппарате есть, делают так и норм.
    Правда, экономика-сцука поджала бюджетный сегмент и там часто нет расцепителей (он, зараза, вчетверо дороже самого автомата), а раз не отобъет по напряжению — то и защита не получится, отключить нечем просто. Но мы всегда думали, что это благо что хоть как защищает, а Вы говорите — убери. Почему?

    Я,новый обладатель вашего изделия Квант-14.Я,профессионально занимаюсь электромонжем всяко разного эл.оборудования.

     

    В 17.08.2021 в 19:52, iiigolkin сказал:

    • Мы не рискнем не защищать вообще. Но это можно сделать внешним байпасом, подобные блоки мы поставляем для переключения на полный байпас при работе с генераторами, если неудачно расположен АВР и не получается подключить стабилизатор на вход АВР «линия»(«город»).
    • Насколько низком? По паспорту при 90В, а в реале до 76В еще в зоне 5% отклонение (на прицепленном фото). Если выход просел при не превышенном токе по входу или выходу и при входном напряжении выше чем 90В — обращайтесь, это уже был бы дефект, если бы такое случилось.
    • Устройство будет нормально функционировать, непосредственно на его выходе будет номинальное напряжение, но до нагрузки его нормальное напряжение уже может не полностью дойти — просядет на кабеле 35м, если нагрузка большая, а сечение кабеля недостаточно. 
    • Улучшать параметры сети. Искать скрутки, плохие контакты (чаще встречаются по нулевому проводу, где алюминий на железо переходит или на медь). Если есть возможность — менять линию, просить переключить вас на другую ТП, что поближе. Но поводом для заявления энергетикам будет напряжение ниже нормы, если нагрузка не превысила максимальный ток в вашем договоре с ними.