Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Stanitskii

Пользователи
  • Публікації

    1 145
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Stanitskii

  1. Думаю осадки небыло, а Александр имел ввиду изменение размера дерева при изменении климата (влажности/температуры). Материалы разные и стык кирпич-каркас (в том виде, как на фото) треснул бы, ИМХО, по-любому.

    стык треснул бы однозначно,только из-за того,что профильной системы нет,гипс прикреплён тупо на каркас несущей стены,помним что каркасная усадка 8см в течении двух лет,а стыковка гипа со стеной отдельно живущей осуществлена только примыканием сыпучих материалов,оконный проём выполнен без соблюдения норм каркасного строения,здесь эффект моста холода и действительно промерзание каркаса,но прямое,которое можно было избежать,но не посредством игры с толщинами.....лично моё мнение.

  2. Мне почему то кажется, что именно эти фото и говорят о случившемся. Имею в виду пост №17 с тремя фото обшивки каркаса. Каркас строение самостоятельное, к кирпичной стене не привязано. Там был бы к месту закрепленный наглухо к каркасу нащельник с наездом на кирпичную стену, запакованый демфером, те базльтовым утеплителем. Нащельник просто бы прилегал плотно к кирпичу и скользил при игре конструктива каркаса, и в углу бы не было трещин. Ну а сам каркас может играть и давать трещины отделки в слабых местах, те под окном, тк по наруже существует теплоперенос холода от контррейки, нашитой на ветробарьер, на 150*50 брус. Такой игры бруса можно было бы избежать, если поставить брус 100*50 и по наруже нашить еще один слой закрепив брус 50*50 в горизонтальном положении, те спрятав основной брус в утеплитель 50. А на брус 50 уже ветрозащиту и контррейку с дальнейшей обшивой. В таком случае коренной стеновой брус не граничил бы с холодом и не так бы играл при перепадах температур. Или же как говорили ранее, разбирать, усиливать сам брус 150*50, до 150*100 или 150*150, при помощи нахлеста одного или пары таких брусов 150*50.

    т.е. Вы считаете что осадка здания произошла от перепада температуры?канадцы с их десятилетней строительной технологией - лохи:lol:

  3. А я,увидев это фото,все более склоняюсь к мысли,что это все-таки фундамент под топкой с дымоходом "безобразничает" -давление на грунт под ним в десятки раз больше,чем под каркасом...А вверху трещины появляются всегда позднее,чем внизу,при дальнейшей просаддке фундамента,если та не прекратилась...

    Вы можете показать фрагмент фундамента в месте стыка кирпичного участка и наружной стены?

    если фундамент под топкой ,то Вам попросить бы фото кладки.....гульнула,значит в этом причина...раствор пезанской башни ещё вроде как не определён:beer::)

  4. Помогите советом,ситуация следующая:

    частный дом,без подвала,на первом этаже 2 комнаты,кухня,ванна,туалет,бойлерная,прихожая...

    везде на полу плитка,а на кухне-теплый пол под плиткой,здесь проблем нет...

    а вот в комнатах-12кв.метров обе-на полу линолеум,причем в первой уложен:бетон+грунтовка+ рубероид +OSB плита+линолеум,а во второй-все тоже,только без OSB...

    так вот-проблема в том,что в комнатах стоит устойчивый,но не резкий запах сырости,вроде как в подвале,край линолеума поднимали-там все сухо,но запах есть,он точно из-под него...что с этим делать?

    понимаю,что предстоит летом срывать полы и переделывать,но как? и что менять?

    посоветуйте знающие....

    заранее спасибо

    пирог пола начиная с уплотненного грунта?

  5. я даже не все рассматривал. Уровни, рулон ваты, 2-3 коробки с "чем-то" =), о, лист профнастила смотан в рулон и на торце стоит. Может он? Пойду положу его.

    лично мною метод не проверенный,но есть факт рассказа доцента.дело было возле тракторной бригады и соседствующего возле него мед пункта,проблема та же,плохой шумовой барьер строений...... тупо раскидали по чердачному помещению скомканные газеты толщиной в 20-30см.Мне так думается что "глушилка" сработала благодаря способу печати в советское время с применением свинца,но препод объяснил про рассеивание звуковых волн в результате столкновения с разнонаправленными плоскостями.....Вам решать:)

  6. Наконец-то нашел фото до зашивки того места - на каркас крутилась тонкая планка, а на нее уже крепился лист гипса. До кучи выкладываю разные стадии зашивки каркаса.

     

    Относительно фундамента версия мне кажется не совсем правдоподобной - тогда у меня сверху окна тоже должна быть трещина, а ее нет.

    тогда один вариант,пошло давление на кровлю,а так как нет жесткости оконного проёма,нет жесткости соединения перестенка кирпичной кладки и каркаса,уровень каркасной стойки уходил наружу к низу,вертикальное давление пошло по кривой и центр тяжести сместил стойки относительно оси наружу в первой трети стены.Выход,как я себе его вижу,разобраться где идут стойки в местах трещин и соседние,снаружи докопаться до них,укрепить накладными металлическими пластинами.

  7. Нет, я живу в 500 метрах от трассы Киев-Одесса (Е95).

    Два дымохода с металлическими крышами. Открытый балкон (14 кв.м) с кованным забором. Кованный козырек над входной дверью. Отливы под каждым окном из жести. Пожалуй все.

    как по мне,то самое незащищённое место в которое возможно проникновение звука и деление его на векторы(как в трубе) - это подшива кровли,т.е. утеплитель подогнан на стену..... дальше окна и реально громкие сцуко машины

  8. Начал жить в новом доме и обнаружил, что на втором этаже шумно. Я живу в 500 метрах от дороги (Е95 под Киевом) и машины там постоянно. Так вот я слышу звук их шин на втором этаже. Второй этаж мансарда. Утеплено изовером 20см по скошеной крыше и по потолку (не по стропилам).

    Окна исключаю, потому-что на первом этаже тихо.

    Вопрос: Можно как-то улучшить шумоизоляцию крыши? Еще 10см изовера положить или вообще чем-то другим утеплить?

    кровля материал?

  9. Исходя из последнего фото - такие трещины появляются в основном при неравномерной просадке фундамента:(

    поддерживаю,трещина снизу вверх,т.е неравномерное нижнее смещение,если расширение было бы наоборот,тогда давление кровли на сейсмопояс.Выход:приклеить контрольки и ждать оттепели.Возле окна могли бы избежать трещины если бы пирог был верен(проём окна,лудка(черновая),рама,блок)

  10. а подскажите еще такой вопрос если сверху гидробарьер должен быть разрезан под коньком то наверное снизу тоже должны быть отверстия для создания тяги? У меня снизу камень и штукатурка идут впритык к металлочерепице поэтому потока воздуха для выветривания наверное не будет или как?

    фото?а, вообще, Вы правы - вентиляции 0

  11. контробрешотки нет и вата впритык плотно уложенна а лента к2

    здесь две причины возможны:

    1.из-за отсутствия вентзазора подкровельного пространтства и вент зазора между утеплителем и гидробарьером(это если у Вас не мембрана),смещена точка росы.

    2.мансардная температура ниже температуры первого этажа.

  12. А какова его цена? Цена гипохлорита натрия - около 6 грн за 1л. При этом он спокойно разводится водой 1 к 5...6. Итого за 6 грн я имею 6 литров отбеливателя, который работает. :-)

     

    Добавлено через 3 минуты

     

     

     

    :-). Спасибо. Если это действительно интересно - то отфоткаю и опишу процесс и "грабли".

    Гладиаторы, прочее - мне не подходят по причине дороговизны. К тому же, в красивую бутылочку наливают определенные химикаты. Я просто лишь хочу сам их смешивать и не тратить денежки на красивую бутылочку, зарплату продавцов, перевозчиков и прочие "накладные" на меня расходы. :) Отаке от.

    может+5 символов .с наступающим!

    i.jpg.9f76b4d61bff6dc6604cf37f656eaf01.jpg

  13. географическое расположение объекта

     

     

     

    тогда вам нужна немного иная конструкция кровли

    немного другой сейсмопояс,немного о фундаменте,немного о материале стен,немного о расположении окон,немного о перемычках,немного о материале кровли(будет ли меняться),немного о стропильной части(сечение и шаг),немного о плане дома.....конкретики 0,ВЫ спрашиваете о конструктиве....с ув.

  14. sheff, обратитесь к спецам.

    сложного ничего нет,железо у Вас не нужно,а вообще allcalc.ru/node/71 (калькулятор расчёта балок на прогиб)

    а чтобы повысить звукоизоляцию,можно перекрытие и пол разьединить ...

  15.  

    Нам теж так говорили :) На практиці - після машинной штукатурки можна клеїти тільки важкі шпалери Шпалери під покраску, стандартні флізелінові - потребують "доводки стіни" А щодо просушки - тих хто робить машинну штукатурку не цікавить скільки вона потім сохне Зробив і пішов А Ви потім чекаєте... У нас при +30 на вулиці штукатурка сохла місяць Все залежить від товщини шару штукатурки + від стяжки Якщо робити стяжку після штукаруки, вона знову натягує воду (гіпс дуже добре вбирає воду), і знову треба чекати...

    п.с. Ще нюанс - при великому шарі, штукатурка сохне нерівномірно Після закінчення робіт - ми переміряли правилом, всі стелі були рівні А через місяць з'явились "хвилі" від нерівномірного просихання

     

    Маш штукатурка - не панацея, треба врахувати багато факторів, переш ніж її робити

    фигня...и при +30 сохла месяц,в подвале?

  16. пока есть предложение 38грн работа, материал мой(примерно 42грн/мешок(30кг)МП-75. я так понимаю еще нужна жидкость для бетоноконтакта и вроде все??? правильно??? кстати, цементную штукатурку тоже можно будет сделать в хоз помещениях той-же машинкой? Еще вопрос: при машинной штукатурке можно ли делать електрику без штроб, а сразу на стену закрепить провода, а штукатуркой провода прикроются...

    если без гофры,то можно без штроб.Можно и цементно песчанную,но при квадратуре 1000м,Вам придется доплатить за спираль 1500гр(насадка такая зараза оч быстро вырабатывается).38гр -цена хорошая,соглашайтесь.42гр....много.

  17. Вы еще посчитайте =- что после маш штукатурки Нужно готовить стены под обои - а это 30 грн /метр

    + нужна хорошая просушка(за рубежом вслед за штукатурами заезжают сушильные машины)

    да ну?где это?:)

  18. мне трудно представить правильно организованный (без сбоев и накладок) процесс выполнения штукатурных работ машинным способом на коттедже, доме, где Хозяин выступает в роли поставщика материалов (знает потребность, расходы и комплектацию)...хотя?

     

    с практики - в октябре сдал объект (субподряд), работал по цене - 45 грн (материалы поставлял Генподрядчик)

    та же фигня - 45гр.Но если брать,то после осмотра обьекта можно подвинуться,если будут и др работы ,то существенно...

×
×
  • Створити...